mg.receptor
mg.receptor
Новичок

Регистрация: 16.03.2018

Москва

Сообщений: 10

12.01.2022 в 13:24:23

tyuk написал: dokar, Как же нет если под кнопкой теста горит этот индикатор на фото

tyuk, нет там никаких индикаторов. Лампочки светятся когда он в работе, как выбило - темнота.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121883

12.01.2022 в 13:30:41

dokar написал: Факт может быть установлен только с помощью анализатора качества электроэнергии, устанавливаемого не менее чем на сутки .

скорее - на неделю

dokar написал: возможно будет хотя бы оценить вероятность недоработок со стороны УК.

возможно УК придется обращаться в электросети - и пендели им нужны очень стимулирующие чтобы оторвать зад от стула - как минимум общаться с гл. инж. и дир УК

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20671

12.01.2022 в 13:42:34

tyuk написал: AlexeyL, Это не факт что дело именно в превышении напряжения. Уданного комбайна есть светодион сигнализации причины срабатывания. А тут расшифровка этих миганий

tyuk, Если желаете более подробного разбора УЗО ЭЛТА 2Д - PDF - https://samelectric.ru/wp-content/uploads/downloads/2019/04/RE-UZO-ELTA-2D.pdf И на практике, пожалуй лучший из блогеров - https://domikelectrica.ru/5-v-1-uzo-uzip-uzis-rele-napryazheniya-avtomat/

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121883

12.01.2022 в 13:59:59

tyuk написал: Уданного комбайна есть светодион сигнализации причины срабатывания. А тут расшифровка этих миганий

угу - видеокамеру на ночь ставить :)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20671

12.01.2022 в 14:15:17

BV, Там идиотская фраза" Мигающий светодиод свидетельствует о состоянии сети в части утечки ".
Допустим дифф у ТС выбило по утечке . Поскольку выбило оба полюса , как светодиодный индикатор может продолжать свою работу ? :cool:

0

Да, ни фига.

ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10634

12.01.2022 в 14:42:27

dokar написал: Поскольку выбило оба полюса , как светодиодный индикатор может продолжать свою работу ?

Может брать питание с входящих зажимов, где напряжение не пропадает.

mg.receptor написал: хотелось бы как-то этот факт зафиксировать

Если электросчётчик умный с несколькими тарифами, то когда в следующий раз отключится бежать к счётчику и тыкать кнопку, что бы посмотреть какое напряжение в сети кажет (глянуть инструкцию на прибор).

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20671

12.01.2022 в 15:01:54

ser000 написал: Может брать питание с входящих зажимов, где напряжение не пропадает.

Не учел , но топку такую хрень .

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121883

12.01.2022 в 15:37:42

dokar написал: BV, Там идиотская фраза" Мигающий светодиод свидетельствует о состоянии сети в части утечки ".
Допустим дифф у ТС выбило по утечке . Поскольку выбило оба полюса , как светодиодный индикатор может продолжать свою работу ? :cool:

dokar, там смысл в том - что типа перед выбиванием оно покажет - если успеете разглядеть :)

ser000 написал: Если электросчётчик умный с несколькими тарифами, то когда в следующий раз отключится бежать к счётчику и тыкать кнопку, что бы посмотреть какое напряжение в сети кажет (глянуть инструкцию на прибор).

угу, жаль нельзя заморозить на показаниях напряжения и видео... Можно купить простейший девайс в розетку - показометр напряжения

dokar написал: Не учел , но топку такую хрень .

угу

0
FastOn Electric
FastOn Electric
Новичок

Регистрация: 06.12.2021

Северодонецк

Сообщений: 100

12.01.2022 в 15:45:28

Сейчас многие УПС-ы идут с ПО. Можно, в принципе, использовать его, как даталоггер. Если, конечно, он есть. )))

0
mg.receptor
mg.receptor
Новичок

Регистрация: 16.03.2018

Москва

Сообщений: 10

12.01.2022 в 21:07:52

FastOn Electric написал: Сейчас многие УПС-ы идут с ПО. Можно, в принципе, использовать его, как даталоггер. Если, конечно, он есть. )))

FastOn Electric, у УПСа шаг фиксации 1 сек минимум в софте. им никак момент не поймать. Пробовал. УЗО срабатывает намного быстрее, а после срабатывания УПС 0 показывает.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20671

12.01.2022 в 23:31:20

mg.receptor, Ваш коллега по страданиям в соседней теме уже от них избавился, а вы все моменты ловите . :) Купить нормальные диффы и реле напряжения и закрыть вопрос.

0

Да, ни фига.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу