Grouuw написал:
уже имеется щит Mini Pragma на 36 модулей
Это очень зря , бяка редкостная . Имел счастье переделывать за спецом два щитка таких - полный писец , тот , кто его создал - пипипипи
Grouuw написал:
Места поставить более широкий небыло и нет, на мой взгляд 36 модулей это мало, и принято решение докупить еще одну Mini Pragma на 24 модуля,
Опять и снова зря - нехрен плодить убожество
Grouuw написал:
через знакомого обошлась всего в 1704 рубля)
мне если ещё и столько сверху дадут - один хрен выкину
Grouuw написал:
финансово я к сожалению уже не готов нанимать специалистов и все работы провожу сам в неспешном режиме
бывает
Grouuw написал:
буду признателен за любые советы в плане экономии без потери качества и безопасности
я бы и в 24 модуля влез , да и 18 если такой расклад
Grouuw написал:
Legrand RX3 402038 и SE Resi9 R9R60225
тьфу на них , обеих
Grouuw написал:
в щитке на площадке планирую заменить автомат на 63А
Проточник ? Майнинг ? Я , был грешен , в одну квартирку , дЭбил , два кабелька 4х16 по меди затащил от большого ума , так там хоть два проточника было так то ... А у вас и 6 ки за глаза ( не приумножайте сущностей , бритва Оккама там :sorry: )
Grouuw написал:
Заранее благодарен всем откликнувшимся
Посмотрите Hager что ли в Леруе :o Или может у вас Chint - ом кто барыжит :flirt , опять же ИЭК есть ...