strider1978, Уже склоняемся к Вашему варианту. Спасибо за умную мысль. А какой спецраствор надо брать?

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8750

11.01.2022 в 22:49:38

aleksey101074 написал: А какой спецраствор надо брать?

Какой найдёте. Сейчас выбора особого нет, может и никакой не найдёте, или в остатках у кого-то.

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10214

11.01.2022 в 23:01:58

Широкий уголок (в идеале с одним плечом в ширину перемычки) вертикально установить под перемычку накладкой на угол проема. Высота уголка несколько десятков сантиметров (захватить нетронутый ряд кирпичей ниже штробы), ну или сколько найдете - много не мало. Упор в пол вообще идеально. Сам уголок прикрепить в косяк несколькими анкерами. Крепя на анкерах можно сразу обеспечить напряженную конструкцию. И такой способ страховочной подпорки позволит сохранить функциональность штробы. Заодно, если вдруг пойдет сдавливание и крошение опорного угла, металлический угол будет служить бандажом и не произойдет выпадение кирпича в проем.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114405

12.01.2022 в 00:58:33

Мишутк написал: Сам уголок прикрепить в косяк несколькими анкерами. Крепя на анкерах можно сразу обеспечить напряженную конструкцию.

Ну да - в пустотный-то кирпич ;) Там похоже даже поротерм... Как бы угол вообще с мясом не откололся от ваших анкеров...

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8750

12.01.2022 в 08:13:39

Мишутк написал: если вдруг пойдет сдавливание и крошение опорного угла

То 23 разорванных балкой кабеля будут наименьшей из проблем. Ох уж эти "инстаэлектрики"...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114405

12.01.2022 в 11:59:05

strider1978 написал:

aleksey101074 написал: А какой спецраствор надо брать?

Какой найдёте. Сейчас выбора особого нет, может и никакой не найдёте, или в остатках у кого-то.

Штробу начиная снизу изгиба и до верха перемычки.

Составы есть у Мапей, есть у Церезит - не дешевые. Весьма прочные. Нужно от 30Мпа и более