Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

27.12.2021 в 18:05:35

#7057930

dokar написал: Он утверждал , что Хагер тип АС работает как А

Ну да, именно так. Все мои заказчики на этом экономят.

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

27.12.2021 в 19:17:17

#7057945

dokar написал:

serj12 написал:

Иркут написал: Купить в Леруа Узо на 63А - 2шт.(они тоже 30 мл. тип А) ?

я бы их купил

serj12, На кой ? Радио говорил, что их успехом заменяют АСешки. :)

dokar, из этого диалога, я понял следующее, что именно Узо на 63А типа А (из-за своей особенности, работает как Узо типа АС). Ну а с Узо на 40А, нет такой фигни, оно работает как тип А и его не заменишь, на Узо типа АС. Выходит любое Узо от Хагера, типа АС работает как тип А и нет смысла переплачивать за тип А?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

27.12.2021 в 19:32:04

#7057948

Иркут написал: именно Узо на 63А типа А (из-за своей особенности, работает как Узо типа АС).

Это бурный полет вашей фантазии .

Иркут написал: с Узо на 40А, нет такой фигни, оно работает как тип А и его не заменишь, на Узо типа АС.

И этого я не утверждал .

Иркут написал: Выходит любое Узо от Хагера, типа АС работает как тип А и нет смысла переплачивать за тип А?

Вообразите себя Радио , который персонально для вас собирает вам щиток , под ваш бюджет и хотелки .
Бац и

Radio написал: именно так. Все мои заказчики на этом экономят.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

28.12.2021 в 00:17:59

#7058041

Иркут написал: из этого диалога, я понял следующее,

А я - трава в Иркутске забористей ;) Это просто пипец какой то , как клещ вцепился в эти 40 амперные и хрен повернёшь . тьфу . Radio,вы святой ?

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

28.12.2021 в 00:19:10

#7058043

serj12 написал: Radio,вы святой ?

Ну да :popcorn

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

28.12.2021 в 14:23:35

#7058220

dokar, serj12, здравствуйте, по сборке щита, я руководствуюсь советами из этой темы, осталось купить только Узо. Мне порекомендовали, купить Узо 40А тип А, я его пытался найти в продаже, но не нашёл. Сейчас пытаюсь понять, на что его заменить можно. Взамен можно взять Узо на 63 А, в Леруа они есть в наличии, но я так и не понял, в данном случае, можно ли купить тип АС, он будет не хуже типа А? https://irkutsk.leroymerlin.ru/product/uzo-hager-2-polyusa-63-a-12868528/

Если основываться на словах Radio то Он пишет , что Хагер тип АС работает как А, но не объясняет, почему он так считает. Вы сами понимаете, на чем основанно это утверждение, можете ли вы объяснить физику процесса?

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

28.12.2021 в 14:36:30

#7058225

serj12 написал:

Иркут написал: из этого диалога, я понял следующее,

А я - трава в Иркутске забористей ;) Это просто пипец какой то , как клещ вцепился в эти 40 амперные и хрен повернёшь . тьфу . Radio,вы святой ?

serj12, я "вцепился" потому что было сказано,что для моего щита,нужны эти Узо. И никто, не предлагал альтернативный вариант. Как говорится, если вы критикуете, то предлагайте) Какие Узо, вы применили бы, для моего щита?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.12.2021 в 16:27:28

#7058267

Иркут написал: можно ... купить тип АС, он будет не хуже типа А?

Нужно. Вы помните, чем они отличаются? Посмотрите сколько у Вас нагрузки требуют тип А?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

28.12.2021 в 18:41:22

#7058330

Иркут написал: Вы сами понимаете, на чем основанно это утверждение, можете ли вы объяснить физику процесса?

Оно основано на физическом явлении унификации. Это когда компания шлепает один механизм и сует в одинаковые корпуса с разной маркировкой. Всё ради того, чтобы сократить издержки на производство специальных отдельных механизмов для стран третьего мира. Такая незатейливая физика процесса.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

28.12.2021 в 23:28:30

#7058446

Иркут написал: Какие Узо, вы применили бы, для моего щита?

ааааааааа , спасите :help

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

28.12.2021 в 23:29:00

#7058447

serj12 написал: Иркут написал: Купить в Леруа Узо на 63А - 2шт.(они тоже 30 мл. тип А) ?

я бы их купил

вот же

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

29.12.2021 в 02:16:21

#7058490

Здравствуйте, у меня розетки серии Легранд Валена, также мне нужны 3 интернет-розетки, utp кабель проложен категории 5е, сейчас на озоне скидки, хочу заказать эти розетки там https://www.ozon.ru/product/rozetka-internet-rj45-5e-utp-na-zahvatah-legrand-valena-sl-kost-1sht-282509627/?asb=9OWzoGYsXOB3j0UhEabN9S97wGISC3DXM4bS7lf1w8W1L9ls%252BOxHuJrj%252Fd2PYvoz&asb2=Na8GU702hQwQFSzMZN68JsZnuDGZIeV9myQrxWwtwj5kXKfJSKkP1vW_NMIAO0_oxD2r1Ms83CS-SE3ra4fwO1UCzc90XgTWfHkpWITvEAUfQloDCROVa_tZmN8bt5-_JquvC9WFxo79H0k6GEu1jQ&ectx=0&keywords=легранд+valena&sh=R_RYMNjl

Правильно ли, розетки я выбрал? В характеристике товара указанно, что производство Россия, это нормально для Легранда или розетки поддельные?

0
Аватар пользователя
Marozoff

Местный

Регистрация: 07.08.2009

Муром

Сообщений: 1644

29.12.2021 в 07:54:48

#7058512

Иркут написал: или розетки поддельные?

модули Keystone такая высокотехнологичная штука, изготовляемая с применением секретных космических технологий, что конечно непременно стоит озаботиться подлинностью данного изделия!)))

0
Аватар пользователя
Andrey80

Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

29.12.2021 в 09:46:57

#7058532

У Легранда есть завод в Ульяновске. Модулька серии ТХ уже от туда. Так,что поддельные розетки вряд ли...

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

29.12.2021 в 10:09:00

#7058547

Marozoff, Andrey80 здравствуйте,я с вами не соглашусь, так как розетки этой серии, были закуплены ранее, причём в большом количестве. Правда покупал, на одном из строительных рынков Иркутска, когда нужно было установить несколько розеток, в качестве времянки, выяснилось что срываются винты при затяжке. Обратился в Легранд, они дали ответ, что розетки поддельные и попросили адрес продавца, чтобы проверить ситуацию.

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

29.12.2021 в 10:11:58

#7058548

Marozoff, Andrey80, ну а по поводу второго вопроса, если у меня проложен utp кабель кат. 5е, верно ли я выбрал розетки, они мне подойдут?

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

29.12.2021 в 12:03:41

#7058569

Radio, serj12, вообщем почитал на форуме темы про Узо, склоняюсь к тому, чтобы купить в Леруа одно Узо 63А тип А, под него поставить те потребители, которые могут иметь импульсный блок питания: 1) это ванную комнату, так как там стиральная машина 2) Розетки жилых комнат, так как там ТВ и ПК. Остальные потребители, можно поставить под второе Узо 63А тип АС -это варочную панель, духовой шкаф, розетки кухни (в кухню у меня идёт, четыре розеточные линии) В этом случае, у меня всё розеточные линии, разделятся почти на пополам, по двум Узо, ну и освещение поделить перекрестно, под двумя Узо

0
Аватар пользователя
Marozoff

Местный

Регистрация: 07.08.2009

Муром

Сообщений: 1644

29.12.2021 в 12:34:03

#7058575

Иркут написал: если у меня проложен utp кабель кат. 5е

и розетка тоже 5e - какой можно сделать вывод?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

29.12.2021 в 12:45:20

#7058581

Иркут написал: Radio, serj12, вообщем почитал на форуме темы про Узо, склоняюсь к тому, чтобы купить в Леруа одно Узо 63А тип А, под него поставить те потребители, которые могут иметь импульсный блок питания: 1) это ванную комнату, так как там стиральная машина 2) Розетки жилых комнат, так как там ТВ и ПК. Остальные потребители, можно поставить под второе Узо 63А тип АС -это варочную панель, духовой шкаф, розетки кухни (в кухню у меня идёт, четыре розеточные линии) В этом случае, у меня всё розеточные линии, разделятся почти на пополам, по двум Узо, ну и освещение поделить перекрестно, под двумя Узо

Иркут, Если честно, то вы забодали форум своими изысканиями по УЗО. Неужели так трудно купить два УЗО типа А 63А в леруях, в качестве безкомпромисного и универсального решения и закрыть вопрос, а то добрые буржуи после НГ уберут скидки и на колу мочало - будет ???
Кстати французская пословица .

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

29.12.2021 в 12:48:52

#7058584

Иркут написал: склоняюсь к тому, чтобы купить в Леруа одно Узо

Иркут написал: поставить под второе Узо

Пожалуйста. У вас будет два идентичных узо с незначительно различающейся маркировкой, только и всего. Работать по любому будет :popcorn

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

29.12.2021 в 12:53:03

#7058589

Radio, Никаких такси без шашечек. )))

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

31.12.2021 в 07:44:11

#7059181

Radio, dokar, спасибо, вчера купил в Леруа 1 Узо 63А тип А и 1 Узо 63А тип АС

Вся автоматика для щита закуплена, комплектующие заказанны. Планирую пока собрать временный щит, установлю вводной АВ, счётчик, временный двухполюсный АВ и на потребители старые АВ и опломбирую счётчик (ведь переопломбировка потом не потребуется, так как вводной и счётчик, в последующем меняться не будут). После того как стены будут прошпаклеванны, сниму старые АВ и установлю новую автоматику от Хагер.

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

02.01.2022 в 14:05:34

#7059564

Radio, здравствуйте, с новым годом. Если не ошибаюсь, это фото вашего щита. Можете разъяснить, вы с Узо на АВ, передаёте фазу однополюсной вилочковой гребенкой, вилку попадающую на нулевой контакт Узо, вы просто откусываете?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

02.01.2022 в 14:42:18

#7059573

Иркут, А вы что не видите , что Радио как трудолюбивый лентяй , в жизни не сделает лишнего движения, чтобы что-то откусить? Ну окромя бутерброда с черной икрой. Конечно там двухполюсная гребенка во втором сверху ряду .

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1725

02.01.2022 в 14:52:15

#7059575

Что только не придумают люди чтобы не заказывать УЗО с нулем слева :) Хотя, полагаю, что в однофазных УЗО фазировка не принципиальна :)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

02.01.2022 в 15:05:51

#7059577

Dron/9K написал: с нулем слева

А слева , всегда направо , как у православных - читается . :p

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

02.01.2022 в 15:52:35

#7059583

dokar написал: Иркут, А вы что не видите , что Радио как трудолюбивый лентяй , в жизни не сделает лишнего движения, чтобы что-то откусить? Ну окромя бутерброда с черной икрой. Конечно там двухполюсная гребенка во втором сверху ряду .

dokar, второй сверху ряд, там двухполюсные автоматы стоят, там понятно что Гребёнка двухполюсная. Меня интересует два нижних ряда, там ведь фаза с узо, передаётся однополюсной гребенкой?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

02.01.2022 в 16:51:13

#7059590

Иркут написал: фаза с узо, передаётся однополюсной гребенкой?

Да, зуб под ноль просто "выкушен"...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

02.01.2022 в 17:43:46

#7059601

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

03.01.2022 в 11:21:17

#7059730

MaSeVi написал:

Иркут написал: фаза с узо, передаётся однополюсной гребенкой?

Да, зуб под ноль просто "выкушен"...

MaSeVi, спасибо, я так и подумал) Огрызок откушенной вилки, ещё нужно как-то качественно изолировать или не нужно? А если узо поставить справой стороны, от группы автоматов, там не придётся ведь, одну вилку откусывать?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу