AlexeyL, Это не факт что дело именно в превышении напряжения. Уданного комбайна есть светодион сигнализации причины срабатывания. А тут расшифровка этих миганий
mg.receptor, Это попроще того что , привел выше . Это электронный дифф со встроенной защитой по перенапряжению , точнее превышению или падению напряжения выходящему за уставку 187-265 вольт, или сколько они там настроили ? В любом случае эти диффы могут отключаться без существенных причин, то что называется ложные срабатывания, без восстановления питания линии, которую они защищают. В зависимости от диагностируемых причин срабатывания велика вероятность замены этих девайсов на более надежные электромеханические диффы. А для зашиты по перенапряжению лучше поставить в голову квартирного щита
AlexeyL написал:
Отдельное реле напряжения, в отличие от комбайна, после отключения включается взад само.
tyuk написал:AlexeyL, Это не факт что дело именно в превышении напряжения. Уданного комбайна есть светодион сигнализации причины срабатывания. А тут расшифровка этих миганий
tyuk,
Нет индикаторов на диффах у ТС .
mg.receptor написал:
хотелось бы как-то этот факт зафиксировать, чтобы управляющей компании воткнуть поглубже.
Факт может быть установлен только с помощью анализатора качества электроэнергии, устанавливаемого не менее чем на сутки . Впрочем и с приборами попроще и настойчивостью BV возможно будет хотя бы оценить вероятность недоработок со стороны УК. Ну и как правильно вставить он тоже подскажет. )))
dokar написал:
Факт может быть установлен только с помощью анализатора качества электроэнергии, устанавливаемого не менее чем на сутки .
скорее - на неделю
dokar написал:
возможно будет хотя бы оценить вероятность недоработок со стороны УК.
возможно УК придется обращаться в электросети - и пендели им нужны очень стимулирующие чтобы оторвать зад от стула - как минимум общаться с гл. инж. и дир УК
tyuk написал:AlexeyL, Это не факт что дело именно в превышении напряжения. Уданного комбайна есть светодион сигнализации причины срабатывания. А тут расшифровка этих миганий
BV, Там идиотская фраза" Мигающий светодиод свидетельствует о состоянии сети в части утечки ".
Допустим дифф у ТС выбило по утечке . Поскольку выбило оба полюса , как светодиодный индикатор может продолжать свою работу ? :cool:
dokar написал:
Поскольку выбило оба полюса , как светодиодный индикатор может продолжать свою работу ?
Может брать питание с входящих зажимов, где напряжение не пропадает.
mg.receptor написал:
хотелось бы как-то этот факт зафиксировать
Если электросчётчик умный с несколькими тарифами, то когда в следующий раз отключится бежать к счётчику и тыкать кнопку, что бы посмотреть какое напряжение в сети кажет (глянуть инструкцию на прибор).
dokar написал:BV, Там идиотская фраза" Мигающий светодиод свидетельствует о состоянии сети в части утечки ".
Допустим дифф у ТС выбило по утечке . Поскольку выбило оба полюса , как светодиодный индикатор может продолжать свою работу ? :cool:
dokar, там смысл в том - что типа перед выбиванием оно покажет - если успеете разглядеть :)
ser000 написал:
Если электросчётчик умный с несколькими тарифами, то когда в следующий раз отключится бежать к счётчику и тыкать кнопку, что бы посмотреть какое напряжение в сети кажет (глянуть инструкцию на прибор).
угу, жаль нельзя заморозить на показаниях напряжения и видео... Можно купить простейший девайс в розетку - показометр напряжения