nightly
nightly
Новичок

Регистрация: 04.12.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 35

04.12.2021 в 16:26:24

Добрый день. своял схему щита в 3к квартиру. Никогда этого не делал, но все же приходится)) все знания взяты по сути с этого форума, в связи с чем прошу покритиковать, может что-то подсказать, может чего то я не знаю или не учел. Автоматику выбрал resi9 ибо бюджет, реле Зубр. Ввод в квартиру 10. Заранее спасибо

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17249

04.12.2021 в 16:31:57

nightly написал: Добрый день

Вечер Добрый.

nightly написал: рошу покритиковать, может что-то подсказать, может чего то я не знаю или не учел.

4 УЗО достаточно на всё: можно 1 на 63А и 3 на 40А. Свет под одно УЗО лучше не надо, разместите под 2, например. АВДТ под варочную панель можно тоже исключить, просто под УЗО на 63А и АВ на 32А. И поставьте его крайним, чтобы какое-никакое охлаждение. Холодильник лучше под отдельный АВ.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

nightly
nightly
Новичок

Регистрация: 04.12.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 35

04.12.2021 в 16:50:40

MaSeVi, выбор колличества узо мною обусловлен боязнью фоновых токов утечки. при большом количестве АВ подключенных к узо не будет ли ложный сработок? и разве номинал узо не должен быть больше и равен сумме групповых АВ? в случае с узо в 40а оно останется без защиты

0
nightly
nightly
Новичок

Регистрация: 04.12.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 35

04.12.2021 в 16:53:06

MaSeVi, А почему холодильник под отдельный? вроде же не очень мощный потребитель. 2.5 кв должно же по логике без проблем держать холодильник, СВЧ и вытяжку

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21124

04.12.2021 в 17:33:15

nightly написал: выбор колличества узо мною обусловлен боязнью фоновых токов утечки. при большом количестве АВ подключенных к узо не будет ли ложный сработок?

Нет, не будет, это всё сказки и брехня.

nightly написал: почему холодильник под отдельный? вроде же не очень мощный потребитель.

Для вашего комфорта.

0
nightly
nightly
Новичок

Регистрация: 04.12.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 35

04.12.2021 в 17:47:15

Radio, а номиналы, сечение, уставки, располржение? все норм?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17249

04.12.2021 в 17:51:59

nightly написал: выбор колличества узо мною обусловлен боязнью фоновых токов утечки.

Да не будет этого, в смысле утечек.

nightly написал: при большом количестве АВ подключенных к узо не будет ли ложный сработок?

Нет, в Вашем случае 4 УЗО - это вообще круто.

nightly написал: и разве номинал узо не должен быть больше и равен сумме групповых АВ?

Бред сивой кобылы, которую давно пора аннигилировать.

nightly написал: А почему холодильник под отдельный?

Вам ответил очень умный и знающий человек.

Radio написал: Для вашего комфорта.

nightly написал: а номиналы, сечение, уставки, располржение? все норм?

Меняйте схему, если хотите, а там и посмотрим...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21124

04.12.2021 в 17:54:58

nightly написал: номиналы, сечение, уставки

В этом у вас ничего нового, номиналы и сечения стандартные. Кривую бэ можно с чистым сердцем не использовать, лучше от неё не будет. Узо с буквой S также абсолютно не нужно в квартирном щите.

0
Qont
Qont
Новичок

Регистрация: 23.10.2021

Днепропетровск

Сообщений: 49

04.12.2021 в 18:28:06

nightly написал: MaSeVi, выбор колличества узо мною обусловлен боязнью фоновых токов утечки. при большом количестве АВ подключенных к узо не будет ли ложный сработок? и разве номинал узо не должен быть больше и равен сумме групповых АВ? в случае с узо в 40а оно останется без защиты

nightly, вероятность ложного срабатывания зависит в основном от подключённых потребителей

Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника

Если денег достаточно, можете поставить на 63 А, в отличие от автоматов, здесь чем больше, тем лучше

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17249

04.12.2021 в 18:35:05

Qont написал: вероятность ложного срабатывания зависит в основном от подключённых потребителей

Никак не зависит.

Qont написал: здесь чем больше, тем лучше

Не лучше.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

nightly
nightly
Новичок

Регистрация: 04.12.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 35

04.12.2021 в 19:36:33

MaSeVi написал:

nightly написал: выбор колличества узо мною обусловлен боязнью фоновых токов утечки.

Да не будет этого, в смысле утечек.

nightly написал: при большом количестве АВ подключенных к узо не будет ли ложный сработок?

Нет, в Вашем случае 4 УЗО - это вообще круто.

nightly написал: и разве номинал узо не должен быть больше и равен сумме групповых АВ?

Бред сивой кобылы, которую давно пора аннигилировать.

nightly написал: А почему холодильник под отдельный?

Вам ответил очень умный и знающий человек.

Radio написал: Для вашего комфорта.

nightly написал: а номиналы, сечение, уставки, располржение? все норм?

Меняйте схему, если хотите, а там и посмотрим...

MaSeVi, мне про узо интересно. читал что оно должно быть защищено вводным, меньшим по номиналу, либо группа АВ не должна превышать номинал узо. есть мнение что узо сгорит если к примеру через все АВ пойдёт их номинальный ток, превышающий номинал узо. в этом свете кажется логичной защита вводным, меньшим по номилалу. но это только чье то мнение. правда/нет?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу