freemanensung
freemanensung
Новичок

Регистрация: 12.01.2022

Москва

Сообщений: 20

03.02.2022 в 20:45:00

В общем решил 3 крана с контролем положения и 1 просто без, пока gidrolock/saures не выпустят контроллер получше, где > 8 выходов.

Если детально, математика следующая:

  • ХВС/ГВС - 2 крана в параллель = 1 выход
  • Отопление подача/обратка в параллель = 1 выход
  • датчики кухни и с/у в параллель, перкрывающие краны ХВС/ГВС = 1 выход
  • датчики в комнатах под радиаторами, перекрывающие краны отопления подачи/обратки = 1 выход
  • датчики в коробе, где вся эта богадельня, коллекторы и разводка, перекрывающие все 4 крана разом = 1 выход
  • контроль положения кранов на ХВС, ГВС, отопление подача = 3 выхода

И... обратный клапан на обратку решает проблему с недоконтролем положения крана обратки отопления, даже если тот самый раз когда заклинило.