03.01.2022 в 11:44:37
#7059736
Здравствуйте, родственникам нужно подключить независимые варочную панель и духовой шкаф. От щита протянут лишь один кабель 3;4 ввг, протянуть ещё один кабель, нет возможности. Нужно сделать подключение двух приборов к одному кабелю. На данном форуме, сломанно много копий, по данному вопросу,но однозначного ответа, ни кто не даёт. Один из вариантов, для данного случая, это сделать подключение, через вот такую клеммную коробку
В этой клеммной коробке, будут соединятся три кабеля: 1) приходящий с щита 3;4 ввг 2) отходящий на ВП 3;4 ПВС 3) отходящий на розетку, для ДШ 3;2,5 ввг Смущает что в данной коробке, всего 2 клеммы для рабочего ноля и 2 для защитного ноля, получается что под одну из клемм, нужно будет запускать две жилы, от двух разных кабелей. Это допускается? А также, у этой коробки, всего два ввода для кабелей, влезут ли в один из них, сразу два кабеля?
03.01.2022 в 12:10:31
#7059738
Иркут написал: Огрызок откушенной вилки, ещё нужно как-то качественно изолировать или не нужно?
Нет. Просто аккуратно это сделать, убрать заусенцы.
Иркут написал: если узо поставить с правой стороны, от группы автоматов, там не придётся ведь, одну вилку откусывать?
Да, не придётся.
Иркут написал: две жилы, от двух разных кабелей. Это допускается?
Ну а какие ещё м.б. варианты? Кабель хоть аж 4-ка выдержит такое электрическое насилие, уверены?
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
03.01.2022 в 12:24:36
#7059746
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
03.01.2022 в 14:27:33
#7059790
MaSeVi, """ Иркут написал: две жилы, от двух разных кабелей. Это допускается?
Ну а какие ещё м.б. варианты? Кабель хоть аж 4-ка выдержит такое электрическое насилие, уверены?"""
Ну а почему бы ему не выдержать, если ограничить потребление 25А автоматом. Насколько я помню, для кабеля 3;4 25 ампер это рабочий ток или всё-же 32А?
03.01.2022 в 14:33:04
#7059792
megrad написал:
Иркут написал: Один из вариантов
А если собрать самому распред коробку? Типа
megrad, а клеммник какого типа там применён, что-то я не видел такие в продаже, не могли бы ссылку дать? Я думал о том, чтобы собрать самому, но там нужно также учесть, чтобы это решение по глубине проходило. Насколько я помню, между задней стенкой духового шкафа и стеной, не очень много места, поэтому глубокую коробку не поставишь.
03.01.2022 в 15:06:16
#7059797
Иркут написал: клеммник какого типа там применён, что-то я не видел такие в продаже
Вот как раз такие клеммники можно купить в каждом магазине хозтоваров)). Это просто наборная проходная клемма на 1 соединение.
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
03.01.2022 в 17:22:48
#7059834
Иркут написал: Здравствуйте, родственникам нужно подключить независимые варочную панель и духовой шкаф. От щита протянут лишь один кабель 3;4 ввг, протянуть ещё один кабель, нет возможности. Нужно сделать подключение двух приборов к одному кабелю. На данном форуме, сломанно много копий, по данному вопросу,но однозначного ответа, ни кто не даёт. Один из вариантов, для данного случая, это сделать подключение, через вот такую клеммную коробку
В этой клеммной коробке, будут соединятся три кабеля: 1) приходящий с щита 3;4 ввг 2) отходящий на ВП 3;4 ПВС 3) отходящий на розетку, для ДШ 3;2,5 ввг Смущает что в данной коробке, всего 2 клеммы для рабочего ноля и 2 для защитного ноля, получается что под одну из клемм, нужно будет запускать две жилы, от двух разных кабелей. Это допускается? А также, у этой коробки, всего два ввода для кабелей, влезут ли в один из них, сразу два кабеля?
Иркут, я думаю, что всё же, этот вариант не очень хороший, так как если в такой коробке, в одной клемме, зажать две жилы разного сечения, такое соединение нельзя будет назвать надёжным. Потому что жила 2,5 кв. не будет хорошо зажата пластинами клеммы. Почему то подобное соединение, советует один из завсегдатаев форума, в теме за 2010 год.
03.01.2022 в 17:28:16
#7059839
Иркут, поэтому я за шины.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
03.01.2022 в 17:30:14
#7059842
megrad, """ Иркут, блин поставьте такое - ссылка ссылка ссылка""" Подобное решение мне больше нравится, но есть небольшие сложности в реализации, нужно в коробке закрепить дин. рейку, на которую уже установить три таких клеммника. Если взять какую-то неглубокую пластиковую коробку, то в ней не закрепишь дин. рейку. На вашем фото, какая-то металлическая коробка, такую бы не хотелось ставить.
03.01.2022 в 19:46:58
#7059921
В продаже есть ещё, вот такой вариант: Розетка комбинированная для плиты 32А + силовая 16А; Приходилось ли кому-нибудь использовать такую розетку?
03.01.2022 в 20:05:58
#7059929
Иркут написал: но есть небольшие сложности в реализации, нужно в коробке закрепить дин. рейку
Вы меня пугаете - сквозь коробку саморезами к стене, за одно и коробку закрепите.
Иркут написал: На вашем фото, какая-то металлическая коробка, такую бы не хотелось ставить.
:confused: НЕ, я категорически настаиваю .... :D
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
03.01.2022 в 20:16:01
#7059937
Иркут написал: В этой клеммной коробке, будут соединятся три кабеля: 1) приходящий с щита 3;4 ввг 2) отходящий на ВП 3;4 ПВС 3) отходящий на розетку, для ДШ 3;2,5 ввг
Отрезать вилку ДШ, провода ВП и ДШ совместно обжать НШВ и завести в клеммы.
03.01.2022 в 20:40:50
#7059950
strider1978 написал:
Иркут написал: В этой клеммной коробке, будут соединятся три кабеля: 1) приходящий с щита 3;4 ввг 2) отходящий на ВП 3;4 ПВС 3) отходящий на розетку, для ДШ 3;2,5 ввг
Отрезать вилку ДШ, провода ВП и ДШ совместно обжать НШВ и завести в клеммы.
strider1978, потом могут в гарантии на ДШ отказать.
03.01.2022 в 20:55:44
#7059956
megrad, """ Иркут написал: но есть небольшие сложности в реализации, нужно в коробке закрепить дин. рейку
Вы меня пугаете - сквозь коробку саморезами к стене, за одно и коробку закрепите."""
Вообщем я вижу это так:1)беру любую, подходящую по глубине распред. коробку, 2) закрепляю в коробке дин. рейку (сквозь дно коробки,к стене) 3) устанавливаю на дин. рейку, внутри коробки, три клеммника, подходящих по размеру.
03.01.2022 в 21:14:37
#7059965
Иркут написал: Вообщем я вижу это так:1)беру любую, подходящую по глубине распред. коробку, 2) закрепляю в коробке дин. рейку (сквозь дно коробки,к стене) 3) устанавливаю на дин. рейку, внутри коробки, три клеммника, подходящих по размеру.
просто какой-то бред и это притом, что Вы каждый день почти уже хрен знает сколько времени тусуетесь в данном разделе и до сих пор ничегошеньки не понимаете в электромонтаже ... :confused: :swoon
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
03.01.2022 в 21:18:20
#7059967
Иркут, комбирированная розетка чем не устраивает?
03.01.2022 в 21:29:09
#7059968
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
03.01.2022 в 21:47:45
#7059978
Иркут написал: Вообщем я вижу это так:
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
03.01.2022 в 21:50:21
#7059979
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
03.01.2022 в 21:58:54
#7059985
СтранникXXI написал: Иркут, комбирированная розетка чем не устраивает?
СтранникXXI, вывод кабеля, сделан за духовым шкафом. Данная розетка, плюс воткнутые в неё вилки приборов, всё это может не разместиться, между задней стенкой ДШ и стеной.
03.01.2022 в 22:02:00
#7059988
ZooZoo, так подскажите тот вариант, который не будет бредом
03.01.2022 в 22:11:35
#7059994
megrad, что неправильно я разве рассписал этапы, по сборке самодельной клеммной коробки, для подключения ВП и ДШ?
03.01.2022 в 22:18:09
#7060000
Иркут написал: ZooZoo, так подскажите тот вариант, который не будет бредом
Иркут, за то время, что на Вас тут потратили местные товарищи - Вы уже должны сами советы правильные давать, а не вопросы задавать Вы и товарищ из Краснодара крсерв - одного поля ягоды, похоже что вам ни скажи - ни фига не понимаете и как Вам после такого я могу объяснить, что нужно делать? это ведь и ежу будет понятно, но не Вам :confused: без обид, надеюсь
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
03.01.2022 в 22:43:03
#7060008
Иркут, я ж за Вас порадовался. :yu:
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.01.2022 в 05:20:12
#7060062
ZooZoo, как я и думал, "сдулись" и по теме сказать, ничего не можете. И это не только в моей теме, но и в других, где можно наблюдать ваше присутствие, редкие диалоги, не относящиеся к предмету обсуждения. Коэффициент вашего полезного действия на форуме, очень низкий.
04.01.2022 в 06:54:28
#7060063
megrad, здравствуйте, варочная панель будет подключаться 3;4 ПВС. Жилы которые пойдут на клеммы варочной панели, да и те которые в клеммник, должны быть опрессованы ншви или необязательно? Если да, то ншви нужно использовать для данного кабеля, на 4 мм. кв. Их можно обжать, даже обычными пассатижами, в клеммах сами дожмуться как надо. Если что-то не верно, поправьте меня пожалуйста.
Что касается опрессовки ншви, у меня есть вот такие стрипперы, у них на ручках есть разъемы для опрессовки, не для ншви ли они, как раз предназначены?
04.01.2022 в 08:08:05
#7060071
Иркут написал: потом могут в гарантии на ДШ отказать.
Заменить провод духовки на кусок ПВС, родной провод хранить до окончания срока службы ДШ.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу