16.12.2021 в 10:31:00

#7053551

Здравствуйте! Помогите советом. Есть старый деревенский дом, в котором абы-как сделали проводку. На сколько мне известно, на дом приходит 5,5 КВт. Со столба до дома идёт СИП кабель, точно не скажу сечение, но его переделывал местный электрик поэтому он должен быть соответствующим нормам. А уже от сипа до счётчика идет кабель NYM-2,5мм, и далее разводка по дому кабелем 2,5 на розетки, и 1,5 на освещение. Имеется тепловая пушка на 5 КВт, в данный момент ей пользоваться нельзя, так как автоматы на 16А не выдерживают. Я планирую заменить вводной кабель до счетчика на ВВГ-НгLs 4мм. Какой, в таком случае должен быть номинал у вводного автомата? И как далее покдлючить электро пушку на 5 КВт? Я хотел добавить автомат и пустить отельный кабель именно для пушки, и использовать для этого кабель 2,5. А какой номинал автомата ставить для пушки?

Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 9683

16.12.2021 в 10:43:02

#7053553

Штекер на кабеле у пушки какой?

Автомат должен защищать не пушку, а кабель с розеткой. Берете кабель сечением допускающим длительные нагрузки 5.5КВт, по току потребления пушки выбираете соответствующую розетку. Затем ставите автомат на эту линию защищающую самое слабое звено (из розетки и кабеля).

Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

16.12.2021 в 12:02:33

#7053576

Эх, хорошо!

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

16.12.2021 в 14:57:46

#7053613

stason_spb, вилка у пушки какая? Кабель как собираетесь класть? В коробе?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108524

16.12.2021 в 15:46:36

#7053628

stason_spb написал: Есть старый деревенский дом, в котором абы-как сделали проводку.

stason_spb написал: Какой, в таком случае должен быть номинал у вводного автомата?

Не забудьте скинуть свой адресок на какой-нибудь ютуб канал пожарных - будет годный контент.

Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

16.12.2021 в 15:58:27

#7053632

Отлично. Просто замечательно

Аватар пользователя
stason_spb

Местный

Регистрация: 07.12.2021

Москва

Сообщений: 9

16.12.2021 в 23:05:26

#7053797

СтранникXXI написал: вилка у пушки какая? Кабель как собираетесь класть? В коробе?

У пушки нет вилки, там наконечники ншви, и в комплекте шел коннектер для подсоединения напрямую к кабелю от автомата. Прокладывать планирую в кабель-канале.

Аватар пользователя
stason_spb

Местный

Регистрация: 07.12.2021

Москва

Сообщений: 9

16.12.2021 в 23:06:42

#7053799

BV написал: Не забудьте скинуть свой адресок на какой-нибудь ютуб канал пожарных - будет годный контент.

Аргументируйте пожалуйста.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

16.12.2021 в 23:11:18

#7053801

stason_spb написал:

СтранникXXI написал: вилка у пушки какая? Кабель как собираетесь класть? В коробе?

У пушки нет вилки, там наконечники ншви, и в комплекте шел коннектер для подсоединения напрямую к кабелю от автомата. Прокладывать планирую в кабель-канале.

Кабель 4-ка медь, АВ 25А.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108524

17.12.2021 в 00:53:00

#7053835

stason_spb написал:

BV написал: Не забудьте скинуть свой адресок на какой-нибудь ютуб канал пожарных - будет годный контент.

Аргументируйте пожалуйста.

stason_spb, там выше выделено жирным. плюсом к проводке "имени кое-как" еще и пушка, и не 2 а аж 5 квт - по статистике пожарных - одна из возможных причин их приезда. Хреновые контакты греются и горят, и на большой мощности все сильно усугубляется. Не был у Вас и не видел деталей соединений, прокладки и тд. Просто обратил внимание. Вам на месте - виднее будет...

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

17.12.2021 в 09:46:23

#7053913

BV написал:

stason_spb написал:

BV написал: Не забудьте скинуть свой адресок на какой-нибудь ютуб канал пожарных - будет годный контент.

Аргументируйте пожалуйста.

stason_spb, там выше выделено жирным. плюсом к проводке "имени кое-как" еще и пушка, и не 2 а аж 5 квт - по статистике пожарных - одна из возможных причин их приезда. Хреновые контакты греются и горят, и на большой мощности все сильно усугубляется. Не был у Вас и не видел деталей соединений, прокладки и тд. Просто обратил внимание. Вам на месте - виднее будет...

BV, если товарищ заменит вводной кабель, прокинет отдельную нитку на пушку, как собирается, сделает все по-человечески, почему нет?

Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 9683

17.12.2021 в 10:09:40

#7053929

СтранникXXI написал:

BV написал:

stason_spb написал:

BV написал: Не забудьте скинуть свой адресок на какой-нибудь ютуб канал пожарных - будет годный контент.

Аргументируйте пожалуйста.

stason_spb, там выше выделено жирным. плюсом к проводке "имени кое-как" еще и пушка, и не 2 а аж 5 квт - по статистике пожарных - одна из возможных причин их приезда. Хреновые контакты греются и горят, и на большой мощности все сильно усугубляется. Не был у Вас и не видел деталей соединений, прокладки и тд. Просто обратил внимание. Вам на месте - виднее будет...

BV, если товарищ заменит вводной кабель, прокинет отдельную нитку на пушку, как собирается, сделает все по-человечески, почему нет?

СтранникXXI, судя по задаваемым вопросам человек видит только верхушку айсберга. Либо просто пришел пообщаться. Но вопросы перед началом работ лучше, чем вопросы после их окончания.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

17.12.2021 в 10:19:12

#7053935

Мишутк написал:

СтранникXXI написал:

BV написал:

stason_spb написал:

BV написал: Не забудьте скинуть свой адресок на какой-нибудь ютуб канал пожарных - будет годный контент.

Аргументируйте пожалуйста.

stason_spb, там выше выделено жирным. плюсом к проводке "имени кое-как" еще и пушка, и не 2 а аж 5 квт - по статистике пожарных - одна из возможных причин их приезда. Хреновые контакты греются и горят, и на большой мощности все сильно усугубляется. Не был у Вас и не видел деталей соединений, прокладки и тд. Просто обратил внимание. Вам на месте - виднее будет...

BV, если товарищ заменит вводной кабель, прокинет отдельную нитку на пушку, как собирается, сделает все по-человечески, почему нет?

СтранникXXI, судя по задаваемым вопросам человек видит только верхушку айсберга. Либо просто пришел пообщаться. Но вопросы перед началом работ лучше, чем вопросы после их окончания.

Мишутк, оно так. Но если бы он видел и подводную часть, он бы вопросов, скорее всего, вообще бы не задавал. П. С. Никаких сложностей, какой-то замысловатой "подводной части" я тут не вижу.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

17.12.2021 в 10:35:25

#7053942

СтранникXXI, Ну дык деревня десятилетиями жила не зная никаких ТТ. Зачем нам ТТ и пр. , когда есть пушка и два провода к дому ? )

Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 9683

17.12.2021 в 10:58:55

#7053946

СтранникXXI написал:

Мишутк, оно так. Но если бы он видел и подводную часть, он бы вопросов, скорее всего, вообще бы не задавал. П. С. Никаких сложностей, какой-то замысловатой "подводной части" я тут не вижу.

СтранникXXI, растянем удовольствие и начнем от первой точки. Тип линии подачи питания ВЛ или СИП? Какой способ присоединение отводного СИП к магистрали? Бывает что прямо там начинаются проблемы, когда накрутка СИП на ВЛ не выдерживает поднявшейся нагрузки. Хорошо, что у автора однофазка. А если так пригрузить одну фазу на трехфазном вводе, то может отгореть нейтраль со всеми вытекающими.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

17.12.2021 в 11:22:42

#7053960

dokar написал: СтранникXXI, Ну дык деревня десятилетиями жила не зная никаких ТТ. Зачем нам ТТ и пр. , когда есть пушка и два провода к дому ? )

dokar, разумеется, по-хорошему, надо бы провести полную ревизию электроснабжения, начиная от магистрали. Но это уж точно лежит за пределами компетенции ТС и вряд ли входит в его планы. Да и читать ему курс лекций на эту тему не представляется возможным. Товарищ задал конкретный вопрос про сечение кабеля и АВ на тепловую пушку. А если у него там сопли везде, то он и без пушки погорит, только несколько позже.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108524

17.12.2021 в 21:13:56

#7054095

Мишутк написал: Хорошо, что у автора однофазка. А если так пригрузить одну фазу на трехфазном вводе, то может отгореть нейтраль со всеми вытекающими.

Сами то поняли, что тут накрапали? :net: Перечитайте, не спеша подумайте...

Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 9683

18.12.2021 в 08:53:25

#7054190

BV написал:

Мишутк написал: Хорошо, что у автора однофазка. А если так пригрузить одну фазу на трехфазном вводе, то может отгореть нейтраль со всеми вытекающими.

Сами то поняли, что тут накрапали? :net: Перечитайте, не спеша подумайте...

BV, отлично представил. Трехфазный ввод нагружается на одну фазу. Нагрузка на L1 и N вводного кабеля. Если не повезет, подгорит слабая накрутка N на ВЛ. После этого получаем слабый ноль на трехфазном вводе. Лично сам от такой аварии чудом отделался двумя блоками питания и ресивером.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

18.12.2021 в 08:56:51

#7054191

Мишутк написал: Трехфазный ввод нагружается на одну фазу. Нагрузка на L1 и N вводного кабеля. Если не повезет, подгорит слабая накрутка N на ВЛ.

Что вы мелете, пардон? :a

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108524

18.12.2021 в 10:06:13

#7054207

Мишутк написал: BV, отлично представил. Трехфазный ввод нагружается на одну фазу. Нагрузка на L1 и N вводного кабеля. Если не повезет, подгорит слабая накрутка N на ВЛ. После этого получаем слабый ноль на трехфазном вводе.

Вы полную хрень вещаете :killyourselfbywall:

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108524

18.12.2021 в 10:12:17

#7054209

Мишутк написал: Лично сам от такой аварии чудом отделался двумя блоками питания и ресивером.

Это единственное верное в написанном - ежу понятно, что авария нуля при трехфазном воде опасна, а при однофазном безопасна для приборов.

Аватар пользователя
stason_spb

Местный

Регистрация: 07.12.2021

Москва

Сообщений: 9

19.12.2021 в 05:46:42

#7054496

Благодарю за подробные ответы. Многие верно поняли, что я не хочу делать пожарникам "годный контент", а лишь пытаюсь обезопасить дом и себя насколько мне это представляется возможным. И именно для этого я обратился сюда за советом, и как вижу многие люди понимают что я хочу узнать, и о чём спрашиваю. То есть, если проложить от СИПа до счетчика и автоматов кабель сечением 4мм, и далее через автомат на 25А проложить этот же кабель (ВВг-НгLS 4мм) до пушки, и соединить через входящий в комплект коннектор (Ведь вилки и розетки рассчитаны на 16А?) то в теории всё должно работать? А вводной автомат тоже надо будет поставить на 25А?

Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3552

19.12.2021 в 07:03:06

#7054505

Какой, в таком случае должен быть номинал у вводного автомата?

Какой номинал стоял по проекту на вводе в дом, такой и должен. Вы же не реконструкцию внешней сети проводите.

А вводной автомат тоже надо будет поставить на 25А?

Полагаете подстанция в деревне станет мощнее от того что вы проводку заменили

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

19.12.2021 в 11:27:17

#7054565

Атос написал: Какой номинал стоял по проекту на вводе в дом, такой и должен.

О каком проекте Вы говорите?

Атос написал: Полагаете подстанция в деревне станет мощнее от того что вы проводку заменили

Заметьте, о мощности транса, типе и сечении магистрали не было сказано ни слова.

Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3552

19.12.2021 в 14:22:31

#7054621

О каком проекте Вы говорите?

О проекте энергоснабжения населенного пункта или вы считаете, что каждый кто купил пылесос, автоматом получает право на увеличение максимальной мощности.

Заметьте, о мощности транса, типе и сечении магистрали не было сказано ни слова.

Так а я о чём? с какого перепугу увеличивать номинал.

Аватар пользователя
stason_spb

Местный

Регистрация: 07.12.2021

Москва

Сообщений: 9

20.12.2021 в 17:14:24

#7054990

Aтос написал: Какой номинал стоял по проекту на вводе в дом, такой и должен. Вы же не реконструкцию внешней сети проводите.

А то что я меняю кабель от СИПа до счетчика, не является реконструкцией внешней сети?

Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3552

20.12.2021 в 18:45:32

#7055022

А то что я меняю кабель от СИПа до счетчика, не является реконструкцией внешней сети?

Это можно назвать и незаконное переустройство и подключение к электросетям с нарушением установленной процедуры технологического присоединения. У вас как у потребителя должна быть линия разграничения эксплуатационной ответственности
(балансовой принадлежности). Всё что до вводного автомата (рубильника, крана, задвижки) в том числе сама отсекающая арматура ответственность ресурсников.
Всё что после вводного автомата (рубильника, крана, задвижки) ответственность потребителя.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

20.12.2021 в 19:07:01

#7055028

Aтос написал:

А то что я меняю кабель от СИПа до счетчика, не является реконструкцией внешней сети?

Это можно назвать и незаконное переустройство и подключение к электросетям с нарушением установленной процедуры технологического присоединения. У вас как у потребителя должна быть линия разграничения эксплуатационной ответственности
(балансовой принадлежности). Всё что до вводного автомата (рубильника, крана, задвижки) в том числе сама отсекающая арматура ответственность ресурсников.
Всё что после вводного автомата (рубильника, крана, задвижки) ответственность потребителя.

Вот сейчас у него как раз и имеет место нарушение технологического присоединения, поскольку ввод от воздушной линии (иначе говоря, часть абонентского ответвления) до вводного АВ выполнена медным кабелем сечением 2.5мм2.

Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3552

20.12.2021 в 20:21:43

#7055051

Вот сейчас у него как раз и имеет место нарушение технологического присоединения, поскольку ввод от воздушной линии (иначе говоря, часть абонентского ответвления) до вводного АВ выполнена медным кабелем сечением 2.5мм2.

Вы знаете какое сечение кабеля было указано в проекте при строительстве? Или просто морочите голову.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

20.12.2021 в 21:12:37

#7055066

Aтос написал:

Вот сейчас у него как раз и имеет место нарушение технологического присоединения, поскольку ввод от воздушной линии (иначе говоря, часть абонентского ответвления) до вводного АВ выполнена медным кабелем сечением 2.5мм2.

Вы знаете какое сечение кабеля было указано в проекте при строительстве? Или просто морочите голову.

Даже еслм он когда-либо существовал, ввода от воздушной линии 2.5мм2 меди при ответвлении ко вводу 16мм2 алюминия там быть никак не могло.