16.05.2022 в 22:46:19
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
17.05.2022 в 05:15:42
Vadim 161, ## Откуда у Вас взялся ПВС ?## Это долгая история, но если кратко, электрик которого я нанял для замены квартирной проводки, все линии освещения, сделал проводом ПВС, в последующем я поменял весь ПВС на ввг, но кроме одного куска 1,5 метра, идущего от распред. коробки, на вентилятор санузла, его не могу поменять, так как он заходит под керамическую плитку. Есть ещё мысль, отрезать ПВС в месте захода под плитку и соеденить с ввг встык, опрессовав их в гмл1,5. При таком варианте, ПВСа останется всего лишь 30 см. а в распред. коробке, будет соединяться только ввг. Но опять же, такой вариант наверное ничего особо не меняет, что соединю я ПВС в ввг в коробке, что встык вне коробки, всё одно и тоже?
17.05.2022 в 05:17:22
MaSeVi, ## Иркут написал: Нет ли противопоказаний, для использования гмл-п10 на линиях освещения
Выше ответили - нет.###
Понял, спасибо.
17.05.2022 в 05:21:48
Vadim 161, MaSeVi, А по поводу этого вопроса может подскажите: Допускается ли в одной гильзе гмл4 (либо могу в гмлп10) обжимать жилы разных классов, а именно две моножилы и одну жилу от ПВС (на сайте кВт не нашёл информации по данному вопросу)? Или в данной ситуации, будет более правильно, применить пайку?
17.05.2022 в 05:32:36
Radio, Вы в другой теме писали, что возможно, мне продали кабель заниженного сечения, это притом что весь кабель я покупал по Госту. Сегодня, ради интереса замерил сечение своего кабеля ввг 2,5 Диаметр жил в основном 1,6 мм. это ориентировочно составляет 2,0 кв. мм. Вот такой он гостовский кабель оказался, притом что покупал несколькими партиями, разного производителя
17.05.2022 в 07:46:37
Иркут написал: Вот такой он гостовский кабель оказался
Кошмар да и только :popcorn
17.05.2022 в 09:46:11
Иркут написал: Допускается ли в одной гильзе гмл4 (либо могу в гмлп10) обжимать жилы разных классов, а именно две моножилы и одну жилу от ПВС (на сайте кВт не нашёл информации по данному вопросу)?
Можно, просто обжать 2 раза, в начале гильзы, и в конце, с поворотом пресс клещей на 180*.
Грубый, но справедливый
17.05.2022 в 11:45:11
Vadim 161 написал:
Иркут написал: Допускается ли в одной гильзе гмл4 (либо могу в гмлп10) обжимать жилы разных классов, а именно две моножилы и одну жилу от ПВС (на сайте кВт не нашёл информации по данному вопросу)?
Можно, просто обжать 2 раза, в начале гильзы, и в конце, с поворотом пресс клещей на 180*.
Vadim 161, Вы наверное имеете ввиду, в коробке сделать соединение встык, при помощи гмл1,5 правильно я вас понял? Вообще я планировал в этой коробке использовать гмл4.
17.05.2022 в 11:51:20
dokar, ###ориентировочно составляет 2,0 кв. мм. Иркут, Микрометром ? Ключевое ориентировочно ###
Зачем здесь микрометр, штангенциркуль показывает диаметр жил 1,6 мм. дальше высчитываем сечение по формуле. А ориентировочно потому, что при таком диаметре жил, сечение составляет чуть больше 2,0 кв.мм. просто я округляю в меньшую сторону.
17.05.2022 в 12:12:49
Иркут написал: dokar, ###ориентировочно составляет 2,0 кв. мм. Иркут, Микрометром ? Ключевое ориентировочно ###
Зачем здесь микрометр, штангенциркуль показывает диаметр жил 1,6 мм. дальше высчитываем сечение по формуле. А ориентировочно потому, что при таком диаметре жил, сечение составляет чуть больше 2,0 кв.мм. просто я округляю в меньшую сторону.
Иркут, какова погрешность Вашего штангенциркуля?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.