BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124437

18.11.2021 в 09:10:19

Rusek, Сколько этажей, ваш этаж? Почему подача снизу - стояки П-образные? Далее - тепловизор в общем не нужен, а пирометр будет самый раз. Сможете спуститься в подвал и измерить температуры обраток всех стояков? Сможете пройтись по всем квартирам вашего стояка?

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3689

18.11.2021 в 09:17:12

BV написал: заужение может ЧУТЬ и поможет, но ещё больше замедлит скорость в стояке и тем самым снизит его температуру

В сумме-получается не поможет.

BV написал: Надо пройтись по стояку на предмет кранов, полипропилена и металлопласта.

Только прежде чем ломиться в чужие квартиры, надо навести порядок в своей. Удалить ФГО, уголки заменить, краны оценить на предмет заужения проходного сечения...

Mazayac написал: Для однотрубной СО важно минимальное сопротивление всей запорно-регулировочной арматуры и фитингов. Поэтому пробуйте бороться за каждый элемент.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

18.11.2021 в 09:22:18

BV, ну вот давайте не будем про ужасы заужения тут рассказывать. Это же конвекторы из цельной ВГП трубы, равной по диаметру стояку (да запараллеленные, что ещё больше снижает сопротивление). Их принципиально без байпасов ставили в огромных количествах.

Поход по соседям, у которых обнаружится целое море трэша, это конечно не отменяет. Что с ними ещё делать потом, самоубийцами, непонятно.

0
Rusek
Rusek
Новичок

Регистрация: 16.11.2021

Киров

Сообщений: 23

18.11.2021 в 18:43:15

Mazayac написал: Поменять местами - это как?

Примерно так вижу:

Mazayac написал: Гравитационный напор, который весьма заметен в высоких радиаторах, здесь пренебрежимо мал.

А если заменить стальные радиаторы на высокие, будет лучше?

Mazayac написал: С заужением - нормальная идея для Вашего варианта из спарки ОП без термоклапанов, дюже полезная.

Вообще-то на боках радиаторов стоят встроенные термоклапаны, но термоголовки из них выкручены, т.к. надобности в них нет из-за слабого обогрева. Не стал их рисовать на картинке. Все клапаны от грязи хорошо прочищены.

BV написал: Сколько этажей, ваш этаж?

5, 1.

BV написал: Почему подача снизу - стояки П-образные?

Да. Рядом имеется предположительно обратка, к ней была подключена левая батарея, температура воды в ней до засора была НИЖЕ комнатной. Подключаться к ней опасаюсь, т.к. не уверен, что это обратка. Также рядом проходит ещё одна горячая труба без радиаторов.

BV написал: Далее - тепловизор в общем не нужен, а пирометр будет самый раз.

Пирометра нет, а тепловизор есть.

BV написал: Сможете спуститься в подвал и измерить температуры обраток всех стояков?

Точно нет.

BV написал: Сможете пройтись по всем квартирам вашего стояка?

Не хотелось бы.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

18.11.2021 в 19:28:14

Rusek написал: если заменить стальные радиаторы на высокие, будет лучше?

С очень большой вероятностью - да, будет лучше, если подключить "обратной диагональю". Принудительный напор (сколь угодно малый) будет складываться в радиаторе с естественным (который есть всегда и радиатор в принципе может работать только на естественной циркуляции).

0
Rusek
Rusek
Новичок

Регистрация: 16.11.2021

Киров

Сообщений: 23

19.11.2021 в 23:00:46

Mazayac, если опущу нижнюю трубу, как на рисунке, не будет ли хуже работать?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

20.11.2021 в 01:43:32

Rusek написал: не будет ли хуже работать?

Будет не просто хуже работать, будет совсем плохо, вплоть до полной неработоспособности. Во-первых, мгновенно исчезнут 2/3 доступного гравитационного напора (смотрите на разницу уровней "верхний коллектор радиатора - труба отвода обратки (верхняя)". Она дай бог треть высоты радиатора), во-вторых, в проваленных нижней трубе и низе радиатора относительно верхней трубы получатся супер-отстойники для шлама из всего стояка, быстро забьются и всё встанет.

Попробуйте прикинуть строго по моему варианту схемы (верхний отвод стояка приходит строго по горизонтали в нижний коллектор радиатора) радиатор с межколлекторным расстоянием 350мм, а не 500мм.

0
Rusek
Rusek
Новичок

Регистрация: 16.11.2021

Киров

Сообщений: 23

04.12.2021 в 17:21:16

Обещанное фото с тепловизора:

Mazayac написал: Попробуйте прикинуть строго по моему варианту схемы (верхний отвод стояка приходит строго по горизонтали в нижний коллектор радиатора) радиатор с межколлекторным расстоянием 350мм, а не 500мм.

Радиатор с межосевым расстоянием 350 не влезет. С некоторой вероятностью влезет 300 (присматриваюсь к STI Нова 300, но они мало где продаются) и точно влезет 150. Максимально возможная ширина батареи - 210 см, хочу купить две одинаковые батареи и объединить их. Какие могут быть подводные камни?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

05.12.2021 в 17:19:49

Rusek, подача, судя по термограмме - сверху. Что оооочень странно.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124437

05.12.2021 в 18:04:49

Mazayac написал: подача, судя по термограмме - сверху.

с чего так решили? Также типичная картинка для нижней подачи с малой скоростью... 1й этаж из 5ти. Теплоноситель еще горячий.

Rusek написал: Да. Рядом имеется предположительно обратка, к ней была подключена левая батарея, температура воды в ней до засора была НИЖЕ комнатной. Подключаться к ней опасаюсь, т.к. не уверен, что это обратка. Также рядом проходит ещё одна горячая труба без радиаторов.

А можно эскиз всей квартиры с стояками?

Rusek написал: BV написал: Сможете спуститься в подвал и измерить температуры обраток всех стояков?

Точно нет.

А почему? Что за УК и тд...?

0
Rusek
Rusek
Новичок

Регистрация: 16.11.2021

Киров

Сообщений: 23

05.12.2021 в 20:25:28

BV написал: А можно эскиз всей квартиры с стояками?

BV написал: А почему? Что за УК и тд...?

Во-первых, я там не живу, во-вторых, вообще нет никакого желания общаться ни с соседями, ни с УК.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.