16.11.2021 в 17:07:28

Здравствуйте. Есть квартира с однотрубной системой с подачей снизу. С мастерами из управляющей компании связываться не хочу, т.к. они даже с трудом понимают и говорят по-русски, поэтому делаю всё сам. После полного забития батарей мусором, летом решил переделать отопление, но греет оно достаточно слабо. Нарисовал картинку с цветовыми обозначениями температуры: красный - горячо, розовый - тёпло, серый - комнатной температуры. Наличие сеток в фильтрах на ситуацию никак не влияет. Хочу советов, как заставить отопление хорошо греть. Будет ли работать лучше, если до лета временно заменю косые фильтры на перекрёстное подключение гибкими подводками?

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

16.11.2021 в 17:47:36

Rusek, для начала необходимо выкинуть любые фильтры, которые создают гидравлическое сопротивление, препятствующее циркуляции теплоносителя через отопительные приборы. Затем надо отказаться от дурной идеи применения гибкой подводки в отоплении. Как из-за её мизерного сечения (см. выше), так и из-за опасности заживо свариться в кипятке.

ОП типа "конвектор из стальной трубы с пластинами" безразличны к направлению подачи. Раз не работают - возможно они просто забиты в недосягаемых для прмывки/очистки местах.

0
Rusek
Rusek
Новичок

Регистрация: 16.11.2021

Киров

Сообщений: 23

16.11.2021 в 18:18:24

Mazayac, сетки из фильтров вынуты, это никак не влияет. Радиатор слева точно хорошо прочищен, но плохо греют оба.

0
ser000
ser000
Эксперт

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10449

17.11.2021 в 11:38:32

Rusek написал: Радиатор слева точно хорошо прочищен, но плохо греют оба.

Судя по картинке нижний кран закрыт/забит.

Rusek написал: После полного забития батарей мусором

Может и сейчас забито, в совокупности с фильтрами.

Rusek написал: сетки из фильтров вынуты, это никак не влияет.

Сетки были чистыми? А то ведь забилось под завязку, сетки вытащили, а засор до сеток остался.

0
Rusek
Rusek
Новичок

Регистрация: 16.11.2021

Киров

Сообщений: 23

17.11.2021 в 14:06:19

ser000 написал: Судя по картинке нижний кран закрыт/забит.

Все краны открыты.

ser000 написал: Может и сейчас забито, в совокупности с фильтрами.

Промывал всю систему в комнате, вода течёт свободно. В стояке циркулирует вода такого цвета:

ser000 написал: Сетки были чистыми?

Несколько крупинок было на каждой.

Вот фото кранов и фильтров (на фото - закрыты, сейчас - открыты, но слабо греет): Если тема будет жива, через недельку сниму их тепловизором.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

18.11.2021 в 02:28:32

Rusek, да, я прочитал, что сетки вынимались, но счёл необходимым особо отметить вредоносность самой затеи с установкой этих фильтров в ЦО. Для однотрубной СО важно минимальное сопротивление всей запорно-регулировочной арматуры и фитингов. Поэтому пробуйте бороться за каждый элемент. Какая модель кранов стоит? (точный индекс важен) Они полнопроходные? Уголки с заужениями заменить на нормальные. ФГО даже с вынутой сеткой - это лишнее гидравлическое сопротивление, удалить вообще.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116260

18.11.2021 в 05:26:40

Коротко:

  1. В стояке скорость циркуляции ниже нормы. Ищите причины - кран на байпасе соседей или балансировка стояков в доме.
  2. Левый радиатор будет греть только при скорости воды выше нормальной.

Остальное - второстепенно

0
Rusek
Rusek
Новичок

Регистрация: 16.11.2021

Киров

Сообщений: 23

18.11.2021 в 08:18:23

Mazayac написал: Какая модель кранов стоит?

Какой-то Bugatti, более точно скажу через неделю.

Mazayac написал: Уголки с заужениями заменить на нормальные. ФГО даже с вынутой сеткой - это лишнее гидравлическое сопротивление, удалить вообще.

Спасибо, буду пробовать.

BV написал: Левый радиатор будет греть только при скорости воды выше нормальной.

Есть идея летом попробовать поменять местами трубы перед байпасом и заузить байпас с 3/4 до 1/2. Что скажете?

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

18.11.2021 в 08:21:41

Rusek написал: Есть идея летом попробовать поменять местами трубы перед байпасом и заузить байпас с 3/4 до 1/2

  1. Поменять местами - это как? Если устроить перехлёст - очень сомнительная ценность. Гравитационный напор, который весьма заметен в высоких радиаторах, здесь пренебрежимо мал. Помощи от него при подаче наверх конвектора будет немного, а вот грязесборник из обоих конвекторов получится отменный! (представьте потоки теплоносителя в этом случае "из стояка - в стояк")
  2. С заужением - нормальная идея для Вашего варианта из спарки ОП без термоклапанов, дюже полезная.
0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116260

18.11.2021 в 08:54:32

Rusek написал:

Mazayac написал: Какая модель кранов стоит?

Какой-то Bugatti, более точно скажу через неделю.

Mazayac написал: Уголки с заужениями заменить на нормальные. ФГО даже с вынутой сеткой - это лишнее гидравлическое сопротивление, удалить вообще.

Спасибо, буду пробовать.

BV написал: Левый радиатор будет греть только при скорости воды выше нормальной.

Есть идея летом попробовать поменять местами трубы перед байпасом и заузить байпас с 3/4 до 1/2. Что скажете?

Rusek, Вы собираетесь делать второстепенные вещи вместо главного, ещё раз: разбирайтесь почему в стояке СКОРОСТЬ ЦИРКУЛЯЦИИ НИЖЕ НОРМАЛЬНОЙ.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116260

18.11.2021 в 08:57:03

Mazayac, заужение может ЧУТЬ и поможет, но ещё больше замедлит скорость в стояке и тем самым снизит его температуру. То есть добьет стояк. Надо пройтись по стояку на предмет кранов, полипропилена и металлопласта. Отсутствие затекания со смещенным байпасом хотя бы в правый конвектор и холодная нижняя труба - явный признак ненормально низкой скорости воды

0