Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

17.04.2022 в 18:45:15

#7086369

Radio написал:

Иркут написал: Так как я не нашёл инструмент, который обжимает ншви2-10, монтаж в щите буду делать пв3 6 кв. мм.

Вот вы мастер себе головняки придумывать. Просто талант! :applause:

У меня тоже нет такого инструмента, но я же их как-то обжимаю и не делаю из этого драму.

Делайте уже десяткой, не придумывайте из маленькой мухи большого слона.

Radio, я знаю как, вы их в клемме обжмаете т.е. необжатый наконечник заводите в клемму и зажимаете его. Но такое решение, большинство раскритиковали в этой теме и я что-то решил для себя, делать согласно общих тенденций.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

17.04.2022 в 18:47:23

#7086370

Иркут написал: такое решение, большинство раскритиковали в этой теме

Не заметил, чтобы его кто-то критиковал. Ну и если даже кто-то вякнул, так это ведь не от большого ума, верно? :popcorn

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

17.04.2022 в 18:55:58

#7086374

Вообщем пытался сделать насечку/надрез на вилке, при помощи канцелярского ножа, чтобы потом отломить вилку. Мучился, мучился, порезал руку, плюнул и пошёл купил щипцы, стоят такие недорого. При помощи данных щипцов, можно довольно удобно и быстро удалять такие вилки. Делается надкус щипцами, после чего вилка легко отламывается, по месту надкуса.

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

17.04.2022 в 19:04:34

#7086379

Здравствуйте, так как счётчик занимает больше места, чем автоматы, соответственно под ним, остаётся меньше места под укладку кабельных жил. Может целесообразнее, планку с клеммниками для рабочих нулей, перенести наверх щита, а планку для защитных нулей в низ? Или нет разницы в моём случае?

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

17.04.2022 в 19:33:53

#7086388

Делайте как Вам удобней.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

17.04.2022 в 20:04:25

#7086398

Иркут написал: для защитных нулей

земле запас длины проводов не нужен, а нулю не помешает

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

18.04.2022 в 08:07:00

#7086490

юра Т написал:

Иркут написал: для защитных нулей

земле запас длины проводов не нужен, а нулю не помешает

юра Т, здравствуйте, по вашему мнению, где больше запас получиться, если рабочие нули тянуть вниз или подключать их в верхней части щита?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

18.04.2022 в 08:47:14

#7086496

Иркут написал: решил для себя, делать согласно общих тенденций.

Общих тенденций перехода с шестерки на десятку не существует. :nо:

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

18.04.2022 в 12:08:47

#7086528

Radio, запрета на такие действия, ведь тоже нет? И на автоматике, это ведь тоже ни как не скажется, если на верхние контакты приходит шестёрка (если быть точнее, ншви2-6) а выходит с нижних контактов, десятка.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

18.04.2022 в 21:52:16

#7086609

Иркут, Вы когда с электрикой закончите (Ваша дата), чтобы больше никому не нужно было отвечать на никому ненужные вопросы? :confused: :popcorn

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

18.04.2022 в 22:24:04

#7086614

Иркут написал: запрета на такие действия, ведь тоже нет?

Запрета много на что нет. Козявки по стене размазывать тоже можно невозбранно. Будете? :a

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

19.04.2022 в 12:22:55

#7086707

Иркут написал: Radio, запрета на такие действия, ведь тоже нет? И на автоматике, это ведь тоже ни как не скажется, если на верхние контакты приходит шестёрка (если быть точнее, ншви2-6) а выходит с нижних контактов, десятка.

Иркут, Вы, конечно, "изысканный" профессионал в плане поиздеваться над здешним социумом

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

19.04.2022 в 12:49:46

#7086713

MaSeVi написал:

Иркут написал: Radio, запрета на такие действия, ведь тоже нет? И на автоматике, это ведь тоже ни как не скажется, если на верхние контакты приходит шестёрка (если быть точнее, ншви2-6) а выходит с нижних контактов, десятка.

Иркут, Вы, конечно, "изысканный" профессионал в плане поиздеваться над здешним социумом

MaSeVi, Так всё, или все уже взаимно(ы) . В такой ситуации я бы на месте модеров закрыл бы тему, дабы ТС хоть немного начал работать мозгами . А социуму пора бы перестать быть лямками для штанов.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

19.04.2022 в 13:03:13

#7086715

dokar написал: В такой ситуации я бы на месте модеров закрыл бы тему

Я бы так поступил. Но так то я, или Вы.

dokar написал: хоть немного начал работать мозгами

Там инженерное начало на уровне атомов... Сам такой.

dokar написал: А социуму пора бы перестать быть лямками для штанов.

Давно пора...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1725

19.04.2022 в 15:01:56

#7086721

Иркут написал: Вообщем пытался сделать насечку/надрез на вилке, при помощи канцелярского ножа, чтобы потом отломить вилку. Мучился, мучился, порезал руку, плюнул и пошёл купил щипцы, стоят такие недорого. При помощи данных щипцов, можно довольно удобно и быстро удалять такие вилки. Делается надкус щипцами, после чего вилка легко отламывается, по месту надкуса.

Иркут, зачем Вы вообще над шинами издевались? я смотрю здесь это вообще такой устоявшийся способ создавать проблемы - сначала выбирать УЗО с правым нулём, а потом издеваться над шинками чтобы подсоединить его к автоматам. у Вас чуть выше УЗО на рейке узо SE где нормально расположен ноль, зачем было покупать втридорога хагер?

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

19.04.2022 в 15:04:48

#7086722

dokar, MaSeVi, а как же интрига? :popcorn

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

19.04.2022 в 16:27:01

#7086729

выбирать УЗО с правым нолем. Dron/9K, Похрен на этот ноль. Закрасить корректором и нарисовать там где он на самом деле, а не откусывать себе и другим извилины мозга. Что будет если букву N завалить набок ? Нецезурно ? Вот я и объявляю личные и персональныесанкции против Nолей на фашистких электромеханических УЗО !

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

19.04.2022 в 16:32:14

#7086730

Dron/9K написал: УЗО с правым нулём,

Узо с правым рулём! :yu:

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

20.04.2022 в 04:58:20

#7086835

Dron/9K, """зачем Вы вообще над шинами издевались? я смотрю здесь это вообще такой устоявшийся способ создавать проблемы - сначала выбирать УЗО с правым нулём, а потом издеваться над шинками чтобы подсоединить его к автоматам. у Вас чуть выше УЗО на рейке узо SE где нормально расположен ноль, зачем было покупать втридорога хагер?##

В продаже было, только узо с правым нолем, а Хагером у нас торгуют только в двух местах, вообщем использую то что есть. Да и учусь я по фотографиям Radio, скажем так, использую их как учебное пособие, а он делает с удалением вилки. Сверху стоят не узо, а дифы от Шнайдер, один на холодильник (независимая линия) и один оставил запасной.

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

20.04.2022 в 05:09:48

#7086837

dokar, ## В такой ситуации я бы на месте модеров закрыл бы тему, ##

Что-ж вы такой злой :swoon Сборка щита в финальной стадии, уже подходит к концу. В скором времени, тема закроется по естественным причинам, так как работа будет окончена)

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

20.04.2022 в 05:12:24

#7086838

СтранникXXI написал: dokar, MaSeVi, а как же интрига? :popcorn

СтранникXXI, вы правы, тем более уже финальная стадия всего действия, в ближайшее время, щит будет собран :yu:

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

20.04.2022 в 11:05:31

#7086867

Иркут написал: один оставил запасной

надеюсь его не постигнет участь всех запасных :sorry: :(

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

20.04.2022 в 18:17:08

#7086950

serj12, Вполне возможно, что он не когда не будет задействован. Но было место в щите и был ненужный диф. я решил установить. Также на всякий случай, оставил одну не задействованную вилку, в конце ряда.

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

20.04.2022 в 18:44:50

#7086956

Временно в щите стоят два однополюсных АВ, на их место, планирую в будущем, поставить Реле напряжения мультифункциональное. Хотел бы чтобы установка реле прошла "безболезненно" т. е. выкинул АВ а на их место поставил Реле, ничего не делая с проводами. Вчера посмотрел что есть в продаже, просто реле напряжения (без других функций) подключаются следующим образом, ввод фаза и ноль сверху и фаза/ноль выход снизу (собственно такой тип подключения,для меня был бы самый удобный). А у мультифункциональных моделей лишь три контакта снизу, фаза ввод/выход и один контакт ноля. По крайней мере, моделей с другим подключением, я не увидел в продаже. Это усложняет мне задачу по подключению. На ум приходит вариант, поставить на дин. рейку колодку для рабочих нолей (справа есть немного места) и на данную колодку, завести ноль со счётчика и с неё же, запитать реле. Но для этого, возможно придётся переделать немного пв3 что не хотелось бы. Подскажите пожалуста, может есть ещё какие-то варианты?

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

20.04.2022 в 18:51:36

#7086959

Radio, здравствуйте, вы в клеммниках, пв3 зажимаете с использованием наконечников? Я с наконечниками сделал, хотя судя по картинкам в инструкции, можно без ншви завести кабель.

0
Аватар пользователя
tvin270584

Местный

Регистрация: 20.04.2022

Архангельск

Сообщений: 0

20.04.2022 в 18:55:24

#7086964

Полезная информация!:-)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

20.04.2022 в 20:34:00

#7087019

Гипп-по-пе-йя! :yu:

0
Аватар пользователя
Andrey80

Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

20.04.2022 в 21:48:09

#7087044

Иркут написал: Реле напряжения мультифункциональное.

Это какое?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

20.04.2022 в 21:52:35

#7087048

Иркут написал: Подскажите пожалуста, может есть ещё какие-то варианты?

Вот вы с упоением пилите перемычки и гребенки, а ведь вам скоро щит полностью разбирать придется, чтобы развести отходящие линии ;)

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

20.04.2022 в 22:49:40

#7087064

Radio написал:

Иркут написал: Подскажите пожалуста, может есть ещё какие-то варианты?

Вот вы с упоением пилите перемычки и гребенки, а ведь вам скоро щит полностью разбирать придется, чтобы развести отходящие линии ;)

Он и так все расключит.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу