MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

16.05.2022 в 22:46:19

Vadim 161 написал: Откуда у Вас взялся ПВС ?

Откуда он вообще у всех берётся?)))

Vadim 161 написал: Я ж и говорю, столько лишней и не нужной фигни.

Отчего же - сигареты вовсе нелишние)))

Иркут написал: Нет ли противопоказаний, для использования гмл-п10 на линиях освещения

Выше ответили - нет.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Иркут
Иркут
Резидент

Регистрация: 20.03.2019

Иркутск

Сообщений: 2243

17.05.2022 в 05:15:42

Vadim 161, ## Откуда у Вас взялся ПВС ?## Это долгая история, но если кратко, электрик которого я нанял для замены квартирной проводки, все линии освещения, сделал проводом ПВС, в последующем я поменял весь ПВС на ввг, но кроме одного куска 1,5 метра, идущего от распред. коробки, на вентилятор санузла, его не могу поменять, так как он заходит под керамическую плитку. Есть ещё мысль, отрезать ПВС в месте захода под плитку и соеденить с ввг встык, опрессовав их в гмл1,5. При таком варианте, ПВСа останется всего лишь 30 см. а в распред. коробке, будет соединяться только ввг. Но опять же, такой вариант наверное ничего особо не меняет, что соединю я ПВС в ввг в коробке, что встык вне коробки, всё одно и тоже?

0
Иркут
Иркут
Резидент

Регистрация: 20.03.2019

Иркутск

Сообщений: 2243

17.05.2022 в 05:17:22

MaSeVi, ## Иркут написал: Нет ли противопоказаний, для использования гмл-п10 на линиях освещения

Выше ответили - нет.###

Понял, спасибо.

0
Иркут
Иркут
Резидент

Регистрация: 20.03.2019

Иркутск

Сообщений: 2243

17.05.2022 в 05:21:48

Vadim 161, MaSeVi, А по поводу этого вопроса может подскажите: Допускается ли в одной гильзе гмл4 (либо могу в гмлп10) обжимать жилы разных классов, а именно две моножилы и одну жилу от ПВС (на сайте кВт не нашёл информации по данному вопросу)? Или в данной ситуации, будет более правильно, применить пайку?

0
Иркут
Иркут
Резидент

Регистрация: 20.03.2019

Иркутск

Сообщений: 2243

17.05.2022 в 05:32:36

Radio, Вы в другой теме писали, что возможно, мне продали кабель заниженного сечения, это притом что весь кабель я покупал по Госту. Сегодня, ради интереса замерил сечение своего кабеля ввг 2,5 Диаметр жил в основном 1,6 мм. это ориентировочно составляет 2,0 кв. мм. Вот такой он гостовский кабель оказался, притом что покупал несколькими партиями, разного производителя

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21255

17.05.2022 в 07:46:37

Иркут написал: Вот такой он гостовский кабель оказался

Кошмар да и только :popcorn

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

17.05.2022 в 09:46:11

Иркут написал: Допускается ли в одной гильзе гмл4 (либо могу в гмлп10) обжимать жилы разных классов, а именно две моножилы и одну жилу от ПВС (на сайте кВт не нашёл информации по данному вопросу)?

Можно, просто обжать 2 раза, в начале гильзы, и в конце, с поворотом пресс клещей на 180*.

0

Грубый, но справедливый

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20865

17.05.2022 в 10:27:34

ориентировочно составляет 2,0 кв. мм. Иркут, Микрометром ? Ключевое ориентировочно .

Radio написал:

Иркут написал: Вот такой он гостовский кабель оказался

Кошмар да и только :popcorn

Radio, На Иркутской улице при 16-ом автомате. )))

0

Да, ни фига.

Иркут
Иркут
Резидент

Регистрация: 20.03.2019

Иркутск

Сообщений: 2243

17.05.2022 в 11:45:11

Vadim 161 написал:

Иркут написал: Допускается ли в одной гильзе гмл4 (либо могу в гмлп10) обжимать жилы разных классов, а именно две моножилы и одну жилу от ПВС (на сайте кВт не нашёл информации по данному вопросу)?

Можно, просто обжать 2 раза, в начале гильзы, и в конце, с поворотом пресс клещей на 180*.

Vadim 161, Вы наверное имеете ввиду, в коробке сделать соединение встык, при помощи гмл1,5 правильно я вас понял? Вообще я планировал в этой коробке использовать гмл4.

0
Иркут
Иркут
Резидент

Регистрация: 20.03.2019

Иркутск

Сообщений: 2243

17.05.2022 в 11:51:20

dokar, ###ориентировочно составляет 2,0 кв. мм. Иркут, Микрометром ? Ключевое ориентировочно ###

Зачем здесь микрометр, штангенциркуль показывает диаметр жил 1,6 мм. дальше высчитываем сечение по формуле. А ориентировочно потому, что при таком диаметре жил, сечение составляет чуть больше 2,0 кв.мм. просто я округляю в меньшую сторону.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5757

17.05.2022 в 12:12:49

Иркут написал: dokar, ###ориентировочно составляет 2,0 кв. мм. Иркут, Микрометром ? Ключевое ориентировочно ###

Зачем здесь микрометр, штангенциркуль показывает диаметр жил 1,6 мм. дальше высчитываем сечение по формуле. А ориентировочно потому, что при таком диаметре жил, сечение составляет чуть больше 2,0 кв.мм. просто я округляю в меньшую сторону.

Иркут, какова погрешность Вашего штангенциркуля?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу