Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

05.11.2021 в 09:23:52

Ким написал: Точнее напишу завтра.

Если правильно взял исходник и посчитал - получилось практически то что написал ранее, чуть меньше чем 300 кубов (298 м3/час). Исходил что температура охлаждающего воздуха +20 (комнатная температура) а температура удаляемого воздуха - +35 град., не стал брать +50. Мне кажется что сильно завышено.

А чтобы пропустить 300 кубов без шума нужен воздуховод сечением не менее чем 160 мм.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Сергей_Сергеевич!
Сергей_Сергеевич!
Новичок

Регистрация: 04.11.2021

Москва

Сообщений: 10

05.11.2021 в 13:10:07

Ким написал:

Ким написал: Точнее напишу завтра.

Если правильно взял исходник и посчитал - получилось практически то что написал ранее, чуть меньше чем 300 кубов (298 м3/час). Исходил что температура охлаждающего воздуха +20 (комнатная температура) а температура удаляемого воздуха - +35 град., не стал брать +50. Мне кажется что сильно завышено.

А чтобы пропустить 300 кубов без шума нужен воздуховод сечением не менее чем 160 мм.

Ким, стоял ранее осевой вентилятор вот такой, и не мог он продавить поток из 150 гофры в 100 с плавным переходом.

Ким написал:

Ким написал: Точнее напишу завтра.

Если правильно взял исходник и посчитал - получилось практически то что написал ранее, чуть меньше чем 300 кубов (298 м3/час). Исходил что температура охлаждающего воздуха +20 (комнатная температура) а температура удаляемого воздуха - +35 град., не стал брать +50. Мне кажется что сильно завышено.

А чтобы пропустить 300 кубов без шума нужен воздуховод сечением не менее чем 160 мм.

Ким,можно и с шумом, он особо никому не помешает, но конечно в разумных пределах.

0
Сергей_Сергеевич!
Сергей_Сергеевич!
Новичок

Регистрация: 04.11.2021

Москва

Сообщений: 10

05.11.2021 в 13:12:16

Ким написал:

Сергей_Сергеевич! написал: Мощность сервера - 1.5 квт.

Точно сейчас не скажу но на вскидку производительность вентилятора должна быть не менее чем 300-350 кубов. Точнее напишу завтра.

Сергей_Сергеевич! написал: главный вопрос - как повысить тягу в вентканале.

Никак, если только не делать из этого воздуховода пылесос, т.е. ставить вентилятор с бешенным напором чтобы продавил 300 кубов воздуха . Это 11 м/сек в воздуховоде диаметром в 100 мм У бытовых пылесосов - от 12 м/сек. Это так для сравнения. Бешеный напор - это довольно приличный монотонный шум..

Вас может на осенний-зимний-весенний период спасти только тот вариант что написал про приток с улицы как можно ближе к серверу.

Все остальное - полумеры.

Или кондиционер. Иного не вижу.

Ким, кондей при уже существующем ремонте поставить проблематично.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

05.11.2021 в 13:32:10

Сергей_Сергеевич! написал: стоял ранее осевой вентилятор вот такой, и не мог он продавить поток из 150 гофры в 100 с плавным переходом.

Хороший вентилятор но не в Вашем случае. Если бы Вам надо было выбросить воздух через стенку то он бы может быть справился, при условии что у него хватило бы производительности.

Но в данном случае - не для него работа.

Сергей_Сергеевич! написал: можно и с шумом, он особо никому не помешает, но конечно в разумных пределах.

Шум пылесоса немного в другой тональности Вас устроит ? Если устроит то подобрать вентилятор возможно. Думаю что не устроит, т.к. работать ему постоянно придется.

И еще раз повторюсь. Кроме вентилятора необходимо организовать приток воздуха в помещение с сервером. Перечитайте то что написал выше.

Сергей_Сергеевич! написал: кондей при уже существующем ремонте поставить проблематично.

Это уже понял .

Честно сказать из-за слов "ремонт уже сделан ..." и предложить то нечего. Ничто не поможет.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Сергей_Сергеевич!
Сергей_Сергеевич!
Новичок

Регистрация: 04.11.2021

Москва

Сообщений: 10

05.11.2021 в 13:54:15

Ким написал:

Сергей_Сергеевич! написал: стоял ранее осевой вентилятор вот такой, и не мог он продавить поток из 150 гофры в 100 с плавным переходом.

Хороший вентилятор но не в Вашем случае. Если бы Вам надо было выбросить воздух через стенку то он бы может быть справился, при условии что у него хватило бы производительности.

Но в данном случае - не для него работа.

Сергей_Сергеевич! написал: можно и с шумом, он особо никому не помешает, но конечно в разумных пределах.

Шум пылесоса немного в другой тональности Вас устроит ? Если устроит то подобрать вентилятор возможно. Думаю что не устроит, т.к. работать ему постоянно придется.

И еще раз повторюсь. Кроме вентилятора необходимо организовать приток воздуха в помещение с сервером. Перечитайте то что написал выше.

Сергей_Сергеевич! написал: кондей при уже существующем ремонте поставить проблематично.

Это уже понял .

Честно сказать из-за слов "ремонт уже сделан ..." и предложить то нечего. Ничто не поможет.

Ким, - на тему притока воздуха - как минимум из под двери щель, либо в самой двери сделать вырезы под решетки. Такой вариант будет допустимым?

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

05.11.2021 в 14:26:22

Сергей_Сергеевич! написал: на тему притока воздуха - как минимум из под двери щель, либо в самой двери сделать вырезы под решетки. Такой вариант будет допустимым?

Выше написал же - переток необходимого количества воздуха (объем озвучил) в помещение с сервером (щель под дверью такой объем не пропустит, размер переточной решетки надо считать). И может такое быть что придется держать окно или окна на микропроветривании.

Вы должны правильно понимать что это описано в самом худшем варианте, т.е. температура у сервера +35 и выше

Вы воздуховод выводили на улицу как ? Сверлили стену ?

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139826

05.11.2021 в 14:48:18

Ким, шкафчик к серверу и турбину от пром пылесоса - автору же не важен шум :)

0
Сергей_Сергеевич!
Сергей_Сергеевич!
Новичок

Регистрация: 04.11.2021

Москва

Сообщений: 10

05.11.2021 в 14:57:11

Ким, воздуховод выведен в общую вентиляцию. Окно почти всегда на проветривании стоит - на схеме указал. Дверь в кабинет на текущий момент всегда открыта. Идеальный вариант просто закупорить сервер и прямиком с него в вытяжку подать воздух горячий.

0
Сергей_Сергеевич!
Сергей_Сергеевич!
Новичок

Регистрация: 04.11.2021

Москва

Сообщений: 10

05.11.2021 в 15:05:03

BV, ну в принципе да, если вентиль будет справляться с вытяжкой. Планирую взять на тест вот такой https://vents-shop.ru/ventilyator-vents-tt-saylent-m-150/

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139826

05.11.2021 в 15:09:21

Сергей_Сергеевич! написал: Ким, воздуховод выведен в общую вентиляцию.

интересно, как? И как при этом работает вентиляция ванны и туалета?

0
Сергей_Сергеевич!
Сергей_Сергеевич!
Новичок

Регистрация: 04.11.2021

Москва

Сообщений: 10

05.11.2021 в 15:35:05

BV, в туалете свой вент канал, а ванна соединена с этим общим каналом тройником. т.е. из кабинета идет короб, и в ванне стоит тройник на вентилятор с обратным клапаном.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу