KatrinM написал: То есть проблема не новая, просто в этом году еще добавилась наша квартира, так как мы тоже поменяли батареи. У него тоже шумит в 2 комнатах.

прогуляйтесь выше и ниже по соседям - думаю, наберется на жирную коллективную жалобу...

KatrinM написал: что не может отключить стояки только по его квартире, надо сливать весь подъезд!

плюсом еще жалоба на УК в ЖИ - что не производит текущий ремонт.

KatrinM написал: Сейчас комендант звонила, опять ко мне завтра зачем-то придут,

а они просто больше ничего не умеют, кроме приходить и причмокивать :)

KatrinM написал: Если тема будет глохнуть,

Гарантирую - будет, если пенделей не будет

0
Аватар пользователя
KatrinM

Местный

Регистрация: 10.07.2012

Москва

Сообщений: 192

17.12.2021 в 11:20:59

BV написал: прогуляйтесь выше и ниже по соседям - думаю, наберется на жирную коллективную жалобу...

Комиссия была. Говорят, нет, жалуетесь только вы - 16 и 17 этаж. Я говорю, у других, наверное, конвекторы стоят? Говорят, нет, дому 27 лет, уже 90% людей заменило батареи при ремонте. И выше вас были, и ниже - у всех все ок. Поэтому говорят, что причина не в подвале, иначе бы шумел весь подъезд. Сегодня приходили какие-то дядьки поумнее тех сантехников, что приходят на вызовы. Спросила про перепад давления на входе и выходе - говорят, как положено все, 1 МПа. Что-то там мне говорили про МОЭК, элеваторный узел, какой-то конус в подвале... Я не поняла:( Спросила, а можно ли вентили прикрыть. Сказали, стояки можно прижать, но это неправильно.

BV написал: плюсом еще жалоба на УК в ЖИ - что не производит текущий ремонт.

Тут вообще бухгалтер сказала, что это какая-то фигня. Что раньше субподрядчиком был ГБУ Жилищник, и они сдали дом в плохом состоянии и как раз тогда краны не перекрывали стояки, но потом субподрядчика взяли УК Митино (какая-то наша локальная), все краны заменили и она лично была в подвале снимала показания общедомовых счетчиков и видела старые снятые краны и новые... Так что тут не знаю, как на самом деле. Сантехник, кто это говорил - который по вызовам ходит - он вообще много чего говорит, далекого от действительности, так что что он там наплел про слив всего подъезда - не знаю.

В общем, текущая версия такая - байпасы квартиры наверху. Говорят, что их надо переваривать. Говорят, что там проблема началась прошлой осенью сразу после того, как батареи заменили и начался отопительный сезон. В этом году мы переварили свои и слышим их шум сверху. Они жалуются на 2 комнаты, и у нас та же ситуация. И еще сказали, что в квартире наверху сварочные швы выглядят хуже наших. Если я правильно поняла. То есть визуально они им не понравились, а наши в порядке, опять же визуально. Я, наверное, склонна согласиться, что там наверху может быть именно проблема с байпасами, так как у меня зависимость шума от них. Если они снимают батарею и вся вода идет через их байпас, у меня адски звенит. Если они ставят батарею и не перекрывают своим термовентилем, у меня шум ниже на 10 дБ, хотя и все равно ощутимый...

Я почитала нормативы. Отопление можно отрубать на 16 часов непрерывно, если температура в квартирах при этом будет не ниже 12 градусов. Или на меньшее время при более низкой температуре. Переварить 3 байпаса (это количество батарей в 2 комнатах) - ну несколько часов, наверное. Можно отключить и сделать. Буду настаивать.

0
Аватар пользователя
Торанага

Местный

Регистрация: 28.12.2020

Владимир

Сообщений: 221

17.12.2021 в 12:56:19

KatrinM написал: Я, наверное, склонна согласиться, что там наверху может быть именно проблема с байпасами, так как у меня зависимость шума от них. Если они снимают батарею и вся вода идет через их байпас, у меня адски звенит.

Может быть, у них там дроссельная диафрагма на замыкающем участке? ;)

0
Аватар пользователя
KatrinM

Местный

Регистрация: 10.07.2012

Москва

Сообщений: 192

17.12.2021 в 13:11:31

Иван И. написал:

BV написал: Иван И.,

  1. система ОДНОТРУБНАЯ
  2. фото что у соседей нет

BV, раз Вы такой вумный , объясните нам всем почему звучат термоклапаны(правильно установленные) в ОДНОТРУБНОЙ системе отопления? :)

Иван И.,

термоклапаны не звучат. Когда их закрывают, весь поток идет в обход батареи и шумит байпас. Когда их открывают - вода идет и через батарею тоже и шум становится меньше. Получается, я слышала, как соседи поворачивают термоклапаны - и звук меняется, но не из-за термоклапанов самих по себе. Так как при снятой батарее звук очень громкий, и термоклапаны в нем не участвуют.

0
Аватар пользователя
KatrinM

Местный

Регистрация: 10.07.2012

Москва

Сообщений: 192

17.12.2021 в 13:12:44

Торанага написал:

KatrinM написал: Я, наверное, склонна согласиться, что там наверху может быть именно проблема с байпасами, так как у меня зависимость шума от них. Если они снимают батарею и вся вода идет через их байпас, у меня адски звенит.

Может быть, у них там дроссельная диафрагма на замыкающем участке? ;)

Торанага,

вскрытие покажет:)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111495

17.12.2021 в 21:06:59

KatrinM написал:

Торанага написал:

KatrinM написал: Я, наверное, склонна согласиться, что там наверху может быть именно проблема с байпасами, так как у меня зависимость шума от них. Если они снимают батарею и вся вода идет через их байпас, у меня адски звенит.

Может быть, у них там дроссельная диафрагма на замыкающем участке? ;)

Торанага,

вскрытие покажет:)

KatrinM, 90% ДЭЗовских сварщиков и не ДЭЗовских предлагают сильно заузить байпас из добрых но глупых побуждений - "чтобы лучше работало - вода шла через радиатор". Что бы это было не видно есть два пути:

  • резануть болгаркой и вварить кусок пластины
  • приварить байпас к отверстию трубы, прожженному сваркой

И то и другое - "свисток", который меньше свистит, когда больше идет через радиатор.

0
Аватар пользователя
Иван И.

Местный

Регистрация: 08.02.2019

Москва

Сообщений: 1188

17.12.2021 в 21:29:09

KatrinM, термоклапаны когда почти прикрыты автоматической жидкостной термоголовкой могут звучать громче тромбона, саксофона и трубы Луи Армстронга и Диззи Гиллеспи. :) При хорошей циркуляции теплоносителя.

0
Аватар пользователя
KatrinM

Местный

Регистрация: 10.07.2012

Москва

Сообщений: 192

20.12.2021 в 17:55:34

BV написал: KatrinM, 90% ДЭЗовских сварщиков и не ДЭЗовских предлагают сильно заузить байпас из добрых но глупых побуждений - "чтобы лучше работало - вода шла через радиатор".

Скорее всего, что-то такое наверху и сделано. Я писала, что жалуюсь на 3 радиатора из 6. Между тем, еще по 2 радиаторам заметила, что тоже периодически появляется тихий звук и вроде как после того, как наверху что-то покрутят. То есть, возможно, они убавляют свои батареи и начинает понемногу шуметь. Как будто у них везде заужено, просто где-то перестарались... В субботу днем был дикий шум в стояке, где самый шумный радиатор. Прямо лязганье. Сегодня позвонила главный инженер, спросила, у вас улучшений нет? А то мы в субботу решили стояки промыть, перезапустить, стравить воздух. Я ей сказала, что когда они промывали, у меня были звуки, как будто куски металла по стояку стучат... При этом другие 2 шумных стояка промылись бесшумно, мы ничего не слышали. И еще вспомнила, когда пару недель назад сантехник наверху батарею устанавливал, тоже было очень громко - как будто куски металла. Что у них там за хрень за такая... Звенящая. И найдут ли ее при переварке:(

Сейчас мороз, инженер завела песню, что народ замерзнет. Я ей сказала, что в субботу уже потеплеет. Она сказала, что хотят договориться с соседями сверху и переварить им один стояк - самый шумный. И проверить, поможет ли это. А потом уже решать вопрос с двумя другими. Я сказала, ну это ж пару часов, не больше. И всего лишь один стояк на огромную квартиру - весь подъезд сливать не надо, все нормально у нас отключается в подвале, как выяснилось. Никто не замерзнет. В общем, она пошла с соседями договариваться, когда.

0
Аватар пользователя
KatrinM

Местный

Регистрация: 10.07.2012

Москва

Сообщений: 192

19.02.2022 в 10:47:39

Всем добрый день. Если кому-то интересно, чем у нас закончилось, рассказываю. Сосед из квартиры над нами попросил, чтобы УК его пустили в подвал глянуть манометры. Что он там увидел, не знаю. Но после этого он решил попробовать убрать термовентиль с самой шумной батареи - заменить на шаровой кран. И это помогло - после демонтажа этого вентиля у нас в квартире настала долгожданная тишина. Правда, пока только в самой шумной комнате. Почему этот вентиль так шумел в нашей системе отопления, я не знаю. Но у нас, наконец, тишина, и это не может не радовать:)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111495

19.02.2022 в 13:52:23

KatrinM написал: Но после этого он решил попробовать убрать термовентиль с самой шумной батареи - заменить на шаровой кран. И это помогло - после демонтажа этого вентиля у нас в квартире настала долгожданная тишина. Правда, пока только в самой шумной комнате. Почему этот вентиль так шумел в нашей системе отопления, я не знаю.

Я знаю.... Потому, что в однотрубной системе соседу слишком заузили байпас (если вообще не заварили, или вварили пластину, которую так просто не увидишь) "спецы"-сантехники-долбодятлы чтобы "лучше грело" :killyourselfbywall: Тем самым слишком большая часть теплоносителя шла через термоклапан, создавала на нем чрезмерный перепад давления и кавитационный шум. Долбодятлы тем самым замедлили циркуляцию в стояке и подгадили всему стояку, и особенно - последним квартирам на этом стояке. Надо ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБЯЗАТЬ УК чтобы привели сечение байпасов соседа в проектное состояние - так как сделано в квартирах от застройщика.

Попросите соседа сделать фото - подскажем, как ему правильно переделать - чтобы и стояк не страдал, и батареи грели, и термоклапан работал бесшумно. Или пусть лично обращается...

0
Аватар пользователя
Сварка и овк

Местный

Регистрация: 21.02.2022

Казань

Сообщений: 15

21.02.2022 в 10:16:08

KatrinM, здравствуйте. Шум не от вас это явно. Шум от соседей, которые поставили термоклапан не по направлению потока. Пусть терморегулятор уберут и поставят либо без направления потока, либо запорно регулировочный вентиль типа фар.