BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124215

11.01.2022 в 19:25:00

aleksey101074 написал: правее будет щит слаботочный. Да, на сварку

aleksey101074, ну а в чем проблема пустить кабели впритык справа слаботочного щита, или под ним при такой толщине стены? Фото общего вида на проем с очерченными контурами штробления под щиты? И я так не понял, зачем штробить 150мм глубину под 20 кабелей без гофры?

0
aleksey101074
aleksey101074
Новичок

Регистрация: 11.01.2022

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

11.01.2022 в 19:51:59

BV, Уже склоняемся к Вашему варианту. Спасибо за умную мысль. А какой спецраствор надо брать?

0
ADM05
ADM05
Резидент

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12359

11.01.2022 в 20:01:47

BV написал: Да еще и с нарушением - часть по диагонали.

Видимо по диагонали - это был самый короткий путь.

0

ИМХО (IMHO)

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124215

11.01.2022 в 20:06:27

aleksey101074 написал: BV, Уже склоняемся к Вашему варианту. Спасибо за умную мысль. А какой спецраствор надо брать?

aleksey101074, фото будут?

0
aleksey101074
aleksey101074
Новичок

Регистрация: 11.01.2022

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

11.01.2022 в 21:57:07

strider1978, Уже склоняемся к Вашему варианту. Спасибо за умную мысль. А какой спецраствор надо брать?

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9451

11.01.2022 в 22:49:38

aleksey101074 написал: А какой спецраствор надо брать?

Какой найдёте. Сейчас выбора особого нет, может и никакой не найдёте, или в остатках у кого-то.

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 11012

11.01.2022 в 23:01:58

Широкий уголок (в идеале с одним плечом в ширину перемычки) вертикально установить под перемычку накладкой на угол проема. Высота уголка несколько десятков сантиметров (захватить нетронутый ряд кирпичей ниже штробы), ну или сколько найдете - много не мало. Упор в пол вообще идеально. Сам уголок прикрепить в косяк несколькими анкерами. Крепя на анкерах можно сразу обеспечить напряженную конструкцию. И такой способ страховочной подпорки позволит сохранить функциональность штробы. Заодно, если вдруг пойдет сдавливание и крошение опорного угла, металлический угол будет служить бандажом и не произойдет выпадение кирпича в проем.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124215

12.01.2022 в 00:58:33

Мишутк написал: Сам уголок прикрепить в косяк несколькими анкерами. Крепя на анкерах можно сразу обеспечить напряженную конструкцию.

Ну да - в пустотный-то кирпич ;) Там похоже даже поротерм... Как бы угол вообще с мясом не откололся от ваших анкеров...

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9451

12.01.2022 в 08:13:39

Мишутк написал: если вдруг пойдет сдавливание и крошение опорного угла

То 23 разорванных балкой кабеля будут наименьшей из проблем. Ох уж эти "инстаэлектрики"...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124215

12.01.2022 в 11:59:05

strider1978 написал:

aleksey101074 написал: А какой спецраствор надо брать?

Какой найдёте. Сейчас выбора особого нет, может и никакой не найдёте, или в остатках у кого-то.

Штробу начиная снизу изгиба и до верха перемычки.

Составы есть у Мапей, есть у Церезит - не дешевые. Весьма прочные. Нужно от 30Мпа и более

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу