dokar,
Откуда такая сумма появилась ,
Есть 3 греющих кабеля суммарной мощностью 4200 W. Каждый подключён на отдельный автомат. Выше этих трех автоматов стоит один дифф C25 30 ма.
Жилы "холодного конца" какое сечение имеют ?
Не измерял, но на вид не более 1,5 кв.мм. 3400 W \ 220 В = 15,45 А. Т.е. автомат С16 - единственно правильный и возможный вариант? Или надо ещё какой-то запас учитывать?
BV,
Крайне мало, обычно на качественных греющих кабелях - более 5 ГигаОм.
У меня нет образования электрика, поэтому как пользоваться мегаомметром - смотрел на youtube на официальных каналах DEVI и т.п. И там говорят о том, что сопротивление изоляции должно стремиться к бесконечности. Однако dokar привёл ПУЭ, где сказано "Для силовых кабелей до 1 кВ сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм, более 1 кВ сопротивление не нормируется".
"Сопротивление изоляции > 100Мом"
Смотрел, но не увидел. Спасибо
Укладывали в асфальт, кстати как ? Процедура в каталогах расписана .
BV, есть ссылка на каталог? Я не нашёл. Закрепили кабель пластиковыми стяжками на металлической сетке, уложили на место. Сверху раскидали асфальт, утрамбовали ручным тромбовщиком.
dokar, BV,
Вскрывать асфальт до лета нет возможности. Если эксплуатация опасна, придётся отключить кабель. Если эксплуатировать можно в надежде на диффавтомат, обязательно ли заменить автомат кабеля 3400 W с С25 на С16?
Большое спасибо за помощь