BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116836

22.01.2022 в 23:24:16

strider1978 написал:

BV написал: дайте ссылку на инструкции производителя и будет предметный разговор.

О чём разговор и зачем он Вам? По запросу "муфта противопожарная в перекрытие" можете посмотреть картинки, это бесплатно и быстро.

strider1978, Уже посмотрел, а Вы? Ни одной, полностью замурованной муфты, и замурованной так, чтобы ее не было видно - там нет. Частично замурованная - да, полностью - нет.

Снизу пламя должно воздействовать на муфту.

Вы же пишете:

strider1978 написал: Если её не видно - возможно она как раз смонтирована правильно

Предоставьте хоть одну инструкцию, соответствующую Вашим словам.

0
Вадим М
Вадим М
Эксперт

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6524

21.02.2022 в 00:08:09

sanya1965 написал:

Вадим М написал: проложил трубу с нормативным уклоном. Длина трассы - около 13 метров. 11 месяцев прошло - пока не забивалась. Ревизии по ходу предусмотрел.

Вадим М, уже пора покупать тросик....

По прошествию одного года активного пользования данной канализацией (кухонная мойка с измельчителем и ПМММ) открыл ревизию:

Отложения, больше похожи на грязь, не жирной консистенции. При чём дно трубы чистое, отложения по бокам. На взгляд опытных сантехников, для одногодичной эксплуатации отложения превышаю норму в сравнении с короткими горизонтальными участками?

0