04.12.2021 в 16:26:24
Добрый день. своял схему щита в 3к квартиру. Никогда этого не делал, но все же приходится)) все знания взяты по сути с этого форума, в связи с чем прошу покритиковать, может что-то подсказать, может чего то я не знаю или не учел. Автоматику выбрал resi9 ибо бюджет, реле Зубр. Ввод в квартиру 10. Заранее спасибо
04.12.2021 в 16:31:57
nightly написал: Добрый день
Вечер Добрый.
nightly написал: рошу покритиковать, может что-то подсказать, может чего то я не знаю или не учел.
4 УЗО достаточно на всё: можно 1 на 63А и 3 на 40А. Свет под одно УЗО лучше не надо, разместите под 2, например. АВДТ под варочную панель можно тоже исключить, просто под УЗО на 63А и АВ на 32А. И поставьте его крайним, чтобы какое-никакое охлаждение. Холодильник лучше под отдельный АВ.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.12.2021 в 16:50:40
MaSeVi, выбор колличества узо мною обусловлен боязнью фоновых токов утечки. при большом количестве АВ подключенных к узо не будет ли ложный сработок? и разве номинал узо не должен быть больше и равен сумме групповых АВ? в случае с узо в 40а оно останется без защиты
04.12.2021 в 16:53:06
MaSeVi, А почему холодильник под отдельный? вроде же не очень мощный потребитель. 2.5 кв должно же по логике без проблем держать холодильник, СВЧ и вытяжку
04.12.2021 в 17:33:15
nightly написал: выбор колличества узо мною обусловлен боязнью фоновых токов утечки. при большом количестве АВ подключенных к узо не будет ли ложный сработок?
Нет, не будет, это всё сказки и брехня.
nightly написал: почему холодильник под отдельный? вроде же не очень мощный потребитель.
Для вашего комфорта.
04.12.2021 в 17:47:15
Radio, а номиналы, сечение, уставки, располржение? все норм?
04.12.2021 в 17:51:59
nightly написал: выбор колличества узо мною обусловлен боязнью фоновых токов утечки.
Да не будет этого, в смысле утечек.
nightly написал: при большом количестве АВ подключенных к узо не будет ли ложный сработок?
Нет, в Вашем случае 4 УЗО - это вообще круто.
nightly написал: и разве номинал узо не должен быть больше и равен сумме групповых АВ?
Бред сивой кобылы, которую давно пора аннигилировать.
nightly написал: А почему холодильник под отдельный?
Вам ответил очень умный и знающий человек.
Radio написал: Для вашего комфорта.
nightly написал: а номиналы, сечение, уставки, располржение? все норм?
Меняйте схему, если хотите, а там и посмотрим...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.12.2021 в 17:54:58
nightly написал: номиналы, сечение, уставки
В этом у вас ничего нового, номиналы и сечения стандартные. Кривую бэ можно с чистым сердцем не использовать, лучше от неё не будет. Узо с буквой S также абсолютно не нужно в квартирном щите.
04.12.2021 в 18:28:06
nightly написал: MaSeVi, выбор колличества узо мною обусловлен боязнью фоновых токов утечки. при большом количестве АВ подключенных к узо не будет ли ложный сработок? и разве номинал узо не должен быть больше и равен сумме групповых АВ? в случае с узо в 40а оно останется без защиты
nightly, вероятность ложного срабатывания зависит в основном от подключённых потребителей
Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника
Если денег достаточно, можете поставить на 63 А, в отличие от автоматов, здесь чем больше, тем лучше
04.12.2021 в 18:35:05
Qont написал: вероятность ложного срабатывания зависит в основном от подключённых потребителей
Никак не зависит.
Qont написал: здесь чем больше, тем лучше
Не лучше.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.12.2021 в 19:36:33
MaSeVi написал:
nightly написал: выбор колличества узо мною обусловлен боязнью фоновых токов утечки.
Да не будет этого, в смысле утечек.
nightly написал: при большом количестве АВ подключенных к узо не будет ли ложный сработок?
Нет, в Вашем случае 4 УЗО - это вообще круто.
nightly написал: и разве номинал узо не должен быть больше и равен сумме групповых АВ?
Бред сивой кобылы, которую давно пора аннигилировать.
nightly написал: А почему холодильник под отдельный?
Вам ответил очень умный и знающий человек.
Radio написал: Для вашего комфорта.
nightly написал: а номиналы, сечение, уставки, располржение? все норм?
Меняйте схему, если хотите, а там и посмотрим...
MaSeVi, мне про узо интересно. читал что оно должно быть защищено вводным, меньшим по номиналу, либо группа АВ не должна превышать номинал узо. есть мнение что узо сгорит если к примеру через все АВ пойдёт их номинальный ток, превышающий номинал узо. в этом свете кажется логичной защита вводным, меньшим по номилалу. но это только чье то мнение. правда/нет?
04.12.2021 в 19:39:53
Radio, про B в принципе понимаю, но всё же для себя любимого хочется получше)) а селективное узо лучше в этажный щит?
04.12.2021 в 19:56:25
nightly написал: всё же для себя любимого хочется получше))
Так оно и не лучше, вот в чем фишка. Может быть даже хуже.
Для применения характеристики Б нужны вполне конкретные показания. Если они отсутствуют, то пользы не будет абсолютно никакой, а вред весьма вероятен.
nightly написал: а селективное узо лучше в этажный щит?
Если ему вообще быть, то именно там. Хотя и там большого смысла в нём тоже нет.
04.12.2021 в 20:08:43
Radio написал:
nightly написал: всё же для себя любимого хочется получше))
Так оно и не лучше, вот в чем фишка. Может быть даже хуже.
Для применения характеристики Б нужны вполне конкретные показания. Если они отсутствуют, то пользы не будет абсолютно никакой, а вред весьма вероятен.
nightly написал: а селективное узо лучше в этажный щит?
Если ему вообще быть, то именно там. Хотя и там большого смысла в нём тоже нет.
Radio, а можно вкратце про конкретные показания для В и вред от него? нигде про такое не слышал... а про УЗО-S...даже застройщик его поставил (хотя его цель полная экономия) или это просто положено по нормам?
04.12.2021 в 20:17:33
nightly написал: про УЗО-S...даже застройщик его поставил (хотя его цель полная экономия) или это просто положено по нормам?
Ну если уже поставил, то зачем вы его в квартире рисуете? :confused: пользуйтесь да радуйтесь. Это то самое узо, главная задача котрого — никогда не сработать.
nightly написал: можно вкратце про конкретные показания для В и вред от него? нигде про такое не слышал...
Показание — низкий ток короткого замыкания. Это актуально как правило для старых сетей, при малом сечении проводников и большом отдалении от источника питания. Например, где-то в деревне, на дохлой воздушке в километре от подстанции. В старом фонде с дохлыми стояками и опять же, большой отдаленности ТП. Самым верным способом определить ОТКЗ является его измерение специальным прибором. Из этих измерений и исходят при выборе ВТХ автоматов.
В целом, в новостройках об этих Б даже мечтать бессмысленно. Ток кз измеряется килоамперами. Однажды я установил заказчику такие автоматы на все линии (не потому что он хотел "получше для себя", а просто они были, и были дешевле других). Обернулось тем, что дверник-плинтусник не мог запустить свою пилу от розетки, автоматы безбожно вышибало пусковым током. Тащили переноску то ли из подъезда, то ли от соседа. :)