07.01.2022 в 01:12:06
MaSeVi написал: BV написал: 10 дней в году можно научиться не кочегарить плиту на полную, когда кто-то принимает душ.
Всё, разумеется, можно. Вот только кто будет помнить и следовать этому постоянно.
Так научит тот, кто в этот момент будет в душе :) Пару уроков вполне хватит...
MaSeVi написал: BV написал: Посадить самую часто используемую (пару) на фазу, которая не идет на проточник.
Так ведь пересекутся хотя бы на одной, если мы говорим о В/Н о двух фазах (минимум).
прочитайте текст выделенный жирным
07.01.2022 в 20:30:38
Щит на 36 модулей планирую, меньше не получиться =) Выкладываю фото
в Щитке в коридоре места только на 2 модуля есть
Прошу по критиковать мою схему, я ее немного переделал.
Я вот думаю про неотключаемую линию например сигналку - ее я ставить не планирую, аквасторож - место для него у меня нет в сантехшкафу (спасибо застройщику, ну также я думаю больше проку будет если тупо страховать квартиру ежегодно =)) и роутер - про него можно говорить многое. Про неотключаемую линию у меня сложилось следующее мнение, если электричество в квартире отключилось - ну эта линия не будет работать (тут и так понятно), ну а если неотключаемая линия идет через узо - тут в большинстве случаев сработка узо произошла по вине человека и этот же человек может включить заново узо (конечно выяснив почему она сработало)
07.01.2022 в 20:33:10
ilnaz88, откройте картинку схемы и попробуйте разобрать шрифт :)
07.01.2022 в 20:38:41
BV, Разобрал, но это -садизм.)))
07.01.2022 в 21:06:36
ilnaz88 написал: меньше не получиться =)
И 36 не получится.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.01.2022 в 21:10:05
MaSeVi, 36 получиться, думаю сейчас вместо узо+АВ для варочной панели, что то другое поставить, таким образом освободить место.
07.01.2022 в 21:14:59
ilnaz88 написал: вместо узо+АВ для варочной панели, что то другое поставить
Это уже другой коленкор. И это "что-то другое" будет АВДТ...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.01.2022 в 21:19:07
07.01.2022 в 21:41:04
ilnaz88 написал: MaSeVi, 36 получиться, думаю сейчас вместо узо+АВ для варочной панели, что то другое поставить, таким образом освободить место.
ilnaz88, проточник отменяется?
07.01.2022 в 21:51:17
СтранникXXI, у меня проточника не было, был только бойлер. Надеюсь ответил на Ваш вопрос.
07.01.2022 в 22:00:54
ilnaz88 написал: СтранникXXI, у меня проточника не было, был только бойлер. Надеюсь ответил на Ваш вопрос.
ilnaz88, во, блин, похоже, попутал.
07.01.2022 в 22:34:40
вопрос по щитку в зоне МОП, стоит ли поменять Дифференциальный автомат DEKraft на Дифференциальный автомат EKF, как другие соседи поменяли?
07.01.2022 в 22:36:05
ilnaz88 написал: стоит ли поменять Дифференциальный автомат DEKraft на Дифференциальный автомат EKF
Нет. Возможно, им "посчастливится" менять раньше, чем Вам. А может быть и нет. И, наверное, только один сосед? Остальные, Ваш в т.ч. - декрафт
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу