megrad написал:
Иркут написал:
Кабель 2,5 может служить перемычкой,
Может. Я бы 4 ку поставил бы.
Иркут, это из области примет - посмотрите может чего то забыли,
обратите внимание как Вас останавливает что то(кто то).
Как вариант соберите на перемычках :confused: , если критично по времени.
megrad, всё перепроверил, ничего для щита не забыл, из комплектующих нужны только вилочковые шины, заглушки для них и перемычка для клемм. Ну и наконечники, для опрессовки ПВ3, они думаю есть, в свободной продаже.
Вместо реле пока поставлю, двухполюсный АВ, в будущем, как будет бюджет, его уберу и на его место реле.
Время терпит, поэтому ещё можно подождать.
А можно ли пока в щит, установит вводной, счётчик, двухполюсный (временно вместо реле) и несколько старых автоматов. Ну и на этом этапе, уже опломбировать счётчик. Ну а как будет на руках недостающий товар, собрать остальную автоматику в щит?