MaSeVi, на шёл старую тему ссылка и совсем запутался.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20156

03.01.2022 в 16:04:53

ilnaz88 написал: Вводный автомат в МОП 32.

С таким вводным можно варочную на одну фазу повесить и к ней мелочь какую нить. Вот и экономия в щите и на УЗО 4Р .

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4618

03.01.2022 в 16:22:34

ilnaz88 написал: ВН на 40, Вводный автомат в МОП 32.

А сколько можно потреблять? На схеме указана мощность 15 кВт.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

03.01.2022 в 16:42:11

ilnaz88, УЗМ - лишние, или настолько всё плохо построено? пс. а что стоит в МОП?

0
Аватар пользователя
ilnaz88

Местный

Регистрация: 03.01.2022

Москва

Сообщений: 41

03.01.2022 в 17:29:40

Юрка, юра Т, на двушку 14-15кВТ, сейчас затрудняюсь ответить щит что стоит в квартире,

то что стоит в мопе

0
Аватар пользователя
ilnaz88

Местный

Регистрация: 03.01.2022

Москва

Сообщений: 41

03.01.2022 в 17:31:37

dokar, принято, вот как пример, то что сделал

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

03.01.2022 в 17:41:31

ilnaz88 написал: пример, то что сделал

Собирайте. Только на тёплый пол артикул указан верно - MY110, а в описании указано С16, не перепутайте))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4618

03.01.2022 в 17:55:05

ilnaz88 написал: а в таких магазинах петрович, амперкин, или леруа - там же исключено продажа поддельных автоматов от именитых брендов?

Могу продать не поддельный АББ. Нннада? Нейтраль для плиты не обязательно брать как нарисовано на схеме, можно с выхода УЗМ.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

03.01.2022 в 18:31:54

ilnaz88 написал: У меня со стены провод торчит 5*4.

в проекте, вроде, указано 6мм2

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
ilnaz88

Местный

Регистрация: 03.01.2022

Москва

Сообщений: 41

03.01.2022 в 19:28:32

MaSeVi, спасибо, исправил

0
Аватар пользователя
ilnaz88

Местный

Регистрация: 03.01.2022

Москва

Сообщений: 41

03.01.2022 в 19:31:35

Юрка написал:

ilnaz88 написал: а в таких магазинах петрович, амперкин, или леруа - там же исключено продажа поддельных автоматов от именитых брендов?

Могу продать не поддельный АББ. Нннада? Нейтраль для плиты не обязательно брать как нарисовано на схеме, можно с выхода УЗМ.

Юрка, Спасибо, решил уже на hager собирать щиток =) По поводу нейтрали, буду иметь ввиду, спасибо!

0
Аватар пользователя
ilnaz88

Местный

Регистрация: 03.01.2022

Москва

Сообщений: 41

03.01.2022 в 19:32:56

ZooZoo, простите ввел всех в заблуждение, сечение провода на варочную панель идёт 6 мм.кв,

0
Аватар пользователя
ilnaz88

Местный

Регистрация: 03.01.2022

Москва

Сообщений: 41

03.01.2022 в 19:34:42

юра Т, читаете в новостройке это лишним?

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

03.01.2022 в 19:41:26

ilnaz88 написал: По поводу нейтрали, буду иметь ввиду, спасибо!

насчет нейтрали вам глупость сказали, не слушайте

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

03.01.2022 в 20:13:08

ilnaz88, узм да, но если сильно хотите реле, то возьмите что-нибудь поприличней