Мишутк
Мишутк
Эксперт

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10380

17.12.2021 в 10:09:40

СтранникXXI написал:

BV написал:

stason_spb написал:

BV написал: Не забудьте скинуть свой адресок на какой-нибудь ютуб канал пожарных - будет годный контент.

Аргументируйте пожалуйста.

stason_spb, там выше выделено жирным. плюсом к проводке "имени кое-как" еще и пушка, и не 2 а аж 5 квт - по статистике пожарных - одна из возможных причин их приезда. Хреновые контакты греются и горят, и на большой мощности все сильно усугубляется. Не был у Вас и не видел деталей соединений, прокладки и тд. Просто обратил внимание. Вам на месте - виднее будет...

BV, если товарищ заменит вводной кабель, прокинет отдельную нитку на пушку, как собирается, сделает все по-человечески, почему нет?

СтранникXXI, судя по задаваемым вопросам человек видит только верхушку айсберга. Либо просто пришел пообщаться. Но вопросы перед началом работ лучше, чем вопросы после их окончания.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

17.12.2021 в 10:19:12

Мишутк написал:

СтранникXXI написал:

BV написал:

stason_spb написал:

BV написал: Не забудьте скинуть свой адресок на какой-нибудь ютуб канал пожарных - будет годный контент.

Аргументируйте пожалуйста.

stason_spb, там выше выделено жирным. плюсом к проводке "имени кое-как" еще и пушка, и не 2 а аж 5 квт - по статистике пожарных - одна из возможных причин их приезда. Хреновые контакты греются и горят, и на большой мощности все сильно усугубляется. Не был у Вас и не видел деталей соединений, прокладки и тд. Просто обратил внимание. Вам на месте - виднее будет...

BV, если товарищ заменит вводной кабель, прокинет отдельную нитку на пушку, как собирается, сделает все по-человечески, почему нет?

СтранникXXI, судя по задаваемым вопросам человек видит только верхушку айсберга. Либо просто пришел пообщаться. Но вопросы перед началом работ лучше, чем вопросы после их окончания.

Мишутк, оно так. Но если бы он видел и подводную часть, он бы вопросов, скорее всего, вообще бы не задавал. П. С. Никаких сложностей, какой-то замысловатой "подводной части" я тут не вижу.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

17.12.2021 в 10:35:25

СтранникXXI, Ну дык деревня десятилетиями жила не зная никаких ТТ. Зачем нам ТТ и пр. , когда есть пушка и два провода к дому ? )

0
Мишутк
Мишутк
Эксперт

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10380

17.12.2021 в 10:58:55

СтранникXXI написал:

Мишутк, оно так. Но если бы он видел и подводную часть, он бы вопросов, скорее всего, вообще бы не задавал. П. С. Никаких сложностей, какой-то замысловатой "подводной части" я тут не вижу.

СтранникXXI, растянем удовольствие и начнем от первой точки. Тип линии подачи питания ВЛ или СИП? Какой способ присоединение отводного СИП к магистрали? Бывает что прямо там начинаются проблемы, когда накрутка СИП на ВЛ не выдерживает поднявшейся нагрузки. Хорошо, что у автора однофазка. А если так пригрузить одну фазу на трехфазном вводе, то может отгореть нейтраль со всеми вытекающими.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

17.12.2021 в 11:22:42

dokar написал: СтранникXXI, Ну дык деревня десятилетиями жила не зная никаких ТТ. Зачем нам ТТ и пр. , когда есть пушка и два провода к дому ? )

dokar, разумеется, по-хорошему, надо бы провести полную ревизию электроснабжения, начиная от магистрали. Но это уж точно лежит за пределами компетенции ТС и вряд ли входит в его планы. Да и читать ему курс лекций на эту тему не представляется возможным. Товарищ задал конкретный вопрос про сечение кабеля и АВ на тепловую пушку. А если у него там сопли везде, то он и без пушки погорит, только несколько позже.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

17.12.2021 в 21:13:56

Мишутк написал: Хорошо, что у автора однофазка. А если так пригрузить одну фазу на трехфазном вводе, то может отгореть нейтраль со всеми вытекающими.

Сами то поняли, что тут накрапали? :net: Перечитайте, не спеша подумайте...

0
Мишутк
Мишутк
Эксперт

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10380

18.12.2021 в 08:53:25

BV написал:

Мишутк написал: Хорошо, что у автора однофазка. А если так пригрузить одну фазу на трехфазном вводе, то может отгореть нейтраль со всеми вытекающими.

Сами то поняли, что тут накрапали? :net: Перечитайте, не спеша подумайте...

BV, отлично представил. Трехфазный ввод нагружается на одну фазу. Нагрузка на L1 и N вводного кабеля. Если не повезет, подгорит слабая накрутка N на ВЛ. После этого получаем слабый ноль на трехфазном вводе. Лично сам от такой аварии чудом отделался двумя блоками питания и ресивером.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20923

18.12.2021 в 08:56:51

Мишутк написал: Трехфазный ввод нагружается на одну фазу. Нагрузка на L1 и N вводного кабеля. Если не повезет, подгорит слабая накрутка N на ВЛ.

Что вы мелете, пардон? :a

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

18.12.2021 в 10:06:13

Мишутк написал: BV, отлично представил. Трехфазный ввод нагружается на одну фазу. Нагрузка на L1 и N вводного кабеля. Если не повезет, подгорит слабая накрутка N на ВЛ. После этого получаем слабый ноль на трехфазном вводе.

Вы полную хрень вещаете :killyourselfbywall:

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

18.12.2021 в 10:12:17

Мишутк написал: Лично сам от такой аварии чудом отделался двумя блоками питания и ресивером.

Это единственное верное в написанном - ежу понятно, что авария нуля при трехфазном воде опасна, а при однофазном безопасна для приборов.

0
stason_spb
stason_spb
Новичок

Регистрация: 07.12.2021

Москва

Сообщений: 9

19.12.2021 в 05:46:42

Благодарю за подробные ответы. Многие верно поняли, что я не хочу делать пожарникам "годный контент", а лишь пытаюсь обезопасить дом и себя насколько мне это представляется возможным. И именно для этого я обратился сюда за советом, и как вижу многие люди понимают что я хочу узнать, и о чём спрашиваю. То есть, если проложить от СИПа до счетчика и автоматов кабель сечением 4мм, и далее через автомат на 25А проложить этот же кабель (ВВг-НгLS 4мм) до пушки, и соединить через входящий в комплект коннектор (Ведь вилки и розетки рассчитаны на 16А?) то в теории всё должно работать? А вводной автомат тоже надо будет поставить на 25А?

0