Аватар пользователя
Zarazar

Местный

Регистрация: 24.12.2021

Москва

Сообщений: 7

24.12.2021 в 21:17:33

Здравствуйте,

Потекла накидная гайка на счетчике ГВС. Подтянул. Проверил все гайки в сантехшкафу - разболтались и ослабли. Подтянул все. Помню что везде паронит. Счетчики Ителма, фильтры-редукторы Honeywell. Все прокладки родные.

Не подскажите, как сильно надо подтягивать? Стоит ли поменять все прокладки или можно просто подтягивать периодически?

Стояк полипропилен, разводка полипропилен. Арматура латунь но соединения тоже полипропиленом. Возможно полик гуляет от температуры и гайки разбалтываются.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11206

24.12.2021 в 21:55:55

Zarazar, Цитата из паспорта на счетчик-водомер

2.1.3 При монтаже счетчика необходимо соблюдать следующие условия:

момент затяжки гайки с установленной прокладкой должен быть не более 40 Н•м (4 кг•с•м) (использовать ключ динамометрический ГОСТ 33530-2015);

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115813

24.12.2021 в 21:57:16

Паранит сильнее, чем резину. Ну а как вам ответить на вопрос как? В ньютонометрах? :)

0
Аватар пользователя
Zarazar

Местный

Регистрация: 24.12.2021

Москва

Сообщений: 7

24.12.2021 в 22:08:57

BV, Спасибо - уже вычитал, что паронит надо сильно затягивать. Вопрос, насколько живучие прокладки и надо ли их менять. Или достаточно просто затянуть гайки до упора и не париться.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115813

24.12.2021 в 22:19:55

Zarazar, паранит весь разный. Начиная от подделок из крашеного картона... и до вполне приличного.

0
Аватар пользователя
Zarazar

Местный

Регистрация: 24.12.2021

Москва

Сообщений: 7

24.12.2021 в 22:20:28

И в общем, как часто можно гайки подкручивать? Портятся ли от этого паронитовые прокладки? Так то потекло через два года эксплуатации. Как сильно было затянуто при первоначальном монтаже не знаю.

0
Аватар пользователя
Zarazar

Местный

Регистрация: 24.12.2021

Москва

Сообщений: 7

24.12.2021 в 22:23:12

BV, Ну думаю Хонивелл картон не кладет и ителма тоже. Предположим что паронит качественный. Все брал в стелмаркете - они вроде подделками не балуются.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11206

24.12.2021 в 22:29:01

Zarazar написал: Все брал в стелмаркете - они вроде подделками не балуются.

И я могу с уверенностью это подтвердить, т.к. закупаюсь в Стэлмаркете более двенадцати лет. Кстати, у них же можете приобрести и прокладки FAR из EPDM на замену

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115813

24.12.2021 в 23:15:26

Zarazar написал: Проверил все гайки в сантехшкафу - разболтались и ослабли.

вот и мне зеленый паранит не нравится тем, что через некоторое время он как-то усыхает что-ли. А вот с "советским" темносерым маслянистым паранитом я такого не замечал.

И поэтому поддержу

Technik-san написал: и прокладки FAR из EPDM на замену

Потому как серый паранит надо тянуть неслабо, а накидным гайкам на флэт-фейсед коллекторе это может не понравиться.

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

24.12.2021 в 23:37:58

бороться и искать.. найти, купить, поставить.. не лучше ль фторопласт ? от всех забот избавит :)

почти стихи получились..

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

24.12.2021 в 23:39:24

BV написал: паранит паранит паранит

парОнит

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115813

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115813

25.12.2021 в 00:10:32

fhntv написал: не лучше ль фторопласт ?

вот тут - данные по материалу, которые определяют особенности его применения: https://ftoroplast.com.ru/f4-features/

Интерес представляет - ползучесть в первую очередь, ну и зависимость нагрузки, вызывающей 5% деформацию от температуры.

fhntv написал: от всех забот избавит :)

скорее добавит - заботу о регулярном подтягивании соединений :)

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

25.12.2021 в 00:23:21

BV написал: ползучесть в первую очередь, ну и зависимость нагрузки, вызывающей 5% деформацию от температуры

....до лампочки (с) фраза из кинофильма затянул и забыл вообще , цена 10 руб штука

0
Аватар пользователя
Zarazar

Местный

Регистрация: 24.12.2021

Москва

Сообщений: 7

27.12.2021 в 01:24:36

Ну так все-таки, так и не понял - подтянул все гайки и не париться? Просто раз в полгода смотреть подтягивать? Или же надо прокладки менять? Системе 3 года. Вот не знаю - реально разболталось или работяги плохо затянули.

P.S> Как-то странно. Ослабли конкретно гайки на счетчиках, фильтрах Honeywell, накиданные гайки от полика FV-Plast к коллектору - все плоские. Американки FAR и на кранах Bugatti конус и плоские Viega - все как монолит.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу