Anthodon
Anthodon
Новичок

Регистрация: 02.11.2021

Уфа

Сообщений: 54

14.01.2022 в 09:03:23

Привет. Для кухни нужно установить 4-5 розеток(максимальная -общая нагрузка 4-5кв). Линию в кабель-канале хочу провести от счетчика до распр. коробки(на кухне) и там к розеткам соответственное несколько штук. Заземления в доме нет. Подскажите пожалуйста можно такой провод использовать? https://www.citilink.ru/product/kabel-partner-elektro-vvg-png-a-2x2-5mm2-20m-gost-med-chernyi-p111g-02-1604741/properties/

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.01.2022 в 09:24:22

Anthodon написал: провести от счетчика

От автомата в щите.

Anthodon написал: можно такой провод использовать

Нужно такой использовать ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12035

14.01.2022 в 10:00:44

Anthodon написал: Привет. Для кухни нужно установить 4-5 розеток(максимальная -общая нагрузка 4-5кв). Линию в кабель-канале хочу провести от счетчика до распр. коробки(на кухне) и там к розеткам соответственное несколько штук. Заземления в доме нет. Подскажите пожалуйста можно такой провод использовать? https://www.citilink.ru/product/kabel-partner-elektro-vvg-png-a-2x2-5mm2-20m-gost-med-chernyi-p111g-02-1604741/properties/

Anthodon, любая бытовая розетка 3.5 киловатта. Провод толще 2.5 вы в нее можете просто не засунуть. Если максимально безопасно, то либо два кабеля от двух автоматов по 16А в щитке и разбить розетки на группы, либо довести до кухни кабель толще под защитой соответствующего сечению автомата, установить бокс с парой автоматов на 16А и розетки разбить тоже на две группы.

Если в стене торчит 4 розетки, то надо быть готовым, что в них когда-нибудь включится минимум 4 прибора по 2-3 киловатта, или в одну через удлиннитель сразу вся пачка с превышением. Либо ставьте автомат на весь блок 16А и надейтесь, что ваши максимальные нагрузки 4-5КВт будут кратковременные - вышибет не сразу (минут через 10-20), но к аварии не приведет. Любая линия содержащая в себе бытовую розетку на 220 вне зависимости от кабеля должна защищаться автоматом не более 16А. Это по науке. Остальное на вашей совести и везучести.

0
Anthodon
Anthodon
Новичок

Регистрация: 02.11.2021

Уфа

Сообщений: 54

14.01.2022 в 10:01:44

megrad написал: Нужно такой использовать

Это 3х2.5. Третий провод под заземление же? Его нет в доме. Или какую-то функцию еще выполняет?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.01.2022 в 10:24:50

Anthodon написал: Его нет в доме.

А если появится при реконструкции будете всё переделывать?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Anthodon
Anthodon
Новичок

Регистрация: 02.11.2021

Уфа

Сообщений: 54

14.01.2022 в 10:37:13

megrad написал: А если появится при реконструкции будете всё переделывать?

Если и появится уже без меня). Дому более 100 лет, планируется расселение по решению суда(т.к. аварийное состояние). У меня "гибрид"- современная модель счетчика+ какие-то ископаемые советские пробки( вырубаются при 3-4кв). Линию можно через них подключать? Планировал вывести две штуки под розетки. Одну для духовки+ чайник(1400 духовка) но чтоб не одновременно подключать. Вторую на холодильник, микроволновку, плиту(электроподжиг). Получается лучше от щитка тянуть более мощный провод до кухни. Там в распределительной коробке уже мелкими проводами раскидывать(2.5) на отдельные розетки? Сорри 0 в электрике. Просто сейчас закупаюсь для монтажа+ все уточнить нужно чтоб криво не сделали.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

14.01.2022 в 11:01:46

Anthodon, все, что Вы перечислили, прекрасно уживется на одной линии 2.5мм2 под АВ 16А.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.01.2022 в 11:46:42

Anthodon написал: Дому более 100 лет, планируется расселение по решению суда(т.к. аварийное состояние).

:confused: Тогда на кой новые линии? У Вас на вводе в квартиру мах. 2,5 по меди.

Anthodon написал: какие-то ископаемые советские пробки( вырубаются при 3-4кв)

Правильно - у Вас на квартиру выделено 3 кВт. И скорей всего через одну пробку идёт ноль, через другую фаза. Ставьте бокс вместо пробок.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Anthodon
Anthodon
Новичок

Регистрация: 02.11.2021

Уфа

Сообщений: 54

14.01.2022 в 12:26:57

megrad написал: Тогда на кой новые линии?

Изначально одна розетка на всю кухню(. Когда расселят не известно.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.01.2022 в 13:06:21

Anthodon написал: Изначально одна розетка на всю кухню

:confused: У Вас газ?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Anthodon
Anthodon
Новичок

Регистрация: 02.11.2021

Уфа

Сообщений: 54

14.01.2022 в 13:49:08

megrad написал: У Вас газ?

Да. Еще вопрос ВВГп-НГ А -LS это что-то вроде усиленного ВВГ-Пнг(А)?

0