Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

14.11.2021 в 20:55:36

Grouuw написал: здесь в очень многих темах пишут, что УЗО должно быть номиналом больше или равно, сумме номиналов нижестоящих автоматов.

Это не так.

Grouuw написал: есть ли смысл ставить АВ в притирку?

Как минимум, нет смысла его завышать.

Grouuw написал: пробовал оформить заказ на 63А и на 40А, разница за 1 устройство от 400 до 483р.

Это зависит от серии и типа устройства.

0
Аватар пользователя
Grouuw

Местный

Регистрация: 28.10.2021

Омск

Сообщений: 19

14.11.2021 в 21:17:48

СтранникXXI написал: Grouuw написал: здесь в очень многих темах пишут, что УЗО должно быть номиналом больше или равно, сумме номиналов нижестоящих автоматов.

Это не так.

Ну чтож спасибо, но немного более развернуто/обосновано было бы не плохо, если "не так" то как правильно? Потомучто пролистал около 200 тем на 3 разных форумах везде люди с "профилем" советуют ставить номинал больше суммы нижестоящих автоматов.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

14.11.2021 в 21:21:20

Grouuw написал: везде люди с "профилем" советуют ставить номинал больше суммы нижестоящих автоматов.

Это не люди с профилем, а люди, занимающиеся профанацией.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

14.11.2021 в 21:29:56

Grouuw написал: так правило про сумму не является обязательным?

Вообще не является, не беспокойтесь.

Grouuw написал: люди с "профилем" советуют ставить номинал больше суммы нижестоящих автоматов.

Это чудовищное "бла-бла-бла", тиражируемое в каждом утюге и транслируемое из тему в тему, не беспокойтесь...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111803

14.11.2021 в 21:42:46

СтранникXXI написал: Трубы ПНД прекрасно горят, внутри помещения их использовать категорически нельзя.

открыто, замоноличенными - можно

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

14.11.2021 в 22:40:49

СтранникXXI написал: Трубы ПНД прекрасно горят, внутри помещения их использовать категорически нельзя.

А если их не поджигать?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

14.11.2021 в 23:28:22

Radio написал: А если их не поджигать?

Всяк найдутся "добрые люди".

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

14.11.2021 в 23:43:27

Grouuw написал: везде люди с "профилем" советуют ставить номинал больше суммы нижестоящих автоматов

Смотрите - у меня есть щиток где три дин рейки заняты УЗО + 10 ВА , номиналы автоматов : 1-6А , 3-10А , 6-16А . Мне УЗО ну 150 А ставить что ли ? :confused:

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

14.11.2021 в 23:49:51

MaSeVi написал: Всяк найдутся "добрые люди".

Ну проще газеты же поджечь, книги там всякие, туалетную бумагу... Зачем непременно трубы? :eek:

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

14.11.2021 в 23:56:09

Grouuw написал: уже имеется щит Mini Pragma на 36 модулей

Это очень зря , бяка редкостная . Имел счастье переделывать за спецом два щитка таких - полный писец , тот , кто его создал - пипипипи

Grouuw написал: Места поставить более широкий небыло и нет, на мой взгляд 36 модулей это мало, и принято решение докупить еще одну Mini Pragma на 24 модуля,

Опять и снова зря - нехрен плодить убожество

Grouuw написал: через знакомого обошлась всего в 1704 рубля)

мне если ещё и столько сверху дадут - один хрен выкину

Grouuw написал: финансово я к сожалению уже не готов нанимать специалистов и все работы провожу сам в неспешном режиме

бывает

Grouuw написал: буду признателен за любые советы в плане экономии без потери качества и безопасности

я бы и в 24 модуля влез , да и 18 если такой расклад

Grouuw написал: Legrand RX3 402038 и SE Resi9 R9R60225

тьфу на них , обеих

Grouuw написал: в щитке на площадке планирую заменить автомат на 63А

Проточник ? Майнинг ? Я , был грешен , в одну квартирку , дЭбил , два кабелька 4х16 по меди затащил от большого ума , так там хоть два проточника было так то ... А у вас и 6 ки за глаза ( не приумножайте сущностей , бритва Оккама там :sorry: )

Grouuw написал: Заранее благодарен всем откликнувшимся

Посмотрите Hager что ли в Леруе :o Или может у вас Chint - ом кто барыжит :flirt , опять же ИЭК есть ...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

14.11.2021 в 23:57:57

Radio написал: Зачем непременно трубы?

А вот из принципа :o что бы сгорели

Radio написал: Ну проще газеты же поджечь, книги там всякие

«451 градус по Фаренгейту» по вам плачет :(

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

15.11.2021 в 00:12:49

serj12 написал: А вот из принципа :o что бы сгорели

Когда трубы горят надо их заливать!

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

15.11.2021 в 00:48:55

Radio написал: Когда трубы горят надо их заливать!

"Дяденька, а Вы точно электрик?")

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.11.2021 в 08:33:01

Grouuw написал: УЗО должно быть номиналом больше или равно,

Зависит от производителя.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

15.11.2021 в 11:32:56

megrad написал: Зависит от производителя.

И его рекомендаций...

0