Aтос, Э нет - так не пойдет. Давайте по частям разбирать...
Aтос написал: Если бы ваш вентилятор создавал перепад давления
Вопрос 1. Как вообще может работать вентилятор не создавая перепад давления, в сети переменного сечения, если он гонит воздушный поток. Поясните плиз.
Aтос написал: то можно было бы рассчитывать на увеличении скорости движения в сопле
Вот этой фразой вы ни много ни мало опровергаете уравнение Бернулли и условие неразрывности воздушного потока.
Это примерно так
С уменьшением площади поперечного сечения трубы скорость воздуха в этом сечении увеличится, так что объемный расход останется неизменным.
Читайте вот тут:
.
Aтос написал: а без увеличения скорости потери составят порядка 40%
Кхм, потери чего? Денег, мозгов? Напишите ответ пожалуйста...
Петька, приборы? 300. А что 300? А что приборы?
Aтос написал: В вашем примере труба "весит в воздухе" о какой нормативке речь непонятно.
ТС вполне понятно выразил свои мысли.
Nanovent написал: Подскажите, пожалуйста, как сильно падает производительность?
(при работе вентилятора на сеть воздуховодов с потерями давления, по сравнению с работой голого вентилятора без потерь)
Nanovent написал: Как рассчитать потери?
... и по цифре потерь в Па с помощью характеристики вентилятора найти насколько упадет объемный расход.
Aтос написал: В вашем примере труба "весит в воздухе"
да висит, и что?
Aтос написал: о какой нормативке речь непонятно.
по которой ведется расчет потерь круглых воздуховодов при прохождении по ним воздуха.
Aтос написал: В задаче нет никаких параметров которые об этом свидетельствовали
Параметры - работающий вентилятор, диаметры воздуховодов.
Aтос написал: соответственно расчет были приняты только те сведения, которые указаны
Aтос написал: Но я бы не стал заморачиваться, и остановился на 40%
А что Вы вообще посчитали? длину, температуру, температуру .... что?