10.12.2021 в 23:32:59

BV написал: Иван И.,

  1. система ОДНОТРУБНАЯ
  2. фото что у соседей нет

BV, раз Вы такой вумный , объясните нам всем почему звучат термоклапаны(правильно установленные) в ОДНОТРУБНОЙ системе отопления? :)

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116760

Иван И.
Иван И.
Эксперт

Регистрация: 08.02.2019

Москва

Сообщений: 1188

11.12.2021 в 00:32:59

BV, очередной слив защитан.:)

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.12.2021 в 01:42:24

Иван И., марш обнимать тёплый ламповый чугунный радиатор.

0
KatrinM
KatrinM
Местный

Регистрация: 10.07.2012

Москва

Сообщений: 192

16.12.2021 в 12:45:05

Расскажу текущий статус, если кому интересно.

Во-первых, большое спасибо Владимиру (BV), пока что за устную консультацию по телефону. Обложилась нормативкой, написала письменную претензию своей УК, вчера ходила отдавать (у них среда приемный день). Там встретила соседа сверху. Он тоже пришел жаловаться, но устно. Как я поняла, до него докапываются, чтобы он демонтировал термоголовки. Оказывается, он свои батареи менял год назад, а не 3 года назад, как мне врал сантехник. И в прошлом году он 5 раз заводил заявки по поводу шума. То есть проблема не новая, просто в этом году еще добавилась наша квартира, так как мы тоже поменяли батареи. У него тоже шумит в 2 комнатах. В прошлом сезоне они просто жили недолго, в феврале съехали и начали капитальный ремонт. А в этом отопительном сезоне въехали позже нас в ноябре и теперь тоже не могут спать в этих 2 комнатах. Сосед сказал, что просил сантехника прикрыть шумящие стояки в подвале, на что сантехник отвечал "Не могу, тогда другие замерзнут":)))) Сосед просится в подвал посмотреть перепад на манометрах давления между входом и выходом. Говорит, что нужна балансировка стояков. И еще говорит, что там, возможно, какие-то косяки с запорной арматурой, потому что при ремонте ему сантехник говорил, что не может отключить стояки только по его квартире, надо сливать весь подъезд! Я сказала, что буду жаловаться и это дело так не оставлю. Сказала, что для нормальной диагностики проблемы готова за свой счет пригласить специалиста (Владимира) для того, чтобы он подсказал сантехникам и главному инженеру, где у них косяк и что надо исправить.

Сейчас комендант звонила, опять ко мне завтра зачем-то придут, опять им предложу помощь в диагностике и спрошу, пробовали ли они прикрыть стояки и возможно ли это в принципе (что там у них с кранами). Если тема будет глохнуть, подам жалобу в ЖИ...

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116760

16.12.2021 в 13:54:13

KatrinM написал: То есть проблема не новая, просто в этом году еще добавилась наша квартира, так как мы тоже поменяли батареи. У него тоже шумит в 2 комнатах.

прогуляйтесь выше и ниже по соседям - думаю, наберется на жирную коллективную жалобу...

KatrinM написал: что не может отключить стояки только по его квартире, надо сливать весь подъезд!

плюсом еще жалоба на УК в ЖИ - что не производит текущий ремонт.

KatrinM написал: Сейчас комендант звонила, опять ко мне завтра зачем-то придут,

а они просто больше ничего не умеют, кроме приходить и причмокивать :)

KatrinM написал: Если тема будет глохнуть,

Гарантирую - будет, если пенделей не будет

0
KatrinM
KatrinM
Местный

Регистрация: 10.07.2012

Москва

Сообщений: 192

17.12.2021 в 11:20:59

BV написал: прогуляйтесь выше и ниже по соседям - думаю, наберется на жирную коллективную жалобу...

Комиссия была. Говорят, нет, жалуетесь только вы - 16 и 17 этаж. Я говорю, у других, наверное, конвекторы стоят? Говорят, нет, дому 27 лет, уже 90% людей заменило батареи при ремонте. И выше вас были, и ниже - у всех все ок. Поэтому говорят, что причина не в подвале, иначе бы шумел весь подъезд. Сегодня приходили какие-то дядьки поумнее тех сантехников, что приходят на вызовы. Спросила про перепад давления на входе и выходе - говорят, как положено все, 1 МПа. Что-то там мне говорили про МОЭК, элеваторный узел, какой-то конус в подвале... Я не поняла:( Спросила, а можно ли вентили прикрыть. Сказали, стояки можно прижать, но это неправильно.

BV написал: плюсом еще жалоба на УК в ЖИ - что не производит текущий ремонт.

Тут вообще бухгалтер сказала, что это какая-то фигня. Что раньше субподрядчиком был ГБУ Жилищник, и они сдали дом в плохом состоянии и как раз тогда краны не перекрывали стояки, но потом субподрядчика взяли УК Митино (какая-то наша локальная), все краны заменили и она лично была в подвале снимала показания общедомовых счетчиков и видела старые снятые краны и новые... Так что тут не знаю, как на самом деле. Сантехник, кто это говорил - который по вызовам ходит - он вообще много чего говорит, далекого от действительности, так что что он там наплел про слив всего подъезда - не знаю.

В общем, текущая версия такая - байпасы квартиры наверху. Говорят, что их надо переваривать. Говорят, что там проблема началась прошлой осенью сразу после того, как батареи заменили и начался отопительный сезон. В этом году мы переварили свои и слышим их шум сверху. Они жалуются на 2 комнаты, и у нас та же ситуация. И еще сказали, что в квартире наверху сварочные швы выглядят хуже наших. Если я правильно поняла. То есть визуально они им не понравились, а наши в порядке, опять же визуально. Я, наверное, склонна согласиться, что там наверху может быть именно проблема с байпасами, так как у меня зависимость шума от них. Если они снимают батарею и вся вода идет через их байпас, у меня адски звенит. Если они ставят батарею и не перекрывают своим термовентилем, у меня шум ниже на 10 дБ, хотя и все равно ощутимый...

Я почитала нормативы. Отопление можно отрубать на 16 часов непрерывно, если температура в квартирах при этом будет не ниже 12 градусов. Или на меньшее время при более низкой температуре. Переварить 3 байпаса (это количество батарей в 2 комнатах) - ну несколько часов, наверное. Можно отключить и сделать. Буду настаивать.

0
Торанага
Торанага
Местный

Регистрация: 28.12.2020

Владимир

Сообщений: 243

17.12.2021 в 12:56:19

KatrinM написал: Я, наверное, склонна согласиться, что там наверху может быть именно проблема с байпасами, так как у меня зависимость шума от них. Если они снимают батарею и вся вода идет через их байпас, у меня адски звенит.

Может быть, у них там дроссельная диафрагма на замыкающем участке? ;)

0
KatrinM
KatrinM
Местный

Регистрация: 10.07.2012

Москва

Сообщений: 192

17.12.2021 в 13:11:31

Иван И. написал:

BV написал: Иван И.,

  1. система ОДНОТРУБНАЯ
  2. фото что у соседей нет

BV, раз Вы такой вумный , объясните нам всем почему звучат термоклапаны(правильно установленные) в ОДНОТРУБНОЙ системе отопления? :)

Иван И.,

термоклапаны не звучат. Когда их закрывают, весь поток идет в обход батареи и шумит байпас. Когда их открывают - вода идет и через батарею тоже и шум становится меньше. Получается, я слышала, как соседи поворачивают термоклапаны - и звук меняется, но не из-за термоклапанов самих по себе. Так как при снятой батарее звук очень громкий, и термоклапаны в нем не участвуют.

0
KatrinM
KatrinM
Местный

Регистрация: 10.07.2012

Москва

Сообщений: 192

17.12.2021 в 13:12:44

Торанага написал:

KatrinM написал: Я, наверное, склонна согласиться, что там наверху может быть именно проблема с байпасами, так как у меня зависимость шума от них. Если они снимают батарею и вся вода идет через их байпас, у меня адски звенит.

Может быть, у них там дроссельная диафрагма на замыкающем участке? ;)

Торанага,

вскрытие покажет:)

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116760

17.12.2021 в 21:06:59

KatrinM написал:

Торанага написал:

KatrinM написал: Я, наверное, склонна согласиться, что там наверху может быть именно проблема с байпасами, так как у меня зависимость шума от них. Если они снимают батарею и вся вода идет через их байпас, у меня адски звенит.

Может быть, у них там дроссельная диафрагма на замыкающем участке? ;)

Торанага,

вскрытие покажет:)

KatrinM, 90% ДЭЗовских сварщиков и не ДЭЗовских предлагают сильно заузить байпас из добрых но глупых побуждений - "чтобы лучше работало - вода шла через радиатор". Что бы это было не видно есть два пути:

  • резануть болгаркой и вварить кусок пластины
  • приварить байпас к отверстию трубы, прожженному сваркой

И то и другое - "свисток", который меньше свистит, когда больше идет через радиатор.

0