Аватар пользователя
ilnaz88

Местный

Регистрация: 03.01.2022

Москва

Сообщений: 41

03.01.2022 в 12:10:50

Добрый день! Хочу сделать 3 фазный щиток

новостройке. Щит от застройщика оставляет желать лучшего. Из основных косяков от застройщика в новостройке - один провод 3*2,5 идет в подрозетник - на свет для ванны и туалета, и на розетку в ваной (для фена) - то есть в подрозетке один провод который идет от щитка, 2 провода для света (ванной и в туалете) и провод на розетку в ванной. Вопрос можно ли так оставить? В ванной планирую подключать к розетке стиральную машину. Так же во вложении схема щита. Линии света протянуты шлейфом (прихожая-коридор-спальня-гостиная-кухня). Линии розетки также протянуты шлейфом (прихожая-коридор-спальня).В планах использовать автоматы фирмы hager, так как они есть в наличии по сравнению с ABB, и по цене дешевле немного.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.01.2022 в 12:19:43

ilnaz88, сигналку, электрику на балкон, аквасторож планируете?

ilnaz88 написал: Вопрос можно ли так оставить?

А если придушить земноводное? По правилам на весь стационар отдельные линии, освещение разделить на две части. Розетки и освещение не совмещать. УЗО+АВ на ВП обусловлено экономией?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ilnaz88

Местный

Регистрация: 03.01.2022

Москва

Сообщений: 41

03.01.2022 в 12:20:35

во вложении схема подключения щитка, света и розеток.

0
Аватар пользователя
ilnaz88

Местный

Регистрация: 03.01.2022

Москва

Сообщений: 41

03.01.2022 в 12:24:11

megrad, Сигналку, аквасторож нет не планирую. Балкон (это у меня зимний сад =)) в мыслях рабочую зону для себя организовать, будет стоять персональный компьютер. Сейчас для гостиной я протянул отдельный провод. Он будет идти к спальне далее балкон (шлейфом)

0
Аватар пользователя
ilnaz88

Местный

Регистрация: 03.01.2022

Москва

Сообщений: 41

03.01.2022 в 12:26:16

megrad написал: ilnaz88, сигналку, электрику на балкон, аквасторож планируете?

ilnaz88 написал: Вопрос можно ли так оставить?

А если придушить земноводное? По правилам на весь стационар отдельные линии, освещение разделить на две части. Розетки и освещение не совмещать. УЗО+АВ на ВП обусловлено экономией?

megrad, хорошо, разделю свет и розетки в ванной. УЗО+АВ обусловлено -да экономией.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

03.01.2022 в 12:31:58

В новостройке в установке автоматов с характеристикой B - нет никакого смысла. На варочную 4х полюсник ни к чему, достаточно и 3х полюсного. На теплый пол лучше проложить кабель 3*1,5 и автомат 10, ибо зачастую плохо дружат клеммы терморегулятора с кабелем 2,5

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
ilnaz88

Местный

Регистрация: 03.01.2022

Москва

Сообщений: 41

03.01.2022 в 12:32:37

megrad, если освещение разделить на две части - при установке диф автоматов на каждую линию цена сразу подскочит =( Щит планировал покапать на 36 модулей

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.01.2022 в 12:32:40

ilnaz88, мощность тёплого пола?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

03.01.2022 в 12:33:49

megrad написал: УЗО+АВ на ВП обусловлено экономией?

Ничего себе экономия - целое УЗО выделено))). ilnaz88, На тёплый пол автомат 10А и кабель соответственно 1.5 кв.мм. Автоматы можно с хар-й С. УЗО на ВП 25А и АВ - 16А.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.01.2022 в 12:36:15

ilnaz88 написал: при установке диф автоматов на каждую линию цена сразу подскочит

Я вроде только за ВП указал? С другой стороны почему именно эти бренды?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

03.01.2022 в 12:36:38

ilnaz88 написал: при установке диф автоматов на каждую линию цена сразу подскочит

Про АВДТ никто и не говорил))) А добавить 1-2 автомата, ну точно цена не подскочит.

ilnaz88 написал: Щит планировал покапать на 36 модулей

Вот не надо только так планировать. Вы сперва делаете наполнение, а только потом выбираете щит, но никак не наоборот. И запас всегда д.б.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ilnaz88

Местный

Регистрация: 03.01.2022

Москва

Сообщений: 41

03.01.2022 в 12:39:05

Vadim 161, хорошо буду использовать тип С. Думал про 3 полюсный, ранее, ладно поменяю. Теплый пол конечно у меня 0,5 м2, хорошо поменяю на 3*1,5 и автомат на 10

0
Аватар пользователя
ilnaz88

Местный

Регистрация: 03.01.2022

Москва

Сообщений: 41

03.01.2022 в 12:43:09

megrad, мощность 80ВТ если смотреть на инструкцию. Теплолюкс 0,5 кв. м Ну на днях заходил в леруа и прошелся по полкам автоматов ABB - и их там практический нет, а вот hager есть. Что то другое порекомендовать хотите?

0
Аватар пользователя
ilnaz88

Местный

Регистрация: 03.01.2022

Москва

Сообщений: 41

03.01.2022 в 12:51:32

MaSeVi, если на варочную панель ставить диф автомат, то какой? У меня со стены провод торчит 5*4. И есть ли разница варочная панель и электроплита при сборке щитка. Для информации новостройка с предчистовой отделкой у меня.

0
Аватар пользователя
ilnaz88

Местный

Регистрация: 03.01.2022

Москва

Сообщений: 41

03.01.2022 в 12:55:55

MaSeVi, с наполнением вы правы, просто не хочется чтобы места много занимало. Конечно, желания не всегда совпадают с действительностью =(

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу