Аватар пользователя
Rusek

Местный

Регистрация: 16.11.2021

Киров

Сообщений: 23

16.11.2021 в 17:07:28

Здравствуйте. Есть квартира с однотрубной системой с подачей снизу. С мастерами из управляющей компании связываться не хочу, т.к. они даже с трудом понимают и говорят по-русски, поэтому делаю всё сам. После полного забития батарей мусором, летом решил переделать отопление, но греет оно достаточно слабо. Нарисовал картинку с цветовыми обозначениями температуры: красный - горячо, розовый - тёпло, серый - комнатной температуры. Наличие сеток в фильтрах на ситуацию никак не влияет. Хочу советов, как заставить отопление хорошо греть. Будет ли работать лучше, если до лета временно заменю косые фильтры на перекрёстное подключение гибкими подводками?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

16.11.2021 в 17:47:36

Rusek, для начала необходимо выкинуть любые фильтры, которые создают гидравлическое сопротивление, препятствующее циркуляции теплоносителя через отопительные приборы. Затем надо отказаться от дурной идеи применения гибкой подводки в отоплении. Как из-за её мизерного сечения (см. выше), так и из-за опасности заживо свариться в кипятке.

ОП типа "конвектор из стальной трубы с пластинами" безразличны к направлению подачи. Раз не работают - возможно они просто забиты в недосягаемых для прмывки/очистки местах.

0
Аватар пользователя
Rusek

Местный

Регистрация: 16.11.2021

Киров

Сообщений: 23

16.11.2021 в 18:18:24

Mazayac, сетки из фильтров вынуты, это никак не влияет. Радиатор слева точно хорошо прочищен, но плохо греют оба.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10428

17.11.2021 в 11:38:32

Rusek написал: Радиатор слева точно хорошо прочищен, но плохо греют оба.

Судя по картинке нижний кран закрыт/забит.

Rusek написал: После полного забития батарей мусором

Может и сейчас забито, в совокупности с фильтрами.

Rusek написал: сетки из фильтров вынуты, это никак не влияет.

Сетки были чистыми? А то ведь забилось под завязку, сетки вытащили, а засор до сеток остался.

0
Аватар пользователя
Rusek

Местный

Регистрация: 16.11.2021

Киров

Сообщений: 23

17.11.2021 в 14:06:19

ser000 написал: Судя по картинке нижний кран закрыт/забит.

Все краны открыты.

ser000 написал: Может и сейчас забито, в совокупности с фильтрами.

Промывал всю систему в комнате, вода течёт свободно. В стояке циркулирует вода такого цвета:

ser000 написал: Сетки были чистыми?

Несколько крупинок было на каждой.

Вот фото кранов и фильтров (на фото - закрыты, сейчас - открыты, но слабо греет): Если тема будет жива, через недельку сниму их тепловизором.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

18.11.2021 в 02:28:32

Rusek, да, я прочитал, что сетки вынимались, но счёл необходимым особо отметить вредоносность самой затеи с установкой этих фильтров в ЦО. Для однотрубной СО важно минимальное сопротивление всей запорно-регулировочной арматуры и фитингов. Поэтому пробуйте бороться за каждый элемент. Какая модель кранов стоит? (точный индекс важен) Они полнопроходные? Уголки с заужениями заменить на нормальные. ФГО даже с вынутой сеткой - это лишнее гидравлическое сопротивление, удалить вообще.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115840

18.11.2021 в 05:26:40

Коротко:

  1. В стояке скорость циркуляции ниже нормы. Ищите причины - кран на байпасе соседей или балансировка стояков в доме.
  2. Левый радиатор будет греть только при скорости воды выше нормальной.

Остальное - второстепенно

0
Аватар пользователя
Rusek

Местный

Регистрация: 16.11.2021

Киров

Сообщений: 23

18.11.2021 в 08:18:23

Mazayac написал: Какая модель кранов стоит?

Какой-то Bugatti, более точно скажу через неделю.

Mazayac написал: Уголки с заужениями заменить на нормальные. ФГО даже с вынутой сеткой - это лишнее гидравлическое сопротивление, удалить вообще.

Спасибо, буду пробовать.

BV написал: Левый радиатор будет греть только при скорости воды выше нормальной.

Есть идея летом попробовать поменять местами трубы перед байпасом и заузить байпас с 3/4 до 1/2. Что скажете?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

18.11.2021 в 08:21:41

Rusek написал: Есть идея летом попробовать поменять местами трубы перед байпасом и заузить байпас с 3/4 до 1/2

  1. Поменять местами - это как? Если устроить перехлёст - очень сомнительная ценность. Гравитационный напор, который весьма заметен в высоких радиаторах, здесь пренебрежимо мал. Помощи от него при подаче наверх конвектора будет немного, а вот грязесборник из обоих конвекторов получится отменный! (представьте потоки теплоносителя в этом случае "из стояка - в стояк")
  2. С заужением - нормальная идея для Вашего варианта из спарки ОП без термоклапанов, дюже полезная.
0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115840

18.11.2021 в 08:54:32

Rusek написал:

Mazayac написал: Какая модель кранов стоит?

Какой-то Bugatti, более точно скажу через неделю.

Mazayac написал: Уголки с заужениями заменить на нормальные. ФГО даже с вынутой сеткой - это лишнее гидравлическое сопротивление, удалить вообще.

Спасибо, буду пробовать.

BV написал: Левый радиатор будет греть только при скорости воды выше нормальной.

Есть идея летом попробовать поменять местами трубы перед байпасом и заузить байпас с 3/4 до 1/2. Что скажете?

Rusek, Вы собираетесь делать второстепенные вещи вместо главного, ещё раз: разбирайтесь почему в стояке СКОРОСТЬ ЦИРКУЛЯЦИИ НИЖЕ НОРМАЛЬНОЙ.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115840

18.11.2021 в 08:57:03

Mazayac, заужение может ЧУТЬ и поможет, но ещё больше замедлит скорость в стояке и тем самым снизит его температуру. То есть добьет стояк. Надо пройтись по стояку на предмет кранов, полипропилена и металлопласта. Отсутствие затекания со смещенным байпасом хотя бы в правый конвектор и холодная нижняя труба - явный признак ненормально низкой скорости воды

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115840

18.11.2021 в 09:10:19

Rusek, Сколько этажей, ваш этаж? Почему подача снизу - стояки П-образные? Далее - тепловизор в общем не нужен, а пирометр будет самый раз. Сможете спуститься в подвал и измерить температуры обраток всех стояков? Сможете пройтись по всем квартирам вашего стояка?

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3269

18.11.2021 в 09:17:12

BV написал: заужение может ЧУТЬ и поможет, но ещё больше замедлит скорость в стояке и тем самым снизит его температуру

В сумме-получается не поможет.

BV написал: Надо пройтись по стояку на предмет кранов, полипропилена и металлопласта.

Только прежде чем ломиться в чужие квартиры, надо навести порядок в своей. Удалить ФГО, уголки заменить, краны оценить на предмет заужения проходного сечения...

Mazayac написал: Для однотрубной СО важно минимальное сопротивление всей запорно-регулировочной арматуры и фитингов. Поэтому пробуйте бороться за каждый элемент.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

18.11.2021 в 09:22:18

BV, ну вот давайте не будем про ужасы заужения тут рассказывать. Это же конвекторы из цельной ВГП трубы, равной по диаметру стояку (да запараллеленные, что ещё больше снижает сопротивление). Их принципиально без байпасов ставили в огромных количествах.

Поход по соседям, у которых обнаружится целое море трэша, это конечно не отменяет. Что с ними ещё делать потом, самоубийцами, непонятно.

0
Аватар пользователя
Rusek

Местный

Регистрация: 16.11.2021

Киров

Сообщений: 23

18.11.2021 в 18:43:15

Mazayac написал: Поменять местами - это как?

Примерно так вижу:

Mazayac написал: Гравитационный напор, который весьма заметен в высоких радиаторах, здесь пренебрежимо мал.

А если заменить стальные радиаторы на высокие, будет лучше?

Mazayac написал: С заужением - нормальная идея для Вашего варианта из спарки ОП без термоклапанов, дюже полезная.

Вообще-то на боках радиаторов стоят встроенные термоклапаны, но термоголовки из них выкручены, т.к. надобности в них нет из-за слабого обогрева. Не стал их рисовать на картинке. Все клапаны от грязи хорошо прочищены.

BV написал: Сколько этажей, ваш этаж?

5, 1.

BV написал: Почему подача снизу - стояки П-образные?

Да. Рядом имеется предположительно обратка, к ней была подключена левая батарея, температура воды в ней до засора была НИЖЕ комнатной. Подключаться к ней опасаюсь, т.к. не уверен, что это обратка. Также рядом проходит ещё одна горячая труба без радиаторов.

BV написал: Далее - тепловизор в общем не нужен, а пирометр будет самый раз.

Пирометра нет, а тепловизор есть.

BV написал: Сможете спуститься в подвал и измерить температуры обраток всех стояков?

Точно нет.

BV написал: Сможете пройтись по всем квартирам вашего стояка?

Не хотелось бы.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу