Азат Д написал: Я еще найду требование к распредкоробкам без доступа, на сколько помню, там пайка
Непременно поищите. Не забудьте отписаться по результатам поисков. :popcorn
06.12.2021 в 07:34:17
Азат Д написал: Я еще найду требование к распредкоробкам без доступа, на сколько помню, там пайка
Непременно поищите. Не забудьте отписаться по результатам поисков. :popcorn
06.12.2021 в 08:21:56
Азат Д написал: У вас обжимник механический, а там максимум 16 кв, вот и не лезут туда я так понимаю 5 жил по 2.5кв, вы и делите их на две коробки, из за одной жилки. А гидравлический пресс, стоит других денег,
Прикол в том, что мне гидравлика обошлась втрое дешевле механики. Ручник не КВТ, конечно.
Азат Д написал: Причем тут светильник, и схема электроснабжения ?
А подумать?
06.12.2021 в 08:26:02
Radio написал:
Азат Д написал: Я еще найду требование к распредкоробкам без доступа, на сколько помню, там пайка
Непременно поищите. Не забудьте отписаться по результатам поисков. :popcorn
Radio, Пока продолжим этим 2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта Как оно у вас выполняется?
06.12.2021 в 08:27:10
strider1978, Пишите конкретно, к чему эти ужимки и кокетничание.
06.12.2021 в 08:30:44
Азат Д написал: Пишите конкретно, к чему эти ужимки и кокетничание.
Вы электрик, универсал или другое? Для понимания, стоит ли разжёвывать очевидное.
06.12.2021 в 08:40:31
strider1978, Зачем тогда мне пишете ниочем?
06.12.2021 в 09:09:15
Азат Д написал: Я не говорю что запрещено, но зачем? Вы в люстру под напряжением полезете? тогда зачем вам в другом случае узо?
Ну, вот о таких вещах слышать доводилось? Когда на корпусе стиральной машины появляется некий электрический потенциал, заметный при прикосновении людей? Аналогичное случается и с водогреями. И с другими электроприборами, тоже случается. И при всём перечисленном, такое случается, действительно, лишь при включенных в розетку приборах. Однако, подавляющее большинство не склонно всякий раз таскать за хвост вилки электроприборов - стриальныз машин, водогреев, духовых шкафов и т.д.
06.12.2021 в 09:12:07
zvezdopad, Разговор о люстрах. Зачем обобщаете? Зачем в люстру лезть, когда она под напряжением?
06.12.2021 в 09:17:17
Азат Д Пайка как раз уже исключена( не рекомендована) из перечня способов соединения в коробках.
06.12.2021 в 09:28:46
Andrey80, Пруф есть?
06.12.2021 в 09:35:09
Radio написал:
Азат Д написал: а там максимум 16 кв, вот и не лезут туда я так понимаю 5 жил по 2.5кв
Вы продолжаете демонстрировать свою некомпетентность с упорством, достойным лучшего применения. Прямо сейчас расписались в неспособности умножить 5 на 2,5... Т.е. в том, что и начальная школа вам не очень-то далась. :D
Radio, 16 мм2 это диаметр 4.5 мм. 2.5 мм2 диаметр 1.78мм. Чтобы 5 проводов в один пучек сцепить, надо 3 подряд поставить(один чуть с скосом) 1.78мм х3, ширина пучка 5 проводов 5.35мм, не как не лезет. И это в идеальных расчетных условиях.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.