Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

07.04.2022 в 20:35:37

#7084376

Здравствуйте, всё кабеля на щит приходят сверху (будут заходить в щит, вверхней части щита) вводной кабель подходит снизу, а также два кабеля проброшу влевую сторону (в слаботочный щит). Допускается ли, если я высверлю отверстие в задней стенке щита и выведу вводной кабель, возле вводного автомата (в верхней части АВ) ? Так как вводной АВ ,будет у меня на нижней дин. рейке расположен. Тоже самое хочу сделать, с двумя кабелями, которые я проброшу в слаботочный щит т. е. выведу их через заднюю стенку, каждый возле своего АВ?

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

07.04.2022 в 21:59:45

#7084388

Иркут написал: Допускается ли, если я

Иркут, делайте ̶п̶о̶с̶к̶о̶р̶е̶е̶ , как Вам удобнее )

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

07.04.2022 в 22:36:15

#7084395

ZooZoo, тут уже, помойму, пофигу как делать. Конец один.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

07.04.2022 в 22:47:43

#7084396

Radio написал: Конец один.

ну, он всегда один ) и конкретно, и абстрактно

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

08.04.2022 в 06:15:20

#7084418

ZooZoo, мне не удобство главное, я про то, что допускается ли такой подход

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2716

08.04.2022 в 06:38:44

#7084420

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.04.2022 в 13:13:18

#7084462

Иркут написал: Допускается ли, если я высверлю отверстие в задней стенке щита и выведу вводной кабель, возле вводного автомата (в верхней части АВ) ?

Первое - Вы ни кому ни чего не сдаёте - делаете для себя. Второе - типа страшилки: случись что с водным весь щит выворачивать будете? Для эксплуатации нужен доступ - хотя обычно делается на века.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

08.04.2022 в 18:53:29

#7084538

megrad, спасибо

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

08.04.2022 в 18:55:23

#7084540

Radio, с вашего позволения, использую ваше фото, как наглядное пособие

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

08.04.2022 в 18:57:24

#7084543

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

09.04.2022 в 07:15:34

#7084604

Здравствуйте, временно в щит, на будущее место установки реле напряжения, хочу установить два однополюсных АВ, но разных номиналов на 40 и 32 А (возьму их со старого щита). Со временем, когда будет возможность купить реле, поставлю его на это место. Вопрос в следующем, можно ли так сделать, т. е. использовать два однополюсных АВ разных номиналов (через один АВ пойдёт фаза, через второй рабочий ноль)?

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8599

09.04.2022 в 07:20:52

#7084605

Иркут написал: использовать два однополюсных АВ разных номиналов (через один АВ пойдёт фаза, через второй рабочий ноль)?

Нельзя и опасно. Поставьте клеммник на DIN-рейку.

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

09.04.2022 в 07:24:39

#7084606

Есть ли практический смысл, в том, чтобы использовать маркеры (наборы цифр) при сборке щита, когда-то это может пригодиться, в условиях квартиры,то что жилы промаркерованы? В продаже их не нашёл, при сборке щита, пока буду просто подписывать жилы. Но есть возможность заказать маркеры и уже потом, промаркеровать жилы, в готовом щите. Думаю, стоит ли их заказывать.

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

09.04.2022 в 07:26:42

#7084607

strider1978 написал:

Иркут написал: использовать два однополюсных АВ разных номиналов (через один АВ пойдёт фаза, через второй рабочий ноль)?

Нельзя и опасно. Поставьте клеммник на DIN-рейку.

strider1978, здравствуйте, клеммник какого типа, можно использовать?

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8599

09.04.2022 в 09:49:13

#7084618

Иркут,

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

09.04.2022 в 10:50:55

#7084620

Не могу понять, в описании написано 4-35 это значит, оба кабеля могут быть от 4 до 35 кв. мм. ? Мне нужно при помощи этих орехов, соединенить вводной медный кабель 10 мм. кв. с аллюминиевым вводом, он примерно тоже 10 кв. мм. Судя по описанию, эти орехи подойдут? https://irkutsk.leroymerlin.ru/product/zazhim-kabelnyy-otvetvitelnyy-iek-u-859m-50-70-4-35-mm2-ip20-90211567/

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

09.04.2022 в 10:57:05

#7084622

strider1978 написал: Иркут,

strider1978, спасибо, возможно ли будет завести в этот клеммник 4 жилы 6 кв. мм. обжатых ншви (т.е. две жилы приходящих и две отходящих)?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

09.04.2022 в 13:50:52

#7084649

Иркут написал: на будущее место установки реле напряжения, хочу установить два однополюсных АВ, но разных номиналов на 40 и 32 А

Да установите, кто запрещает.

Иркут написал: Со временем, когда будет возможность купить реле, поставлю его на это место

Почему со временем? Сейчас разве что-то мешает? Оно стоит три копейки (примерно четыре рубля).

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

09.04.2022 в 16:45:53

#7084667

Radio, ""на будущее место установки реле напряжения, хочу установить два однополюсных АВ, но разных номиналов на 40 и 32 А

Да установите, кто запрещает."""

Здравствуйте, опять противоположные мнения звучат, человек выше пишет, что нельзя и даже это опасно :swoon

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

09.04.2022 в 16:47:18

#7084668

Radio, ""Почему со временем? Сейчас разве что-то мешает? Оно стоит три копейки (примерно четыре рубля).""

К сожалению, бюджет пока не позволяет

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8599

09.04.2022 в 17:50:53

#7084675

Иркут,

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

09.04.2022 в 18:14:00

#7084682

strider1978, это маловероятная конечно ситуация, что АВ на нуле отключиться (он будет стоять, после основной группы АВ которые меньше его по номиналу, там самый большой 25А) и плюс к этому, нужно зачем-то коснуться фазы. Вообщем для этого, должно сложится два фактора. Хотя я согласен, не нужно пологаться на русский авось. Со старого щита, можно конечно диф. взять, правда у него номинал не большой, всего 25А он может срабатывать от перегрузки.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

09.04.2022 в 20:06:16

#7084693

strider1978, надо просто не браться ни за фазу, ни за нуль безо всякой на то нужды. И всё будет хорошо. :yu:

К выносу потенциала на корпуса приборов отключение нуля не ведет, опасности для электроприборов не представляет, они просто отключаются.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

09.04.2022 в 20:17:06

#7084695

Иркут написал: возможно ли будет завести в этот клеммник 4 жилы 6 кв. мм. обжатых ншви (т.е. две жилы приходящих и две отходящих)?

НШВИ только для многожильных проводов т.ч. не выдумывайте то, чего не нужно

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

09.04.2022 в 22:03:25

#7084714

ZooZoo написал:

Иркут написал: возможно ли будет завести в этот клеммник 4 жилы 6 кв. мм. обжатых ншви (т.е. две жилы приходящих и две отходящих)?

НШВИ только для многожильных проводов т.ч. не выдумывайте то, чего не нужно

ZooZoo, монтаж внутри щита, буду осуществлять пв3 соответственно ншви необходимы. Будь то автоматы или клеммник, они будут временно занимать место, предназначенное для реле напряжения. Соответственно их вынул, реле вставил, без необходимости перемонтажа кабеля, ну я думаю вы поняли

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

10.04.2022 в 00:31:32

#7084726

Иркут написал: монтаж внутри щита, буду осуществлять пв3 соответственно ншви необходимы

Кто вам сказал, что необходимы? С ними просто красивее, а так-то клеммы всех современных автоматов и узо обязаны принимать неоконцованные провода любого класса гибкости.

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

10.04.2022 в 20:26:27

#7084904

Radio, это заставляет размышлять, как раз последние дни, читаю форум по теме щитов. Везде прослеживается, как непреложная истина, что гибкие проводники должны быть оконцованы/опрессованы. Вы сейчас можно сказать, ломаете систему :D Но опять же, неизвестно где вы взяли эти картинки и насколько им можно доверять. Меня, как человека с юридическим образованием, учили так, если утверждаешь что-то, приводи ссылку на источник информации)

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

10.04.2022 в 21:00:12

#7084912

Иркут написал: Но опять же, неизвестно где вы взяли эти картинки и насколько им можно доверять.

Картинки из каталога Шнейдера. Вы Шнейдеру доверяете? В паспортах, обычно, тоже указывается сей факт.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

10.04.2022 в 22:27:22

#7084930

СтранникXXI написал: Картинки из каталога Шнейдера

оба фото? :swoon :popcorn

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

10.04.2022 в 22:27:47

#7084931

Иркут написал: неизвестно где вы взяли эти картинки

Что же тут неизвестного? Из каталогов производителей.

Иркут написал: и насколько им можно доверять.

Сами-то как думаете? :popcorn

Иркут написал: Везде прослеживается, как непреложная истина

Вы больше верите производителям модульного оборудования или интернетным анонимусам? :a

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу