Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108420

11.01.2022 в 22:59:15

#7063296

Aтос написал: Так это ж вы не понимаете, вам и надо думать :) Мне всё понятно.

Aтос, синфазная помеха действует одновременно на два проводника синфазно (то есть без сдвига фазового угла), и с одинаковым потенциалом (или наводит одинаковый ток), согласно ее определению и вашему рисунку. Вы с этим согласны?

Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3552

12.01.2022 в 16:20:10

#7063602

согласно ее определению и вашему рисунку.

Ссылка на букварь с картинками https://thepresentation.ru/fizika/elektromagnitnaya-sovmestimost-elektromagnitnye-pomehi-zanyatie-2

Аватар пользователя
rusnikos

Местный

Регистрация: 28.08.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 53

13.01.2022 в 19:41:38

#7063985

В общем почитал все комменты и лучше сошлюсь на полтергейст и забуду)))

Аватар пользователя
заместитель

Местный

Регистрация: 03.11.2017

Москва

Сообщений: 112

14.01.2022 в 12:53:13

#7064231

rusnikos написал: В общем почитал все комменты и лучше сошлюсь на полтергейст и забуду)))

rusnikos,

rusnikos написал: Светильник светодиодный от застройщика,думаю один из самых дешёвых.

Полтергейст похоже живет в светильнике от застройщика. Снять, закопать и вбить осиновый кол. :)

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108420

15.01.2022 в 21:48:21

#7064889

Aтос написал:

согласно ее определению и вашему рисунку.

Ссылка на букварь с картинками https://thepresentation.ru/fizika/elektromagnitnaya-sovmestimost-elektromagnitnye-pomehi-zanyatie-2

Aтос, зачем мне такое долгое чтиво? Вы вообще по-русски как? Шпрехен? Если да, то разве трудно ответить на вопрос всего одним словом: да или нет?

BV написал: Aтос, синфазная помеха действует одновременно на два проводника синфазно (то есть без сдвига фазового угла), и с одинаковым потенциалом (или наводит одинаковый ток), согласно ее определению и вашему рисунку. Вы с этим согласны?

Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3552

16.01.2022 в 05:51:49

#7065013

BV написал: Aтос, синфазная помеха действует одновременно на два проводника синфазно (то есть без сдвига фазового угла), и с одинаковым потенциалом (или наводит одинаковый ток), согласно ее определению и вашему рисунку. Вы с этим согласны?

BV, что значит "помеха действует" в вашем понимании я не знаю

и с одинаковым потенциалом

разве на картинке указано что потенциал одинаковый?

Aтос, зачем мне такое долгое чтиво?

чтоб не задавать идиотских вопросов

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108420

16.01.2022 в 07:03:41

#7065018

Aтос, идиотскими Вы называете вопросы, недоступные Вашему пониманию? Из Вашей ссылки:

Противофазные напряжения помех (симметричные, поперечные) возникают между проводами двухпроводной линии

.

Aтос написал: Пусковая обмотка холодильника создаёт два броска. бросок тока при включении и перенапряжение при отключении В первом случае помеха дифференциальная во втором синфазная

Как изменение напряжения между двумя проводами может быть синфазным?

Поясните?

Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3552

16.01.2022 в 07:27:58

#7065022

Существует огромное количество публикаций про синфазную помеху. Я не считаю себя обязанным заполнить этот пробел в ваших знаниях.

"Никто не хочет учиться, читать книги, не хотят думать - все хотят получить мудрый, простой и конкретный ответ на все вопросы! Вот только беда - большинство не в состоянии понять ответа именно из-за собственного низкого уровня знаний."

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108420

16.01.2022 в 07:45:06

#7065025

Aтос, ну вот почитал, Вашу ссылку, и даже цитату из нее привел. И задал простой и конкретный вопрос.

И мудрых ответов тут не надо. И на все вопросы - тоже. Тут все просто, как божий день :)

Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3552

16.01.2022 в 08:10:35

#7065027

Как изменение напряжения между двумя проводами.... Поясните?

Нет не поясню, потому что я не писал про изменения напряжения между двумя проводами. И откуда вы это взяли я не знаю.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108420

16.01.2022 в 08:38:32

#7065030

Aтос написал:

Как изменение напряжения между двумя проводами.... Поясните?

Нет не поясню, потому что я не писал про изменения напряжения между двумя проводами. И откуда вы это взяли я не знаю.

Aтос, Это кто написал?

Aтос написал: и перенапряжение при отключении

Аватар пользователя
rusnikos

Местный

Регистрация: 28.08.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 53

17.01.2022 в 20:05:06

#7065607

заместитель, Согласен))) Вчера заметил,после перфа он начал чуть тусклее светить(думал что показалось) а вчера включил вытяжной вентилятор в ванной и светильник засветил ярче и больше не тускнеет...короче да! Походу надо сменить его!

Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3552

19.01.2022 в 23:36:18

#7066384

Это кто написал?

Я написал про явление самоиндукции при отключении пусковой обмотки двигателя Про напряжение между двумя проводами ваша фантазия, того я не писал.

Картинка из букваря с описанием явления самоиндукции при котором возникает Электромагнитная помеха

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108420

20.01.2022 в 01:45:36

#7066418

Aтос написал:

Это кто написал?

Я написал про явление самоиндукции при отключении пусковой обмотки двигателя Про напряжение между двумя проводами ваша фантазия, того я не писал.

Картинка из букваря с описанием явления самоиндукции при котором возникает Электромагнитная помеха

Aтос, А где же это напряжение по вашему действует? Вот вы схему предоставили...

Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3552

20.01.2022 в 09:14:28

#7066468

Пример образования синфазной помехи посредством электромагнитного поля в букваре

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108420

21.01.2022 в 17:57:33

#7066921

Aтос написал: Пример образования синфазной помехи посредством электромагнитного поля в букваре

Aтос, поле рассеяния мотора небольшое, мотор находится в металлическом кожухе, который экранирует это магнитное поле, магнитное поле, вне мотора, которое может вызвать синфазную помеху - крайне мало, и вызванная этим полем синфазная помеха крайне невелика. По сравнению с этим - импульс напряжения, вызванный самоиндукцией в проводниках сети - на порядки больше. И главное - ничтожная синфазная помеха по определению не оказывает никакого действия на светильник, так как не вызывает изменение напряжения между проводниками питания светильника. И говорить о синфазной помехе в контексте темы - ну это бревно в глазу не заметить :)

Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3552

21.01.2022 в 20:05:03

#7066977

И говорить о синфазной помехе в контексте темы - ну это бревно в глазу не заметить

я только упомянул что она возникает при отключении пускоыой обмотки И видит бог не имел никакого желания развивать эту тему

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

21.01.2022 в 20:09:57

#7066979

Aтос написал: возникает при отключении пускоыой обмотки

И где эта обмотка у ТС ? Такая большая и могучая , аж светильник мерцает ?

Aтос написал: не имел никакого желания

Однако получилось залезть в дебри .

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

22.01.2022 в 01:10:11

#7067091

нашли что обсуждать, при выключении пусковая обмотка никак не влияет

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108420

22.01.2022 в 01:54:50

#7067097

юра Т написал: нашли что обсуждать, при выключении пусковая обмотка никак не влияет

юра Т, это ясно, не стал заострять внимание на опечатке Атоса.

dokar написал: Однако получилось залезть в дебри .

не только тут.

Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3552

22.01.2022 в 06:51:54

#7067104

при выключении пусковая обмотка никак не влияет

При отключении индуктивной нагрузки возникает ЭДС самоиндукции (от несколько сотен до нескольких тысяч вольт) Поскольку рабочая обмотка и сам холодильник в сети то и помеха в сети

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108420

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу