11.01.2022 в 21:57:07
strider1978, Уже склоняемся к Вашему варианту. Спасибо за умную мысль. А какой спецраствор надо брать?
11.01.2022 в 22:49:38
aleksey101074 написал: А какой спецраствор надо брать?
Какой найдёте. Сейчас выбора особого нет, может и никакой не найдёте, или в остатках у кого-то.
11.01.2022 в 23:01:58
Широкий уголок (в идеале с одним плечом в ширину перемычки) вертикально установить под перемычку накладкой на угол проема. Высота уголка несколько десятков сантиметров (захватить нетронутый ряд кирпичей ниже штробы), ну или сколько найдете - много не мало. Упор в пол вообще идеально. Сам уголок прикрепить в косяк несколькими анкерами. Крепя на анкерах можно сразу обеспечить напряженную конструкцию. И такой способ страховочной подпорки позволит сохранить функциональность штробы. Заодно, если вдруг пойдет сдавливание и крошение опорного угла, металлический угол будет служить бандажом и не произойдет выпадение кирпича в проем.
12.01.2022 в 00:58:33
Мишутк написал: Сам уголок прикрепить в косяк несколькими анкерами. Крепя на анкерах можно сразу обеспечить напряженную конструкцию.
Ну да - в пустотный-то кирпич ;) Там похоже даже поротерм... Как бы угол вообще с мясом не откололся от ваших анкеров...
12.01.2022 в 08:13:39
Мишутк написал: если вдруг пойдет сдавливание и крошение опорного угла
То 23 разорванных балкой кабеля будут наименьшей из проблем. Ох уж эти "инстаэлектрики"...
12.01.2022 в 11:59:05
strider1978 написал:
aleksey101074 написал: А какой спецраствор надо брать?
Какой найдёте. Сейчас выбора особого нет, может и никакой не найдёте, или в остатках у кого-то.
Штробу начиная снизу изгиба и до верха перемычки.
Составы есть у Мапей, есть у Церезит - не дешевые. Весьма прочные. Нужно от 30Мпа и более
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу