Аватар пользователя
aleksey101074

Местный

Регистрация: 11.01.2022

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

11.01.2022 в 14:16:30

Строители делали штрабу рядом с дверью и перерезали бетонную перемычку. Стена не несущая. Проем выполнен из двух перемычек. Одна не пострадала, вторая почти полностью перепилена в 5 см от края проёма. Насколько это критично? Надо ли что-то предпринимать?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114380

11.01.2022 в 14:34:10

не хорошо, но если осталось 5 см опирания - думаю не критично. Зачем такая глубокая штроба (по рисункам выходит, что примерно 150мм!!!), что перемычка

aleksey101074 написал: почти полностью перепилена

для всего-лишь 4х кабелей без гофры! Да еще и с нарушением - часть по диагонали...

Что мешало сделать правее и без наклонного участка? :killyourselfbywall:

Строители небольшого ума?

Если строго смотреть - то Вы платите строителям деньги за КАЧЕСТВЕНННУЮ работу без косяков - пусть теперь меняют перемычку за свой счет...

0
Аватар пользователя
aleksey101074

Местный

Регистрация: 11.01.2022

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

11.01.2022 в 14:42:26

Там 23 кабеля будет.

0
Аватар пользователя
aleksey101074

Местный

Регистрация: 11.01.2022

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

11.01.2022 в 14:45:53

BV, менять перемычку - ужас. оставлять - не пойдет ли трещена или еще чего хуже?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114380

11.01.2022 в 14:53:01

aleksey101074 написал: Там 23 кабеля будет.

aleksey101074, да хоть 40. Что мешало сделать штробу правее, шире, и меньшей глубины?

aleksey101074 написал: оставлять - не пойдет ли трещена или еще чего хуже?

К гадалке обратитесь...

0
Аватар пользователя
aleksey101074

Местный

Регистрация: 11.01.2022

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

11.01.2022 в 15:01:02

BV, спасибо, на добром слове))))))))))))) я хотел конкретного совета: оставить, укреплять, если да, то как?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114380

11.01.2022 в 15:22:09

aleksey101074 написал: BV, спасибо, на добром слове))))))))))))) я хотел конкретного совета: оставить, укреплять, если да, то как?

aleksey101074, хотите конкретно - вызывайте экспертизу по ЖБ изделиям за счет строителей и будет вам весьма конкретный ответ. Только наверное цена ее будет побольше замены перемычки. Еще за денежки - может и придумают технологическую схему укрепления.

Вы платите деньги строителям, а тут free of charge разбираете их залеты, да еще Вам конкретно подавай. Губа не дура :)

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8750

11.01.2022 в 17:45:26

aleksey101074 написал: менять перемычку - ужас.

Заводите уголок 50х50х5 (можно и больше, но не меньше) под порезанную балку. Потом вырез заделывайте ремонтным спецраствором цементным.

0
Аватар пользователя
aleksey101074

Местный

Регистрация: 11.01.2022

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

11.01.2022 в 18:22:44

strider1978, спасибо, была примерно такая мысль, но поскольку рядом штроба с проводами и туда уголок не завести думали сделать U-пояс из уголка по периметру проёма.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114380

11.01.2022 в 18:26:28

aleksey101074 написал: но поскольку рядом штроба с проводами и туда уголок не завести

что мешает перенести провода правее?

aleksey101074 написал: думали сделать U-пояс из уголка по периметру проёма.

на сварку обвязать весь проем?

0
Аватар пользователя
aleksey101074

Местный

Регистрация: 11.01.2022

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

11.01.2022 в 18:55:51

правее будет щит слаботочный. Да, на сварку

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114380

11.01.2022 в 19:25:00

aleksey101074 написал: правее будет щит слаботочный. Да, на сварку

aleksey101074, ну а в чем проблема пустить кабели впритык справа слаботочного щита, или под ним при такой толщине стены? Фото общего вида на проем с очерченными контурами штробления под щиты? И я так не понял, зачем штробить 150мм глубину под 20 кабелей без гофры?

0
Аватар пользователя
aleksey101074

Местный

Регистрация: 11.01.2022

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

11.01.2022 в 19:51:59

BV, Уже склоняемся к Вашему варианту. Спасибо за умную мысль. А какой спецраствор надо брать?

0
Аватар пользователя
ADM05

Местный

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12254

11.01.2022 в 20:01:47

BV написал: Да еще и с нарушением - часть по диагонали.

Видимо по диагонали - это был самый короткий путь.

0

ИМХО (IMHO)

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114380

11.01.2022 в 20:06:27

aleksey101074 написал: BV, Уже склоняемся к Вашему варианту. Спасибо за умную мысль. А какой спецраствор надо брать?

aleksey101074, фото будут?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу