dokar написал:
Факт может быть установлен только с помощью анализатора качества электроэнергии, устанавливаемого не менее чем на сутки .
скорее - на неделю
dokar написал:
возможно будет хотя бы оценить вероятность недоработок со стороны УК.
возможно УК придется обращаться в электросети - и пендели им нужны очень стимулирующие чтобы оторвать зад от стула - как минимум общаться с гл. инж. и дир УК
tyuk написал:AlexeyL, Это не факт что дело именно в превышении напряжения. Уданного комбайна есть светодион сигнализации причины срабатывания. А тут расшифровка этих миганий
BV, Там идиотская фраза" Мигающий светодиод свидетельствует о состоянии сети в части утечки ".
Допустим дифф у ТС выбило по утечке . Поскольку выбило оба полюса , как светодиодный индикатор может продолжать свою работу ? :cool:
dokar написал:
Поскольку выбило оба полюса , как светодиодный индикатор может продолжать свою работу ?
Может брать питание с входящих зажимов, где напряжение не пропадает.
mg.receptor написал:
хотелось бы как-то этот факт зафиксировать
Если электросчётчик умный с несколькими тарифами, то когда в следующий раз отключится бежать к счётчику и тыкать кнопку, что бы посмотреть какое напряжение в сети кажет (глянуть инструкцию на прибор).
dokar написал:BV, Там идиотская фраза" Мигающий светодиод свидетельствует о состоянии сети в части утечки ".
Допустим дифф у ТС выбило по утечке . Поскольку выбило оба полюса , как светодиодный индикатор может продолжать свою работу ? :cool:
dokar, там смысл в том - что типа перед выбиванием оно покажет - если успеете разглядеть :)
ser000 написал:
Если электросчётчик умный с несколькими тарифами, то когда в следующий раз отключится бежать к счётчику и тыкать кнопку, что бы посмотреть какое напряжение в сети кажет (глянуть инструкцию на прибор).
угу, жаль нельзя заморозить на показаниях напряжения и видео... Можно купить простейший девайс в розетку - показометр напряжения
FastOn Electric написал:
Сейчас многие УПС-ы идут с ПО.
Можно, в принципе, использовать его, как даталоггер.
Если, конечно, он есть. )))
FastOn Electric, у УПСа шаг фиксации 1 сек минимум в софте. им никак момент не поймать. Пробовал. УЗО срабатывает намного быстрее, а после срабатывания УПС 0 показывает.
mg.receptor, Ваш коллега по страданиям в соседней теме уже от них избавился, а вы все моменты ловите . :)