11.01.2022 в 14:16:30
Строители делали штрабу рядом с дверью и перерезали бетонную перемычку. Стена не несущая. Проем выполнен из двух перемычек. Одна не пострадала, вторая почти полностью перепилена в 5 см от края проёма. Насколько это критично? Надо ли что-то предпринимать?
11.01.2022 в 14:34:10
не хорошо, но если осталось 5 см опирания - думаю не критично. Зачем такая глубокая штроба (по рисункам выходит, что примерно 150мм!!!), что перемычка
aleksey101074 написал: почти полностью перепилена
для всего-лишь 4х кабелей без гофры! Да еще и с нарушением - часть по диагонали...
Что мешало сделать правее и без наклонного участка? :killyourselfbywall:
Строители небольшого ума?
Если строго смотреть - то Вы платите строителям деньги за КАЧЕСТВЕНННУЮ работу без косяков - пусть теперь меняют перемычку за свой счет...
11.01.2022 в 14:42:26
Там 23 кабеля будет.
11.01.2022 в 14:45:53
BV, менять перемычку - ужас. оставлять - не пойдет ли трещена или еще чего хуже?
11.01.2022 в 15:01:02
BV, спасибо, на добром слове))))))))))))) я хотел конкретного совета: оставить, укреплять, если да, то как?
11.01.2022 в 15:22:09
aleksey101074 написал: BV, спасибо, на добром слове))))))))))))) я хотел конкретного совета: оставить, укреплять, если да, то как?
aleksey101074, хотите конкретно - вызывайте экспертизу по ЖБ изделиям за счет строителей и будет вам весьма конкретный ответ. Только наверное цена ее будет побольше замены перемычки. Еще за денежки - может и придумают технологическую схему укрепления.
Вы платите деньги строителям, а тут free of charge разбираете их залеты, да еще Вам конкретно подавай. Губа не дура :)
11.01.2022 в 17:45:26
aleksey101074 написал: менять перемычку - ужас.
Заводите уголок 50х50х5 (можно и больше, но не меньше) под порезанную балку. Потом вырез заделывайте ремонтным спецраствором цементным.
11.01.2022 в 18:22:44
strider1978, спасибо, была примерно такая мысль, но поскольку рядом штроба с проводами и туда уголок не завести думали сделать U-пояс из уголка по периметру проёма.
11.01.2022 в 18:55:51
правее будет щит слаботочный. Да, на сварку
11.01.2022 в 19:25:00
aleksey101074 написал: правее будет щит слаботочный. Да, на сварку
aleksey101074, ну а в чем проблема пустить кабели впритык справа слаботочного щита, или под ним при такой толщине стены? Фото общего вида на проем с очерченными контурами штробления под щиты? И я так не понял, зачем штробить 150мм глубину под 20 кабелей без гофры?
11.01.2022 в 19:51:59
BV, Уже склоняемся к Вашему варианту. Спасибо за умную мысль. А какой спецраствор надо брать?
11.01.2022 в 20:01:47
BV написал: Да еще и с нарушением - часть по диагонали.
Видимо по диагонали - это был самый короткий путь.
ИМХО (IMHO)
11.01.2022 в 20:06:27
aleksey101074 написал: BV, Уже склоняемся к Вашему варианту. Спасибо за умную мысль. А какой спецраствор надо брать?
aleksey101074, фото будут?