Димитрий 72, термоклапан-автомат может звучать.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

10.12.2021 в 16:15:02

Димитрий 72 написал: стальные радиаторы не предназначены для центральных систем отопления - вода в них не той системы... Поменяли на алюминиевый Эллегант.

Не предназначены, всё верно. Поменяли шило на мыло.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111274

10.12.2021 в 16:47:22

Иван И. написал: Димитрий 72, термоклапан-автомат может звучать.

Иван И., В правильно сделанной однотрубке это может случиться, только при запредельных скоростях, когда уже весь стояк звенит. И с отключенным радиатором это никак не возможно.

KatrinM написал: . Если б они могли в подвале что-то там чуток починить.

А они не умеют - для них это темный лес. Уверяю :)

KatrinM написал: А тут надо обязать соседей надо мной. Если соседи будут отказываться, УК должна в суд на них подавать, как я понимаю. Спросила сантехника, что там наверху.

Уже столько бла-бла-бла ... но фото нет. Мы обсуждаем сферического коня...

KatrinM написал: Только не поняла, почему самый громкий шум у меня был при их снятой батарее, если вода в этот момент не должна идти через этот кран?

Сие ведомо только экстрасенсам, ввиду отсутствия фото.

KatrinM написал: Сантехник сказал, что все эти игольчатые краны надо выбросить и заменить - его мнение.

Лучше бы он свою тупую голову выбросил, вместе с "бредовещателем".

KatrinM написал: Еще он сказал, что в квартире под нами прямо на стояке кран врезан... Может, поэтому стояк этот часто бывает не кипяток, как остальные - как будто его призакрывают. Но сейчас стояк горяченный, то есть, видимо, кран этот открыт.

УК как минимум сначала должно выдать предписание жильцам. УК это сделало? Кран убрать - ну... час работы сварщика. (опять - же... сферический конь там по слухам...)

KatrinM написал: То есть либо соседи добровольно выкинут свои игольчатые краны (все, а не только в спальне),

На 90% термоклапаны (а это так называется) ни при чем, если конечно их не поставили задом наперед - то тогда бы они гудели, и весьма громко.

Принцип работы УК - как можно меньше что-либо делать.... а вдруг само рассосется :)

Димитрий 72 написал: При обращении к продавцу с рекламацией по гарантии был получен ответ, что стальные радиаторы не предназначены для центральных систем отопления - вода в них не той системы...

В отдельных местах - может и не та вода, а в большинстве новостроек Москвы без проблем работают панельные стальные радиаторы. В вашем случае у производителей нет тот металл, или сварка - не та :) Вы бы могли отдать воду на анализ и сравнить ее параметры с паспортом производителя, и на 99% скорее всего оказались бы правы.

0
Аватар пользователя
Димитрий 72

Местный

Регистрация: 20.01.2017

Москва

Сообщений: 37

10.12.2021 в 17:25:54

Mazayac написал:

Димитрий 72 написал: стальные радиаторы не предназначены для центральных систем отопления - вода в них не той системы... Поменяли на алюминиевый Эллегант.

Не предназначены, всё верно. Поменяли шило на мыло.

Mazayac, поменяли в 2000, уже 21 год стоят, в гарантии 10 лет было написано. Но что за фабрика и жива она сейчас и что выпускает не знаю. А у меня источником шума был древний советский гудящий стабилизатор напряжения с большой красной мерцающей клавишей, который питал древний советский холодильник в квартире (комнате) над нашей. Холодильник тарахтел в дальнем от кухни помещении и выполнял у бабушки роль морозилки для дачных овощей. Комиссия была в этой комнате, но зверюга стоял втиснувшись между стеной и стояком в самом углу за холодильником и его можно было обнаружить только отодвинув ЗИЛа от стены. Выключался из розетки раз в полгода при разморозке и тем вселял ложную надежду. Обнаружился случайно, когда в той комнате потек трехходовой кран на древнем советском конвекторе. Я его и обнаружил, потому как и потекло к нам... Кстати, один из членов комиссии предлагал попробовать выключить электричество в подъезде, но отклика тогда не встретил. Понятно дело, что эта история не имеет отношения к возможным причинам шума в квартире топикстартора, но мораль сия - не увлекайтесь лечением по телефону! Мелодия для ценителей внутритрубных звуков.

0
Аватар пользователя
Димитрий 72

Местный

Регистрация: 20.01.2017

Москва

Сообщений: 37

10.12.2021 в 17:42:34

BV написал: Вы бы могли отдать воду на анализ и сравнить ее параметры с паспортом производителя, и на 99% скорее всего оказались бы правы.

В далеком 1997 году (дата покупки) хорошо, что хоть выдали бумажку, по которой смогли найти продавца и были рады, нет, испытали чувство некоего торжества, что нам даже чего-то ответили! Я это серьезно. Время тогда было такое, не рекламационное. А фонд у нас старый, с черной жижей в системе.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111274

10.12.2021 в 18:20:27

Димитрий 72 написал: А фонд у нас старый, с черной жижей в системе.

Было бы много хуже, если была бы чистая прозрачная вода

0
Аватар пользователя
Иван И.

Местный

Регистрация: 08.02.2019

Москва

Сообщений: 1188

10.12.2021 в 19:27:52

BV, когда термоклапан почти закрыт, он может звучать в уууузенькую щёлочку между отверстием-седлом и круглой прокладкой на отверстие-седло. Может и гудеть и визжать и стонать и свистеть и выть по принципу свистульки.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111274

10.12.2021 в 22:22:02

Иван И. написал: BV, когда термоклапан почти закрыт, он может звучать в уууузенькую щёлочку между отверстием-седлом и круглой прокладкой на отверстие-седло. Может и гудеть и визжать и стонать и свистеть и выть по принципу свистульки.

Иван И., Я понимаю, что для Вы не различаете однотрубную и двухтрубную системы.

Иван И. написал: когда термоклапан почти закрыт, он может звучать в уууузенькую щёлочку между отверстием-седлом и круглой прокладкой на отверстие-седло.

так вот это - для двухтрубной, которая работает не в режиме.

Иван И. написал: Может и гудеть и визжать и стонать и свистеть и выть по принципу свистульки.

а вот это - когда в двухтрубной клапан включен задом наперед.

А когда клапан включен в двухтрубной, которая не в режиме - клапан шипит.

Слог хороший, сочиняйте дальше :)

0
Аватар пользователя
Иван И.

Местный

Регистрация: 08.02.2019

Москва

Сообщений: 1188

10.12.2021 в 23:07:10

BV, когда клапан установлен задом наперед, он может стучать. Когда установлен правильно, то подвывает, стонет, свистит итд. Но это хорошо. Значит теплоноситель хорошо поступает в отопительный прибор и он горячий. В отличии от биметалла, который часто совсем холодный.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111274

10.12.2021 в 23:18:55

Иван И.,

  1. система ОДНОТРУБНАЯ
  2. фото что у соседей нет
0
Аватар пользователя
Иван И.

Местный

Регистрация: 08.02.2019

Москва

Сообщений: 1188

10.12.2021 в 23:32:59

BV написал: Иван И.,

  1. система ОДНОТРУБНАЯ
  2. фото что у соседей нет

BV, раз Вы такой вумный , объясните нам всем почему звучат термоклапаны(правильно установленные) в ОДНОТРУБНОЙ системе отопления? :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111274

Аватар пользователя
Иван И.

Местный

Регистрация: 08.02.2019

Москва

Сообщений: 1188

11.12.2021 в 00:32:59

BV, очередной слив защитан.:)

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.12.2021 в 01:42:24

Иван И., марш обнимать тёплый ламповый чугунный радиатор.

0
Аватар пользователя
KatrinM

Местный

Регистрация: 10.07.2012

Москва

Сообщений: 192

16.12.2021 в 12:45:05

Расскажу текущий статус, если кому интересно.

Во-первых, большое спасибо Владимиру (BV), пока что за устную консультацию по телефону. Обложилась нормативкой, написала письменную претензию своей УК, вчера ходила отдавать (у них среда приемный день). Там встретила соседа сверху. Он тоже пришел жаловаться, но устно. Как я поняла, до него докапываются, чтобы он демонтировал термоголовки. Оказывается, он свои батареи менял год назад, а не 3 года назад, как мне врал сантехник. И в прошлом году он 5 раз заводил заявки по поводу шума. То есть проблема не новая, просто в этом году еще добавилась наша квартира, так как мы тоже поменяли батареи. У него тоже шумит в 2 комнатах. В прошлом сезоне они просто жили недолго, в феврале съехали и начали капитальный ремонт. А в этом отопительном сезоне въехали позже нас в ноябре и теперь тоже не могут спать в этих 2 комнатах. Сосед сказал, что просил сантехника прикрыть шумящие стояки в подвале, на что сантехник отвечал "Не могу, тогда другие замерзнут":)))) Сосед просится в подвал посмотреть перепад на манометрах давления между входом и выходом. Говорит, что нужна балансировка стояков. И еще говорит, что там, возможно, какие-то косяки с запорной арматурой, потому что при ремонте ему сантехник говорил, что не может отключить стояки только по его квартире, надо сливать весь подъезд! Я сказала, что буду жаловаться и это дело так не оставлю. Сказала, что для нормальной диагностики проблемы готова за свой счет пригласить специалиста (Владимира) для того, чтобы он подсказал сантехникам и главному инженеру, где у них косяк и что надо исправить.

Сейчас комендант звонила, опять ко мне завтра зачем-то придут, опять им предложу помощь в диагностике и спрошу, пробовали ли они прикрыть стояки и возможно ли это в принципе (что там у них с кранами). Если тема будет глохнуть, подам жалобу в ЖИ...