Сергей_Сергеевич!

Местный

Регистрация: 04.11.2021

Москва

Сообщений: 10

04.11.2021 в 22:11:39

Всем приветствие! Господа мастера - подскажите как исправить криворукость подрядчиков кто делал вентиляцию в кабинете. Имеется помещение 2х3 м2 с высотой полотка 3м. Так же из техники стоит "сервер" с постоянной температурой где то под 50 градусов - короче жаркий тип) Схема прилагается:

Если закрыть дверь, то в помещении минут через 15 становиться очень жарко. Далее имеется вент канал. Общей длинной где то под 6 метров, плоской форм и размерами 50х100 с двумя вытяжными вентиляторами и 1 канальным осевым. Что пробовал: Вертикально опускать с потолка вент гофру с канальным вентилятором( 150 диаметра, пропускная способность 390 м3\ч), но как успел заметить(рукой) - тяги нет. Заменил все это на прямую гофру из леруашечки с канальным вентилятором на 100мм. Тяга чуть чуть появилась, но ситуацию не спасает. Из последних вариантов - чуть переделать выход вентиляции - сделать не под пиямым углом, а чуть скруглить и поставить вот такое чудо

Но опять же - как этот карлсон запихнет поток воздуха на 555 м3/ч в канал диаметром 100мм......

Кондей поставить не получится. А ты был бы самый простой способ.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114067

04.11.2021 в 22:19:47

Сергей_Сергеевич! написал: , плоской форм и диаметром 100

это как?

0
Аватар пользователя
Сергей_Сергеевич!

Местный

Регистрация: 04.11.2021

Москва

Сообщений: 10

04.11.2021 в 22:31:47

BV, Извините, под вечер уже мозг плывет немного. это вот такой канал.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12726

04.11.2021 в 22:39:17

Сергей_Сергеевич! написал: из техники стоит "сервер" с постоянной температурой где то под 50 градусов - короче жаркий тип)

Это предел по температуре.

Электрическая мощность сервера ?

Сергей_Сергеевич! написал: Если закрыть дверь, то в помещении минут через 15 становиться очень жарко.

Для начала в помещение где сервер должен быть хороший переток воздуха из соседних комнат. Если такого перетока нет то это первая и не последняя ошибка. А объем перетока напрямую зависит от мощности сервера, т.е. от того количества тепла которое необходимо удалить ...

Второе что должно быть это приток в квартиру воздуха из вне. Вы пытаетесь удалить тепло вместе с воздухом а замену ему скорее всего не делаете. А такого не должно быть. В идеале надо было сервер закрыть в некое помещение а в него подать с улицы холодный воздух и из этого помещения удалить уже нагретый.

По-хуже, но с переточной решеткой - в какой-то из комнат держать окно на проветривании.

Третье. Диаметр 100 мм - в общеобменной вентиляции - из серии "ни то ни сё ..." А у Вас сервер. Пока не посчитаешь сколько воздуха надо удалить ставить непонятно что - это неправильно.

Четвертое. Все то же самое относиться к вентилятору. И не понял про ту кучу вентиляторов что Вы расписали ( "....двумя вытяжными вентиляторами и 1 канальным осевым. .... ") На картинке вент неплохой. Скорее всего что типоразмер неправильно подобран. А так, если нормально подобрать такой вент и один должен справиться.

Пятое. Тепло лучше если отводить сразу от сервера а не из помещения. Помещение должно быть довеском и присоединяться к вентилятору как можно ближе к нему. А от сервера тепло должно отводиться от его источников. Оптимально - там где стоят вентиляторы 0 прямо к их решеткам подводить диффузоры или приемные устройства. Теплый воздух минимально должен перемешиваться в помещении.

Шестое ...

Хотя и будет и седьмое и может быть и далее.

Кстати, в серверной и влажность надо поддерживать, иначе поимеете проблемы со статикой.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12726

04.11.2021 в 22:42:15

Сергей_Сергеевич! написал: это вот такой канал.

Серия - "выкрасить и выбросить ..." Уж лучше бы мягкую гофру проложили чем это ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10179

04.11.2021 в 22:52:56

Стоило огород городить... Установить стене смежной с прихожей вентрешетку в верхней части и в нее вытяжной вентилятор (включать при необходимости). В двери в кабинет снизу организовать приток - или большая щель под дверью, или врезать решетку. Если есть возможность, то решетку врезать в стенку снизу. Из кабинета воздух будет удаляться в коридор, он без дверей смежный с кухней, там естественная вентиляция отработает. Проблема не в том, что в квартире горячее оборудование, проблема в том, что в кладовочке с грелкой нет воздухообмена с квартирой. Удаление воздуха из каморки на улицу не требуется, это же не вытяжка от паяльника или от гриля. Поставь ваш сервер с человеком в коридор или на кухню, никто бы подъема температуры и не заметил.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12726

04.11.2021 в 23:04:14

Мишутк написал: оставь ваш сервер с человеком в коридор или на кухню, никто бы подъема температуры и не заметил.

Сервер серверу - рознь. Видел у одного товарища сервер на котором стоял ИБП если не ошибаюсь, на 3кВт. И стоял он в щитовой. Вот где была парилка.

Это к тому что если источник тепла приличный то и квартиру обогреть можно. Так что, то что тепло удаляется на улицу может быть и правильно . Но все сделано почти не правильно .

Мишутк написал: Стоило огород городить...

СтОило ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Сергей_Сергеевич!

Местный

Регистрация: 04.11.2021

Москва

Сообщений: 10

04.11.2021 в 23:07:30

Ким, Мощность сервера - 1.5 квт. Тут у меня пока главный вопрос - как повысить тягу в вентканале.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114067

04.11.2021 в 23:49:22

Шкапчик для сервера. Из него удаляется воздух, а из кабинета - в шкапчик. Тогда ни Вам - ни серверу жарко не будет. В остальном - поддержу Ким

Сергей_Сергеевич! написал: это вот такой канал.

а поменьше не нашлось, ну например из трубы канализации 50й? :D

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12726

04.11.2021 в 23:50:23

Сергей_Сергеевич! написал: Мощность сервера - 1.5 квт.

Точно сейчас не скажу но на вскидку производительность вентилятора должна быть не менее чем 300-350 кубов. Точнее напишу завтра.

Сергей_Сергеевич! написал: главный вопрос - как повысить тягу в вентканале.

Никак, если только не делать из этого воздуховода пылесос, т.е. ставить вентилятор с бешенным напором чтобы продавил 300 кубов воздуха . Это 11 м/сек в воздуховоде диаметром в 100 мм У бытовых пылесосов - от 12 м/сек. Это так для сравнения. Бешеный напор - это довольно приличный монотонный шум..

Вас может на осенний-зимний-весенний период спасти только тот вариант что написал про приток с улицы как можно ближе к серверу.

Все остальное - полумеры.

Или кондиционер. Иного не вижу.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114067

04.11.2021 в 23:53:10

Мишутк написал: Удаление воздуха из каморки на улицу не требуется,

так там и не ПРЯМО на улицу, а в канал (ы) санузла.

Мишутк написал: Из кабинета воздух будет удаляться в коридор,

Плохая идея, особенно летом

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12726

05.11.2021 в 09:23:52

Ким написал: Точнее напишу завтра.

Если правильно взял исходник и посчитал - получилось практически то что написал ранее, чуть меньше чем 300 кубов (298 м3/час). Исходил что температура охлаждающего воздуха +20 (комнатная температура) а температура удаляемого воздуха - +35 град., не стал брать +50. Мне кажется что сильно завышено.

А чтобы пропустить 300 кубов без шума нужен воздуховод сечением не менее чем 160 мм.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Сергей_Сергеевич!

Местный

Регистрация: 04.11.2021

Москва

Сообщений: 10

05.11.2021 в 13:10:07

Ким написал:

Ким написал: Точнее напишу завтра.

Если правильно взял исходник и посчитал - получилось практически то что написал ранее, чуть меньше чем 300 кубов (298 м3/час). Исходил что температура охлаждающего воздуха +20 (комнатная температура) а температура удаляемого воздуха - +35 град., не стал брать +50. Мне кажется что сильно завышено.

А чтобы пропустить 300 кубов без шума нужен воздуховод сечением не менее чем 160 мм.

Ким, стоял ранее осевой вентилятор вот такой, и не мог он продавить поток из 150 гофры в 100 с плавным переходом.

Ким написал:

Ким написал: Точнее напишу завтра.

Если правильно взял исходник и посчитал - получилось практически то что написал ранее, чуть меньше чем 300 кубов (298 м3/час). Исходил что температура охлаждающего воздуха +20 (комнатная температура) а температура удаляемого воздуха - +35 град., не стал брать +50. Мне кажется что сильно завышено.

А чтобы пропустить 300 кубов без шума нужен воздуховод сечением не менее чем 160 мм.

Ким,можно и с шумом, он особо никому не помешает, но конечно в разумных пределах.

0
Аватар пользователя
Сергей_Сергеевич!

Местный

Регистрация: 04.11.2021

Москва

Сообщений: 10

05.11.2021 в 13:12:16

Ким написал:

Сергей_Сергеевич! написал: Мощность сервера - 1.5 квт.

Точно сейчас не скажу но на вскидку производительность вентилятора должна быть не менее чем 300-350 кубов. Точнее напишу завтра.

Сергей_Сергеевич! написал: главный вопрос - как повысить тягу в вентканале.

Никак, если только не делать из этого воздуховода пылесос, т.е. ставить вентилятор с бешенным напором чтобы продавил 300 кубов воздуха . Это 11 м/сек в воздуховоде диаметром в 100 мм У бытовых пылесосов - от 12 м/сек. Это так для сравнения. Бешеный напор - это довольно приличный монотонный шум..

Вас может на осенний-зимний-весенний период спасти только тот вариант что написал про приток с улицы как можно ближе к серверу.

Все остальное - полумеры.

Или кондиционер. Иного не вижу.

Ким, кондей при уже существующем ремонте поставить проблематично.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12726

05.11.2021 в 13:32:10

Сергей_Сергеевич! написал: стоял ранее осевой вентилятор вот такой, и не мог он продавить поток из 150 гофры в 100 с плавным переходом.

Хороший вентилятор но не в Вашем случае. Если бы Вам надо было выбросить воздух через стенку то он бы может быть справился, при условии что у него хватило бы производительности.

Но в данном случае - не для него работа.

Сергей_Сергеевич! написал: можно и с шумом, он особо никому не помешает, но конечно в разумных пределах.

Шум пылесоса немного в другой тональности Вас устроит ? Если устроит то подобрать вентилятор возможно. Думаю что не устроит, т.к. работать ему постоянно придется.

И еще раз повторюсь. Кроме вентилятора необходимо организовать приток воздуха в помещение с сервером. Перечитайте то что написал выше.

Сергей_Сергеевич! написал: кондей при уже существующем ремонте поставить проблематично.

Это уже понял .

Честно сказать из-за слов "ремонт уже сделан ..." и предложить то нечего. Ничто не поможет.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ