19.01.2022 в 18:24:40
#7066261
Здравствуйте ! Хочу расположить кухню в коридоре, но общая высота пола не позволяет задать необходимый для 50мм трубы уклон (3см на 1 метр). Насос ставить не хочу. Участок прямой, расстояние между кухней и основной канализацией 2 метра, стоки будут поступать из раковины и посудомойки. Вопрос – можно ли эти два метра трубы положить ровно ну или с минимальным уклоном ?
19.01.2022 в 20:38:39
#7066308
Primer - можно проложить с минимальным уклоном. Для 50мм трубы это будет 2см на м/пог, что соответствует Нормативному значению = 1/D (единица разделить на диаметр) В моей практике однажды уже был точно такой же эпизод как и у вас. Чтобы уложится в эти нормативные значения и проложить сливную трассу под входной дверью и реализовать возможность разместить кухню в другом помещении, мне пришлось перебирать основной канализационный стояк и опускать ниже квартирную врезку в него.
19.01.2022 в 21:04:00
#7066319
Primer, можно, с уклоном менее 1/D, если хотите получить отстойник для жира и грязи. И постоянно пользоваться тросиком для прочистки.
19.01.2022 в 22:40:22
#7066351
Спасибо за ответы. Надеялся конечно прочесть мол не парься, делай, проблем не будет при таком сценарии ) Вариант перебрать стояк рассматривал, но нижние соседи ремонт уже сделали, проблематично будет.
19.01.2022 в 23:09:52
#7066373
Primer написал: Вариант перебрать стояк рассматривал, но нижние соседи ремонт уже сделали, проблематично будет.
Есть ещё вариант сделать ниже врезку 110х50мм канализационную в стояк модель BOSSCONN110-50-GR McAlpine . В Ютубе есть много таких примеров
19.01.2022 в 23:29:55
#7066381
Primer, этажность дома какая и на каком этаже квартира?
Тел.+7(926)27-39-400 Viber~WhatsApp С Уважением Юрий
20.01.2022 в 00:00:50
#7066394
Primer написал: Спасибо за ответы. Надеялся конечно прочесть мол не парься, делай, проблем не будет при таком сценарии )
Primer, действительно париться не стоит. Или самому тросиком ежемесячно шерудить, или нанять прислугу для сего действа. Даже при нормативном уклоне, с кухни жиров столько, что чаще проще/выгоднее заменить трубу, чем ее чистить.
20.01.2022 в 00:27:24
#7066401
sanya1965 написал: Даже при нормативном уклоне, с кухни жиров столько, что чаще проще/выгоднее заменить трубу, чем ее чистить.
Я в подобной ситуации проложил трубу с нормативным уклоном в штробах, а там, где стена была несущей, - в коробе:
Длина трассы - около 13 метров. 11 месяцев прошло - пока не забивалась. Ревизии по ходу предусмотрел.
20.01.2022 в 01:06:37
#7066409
Вадим М написал: проложил трубу с нормативным уклоном.... 11 месяцев прошло - пока не забивалась.
Вадим М, уже пора покупать тросик....
20.01.2022 в 01:13:01
#7066411
АПОСТОЛ написал: Primer, этажность дома какая и на каком этаже квартира?
АПОСТОЛ, 21-й из 22-ух
20.01.2022 в 01:53:54
#7066420
Technik-san написал: Есть ещё вариант сделать ниже врезку 110х50мм канализационную в стояк модель BOSSCONN110-50-GR McAlpine . В Ютубе есть много таких примеров
Technik-san, спасибо за идею. Там правда мало места совсем, практически вровень с полом надо будет эту муфту как-то вкрячить.
20.01.2022 в 02:14:49
#7066423
Primer написал: Вариант перебрать стояк рассматривал, но нижние соседи ремонт уже сделали, проблематично будет.
в принципе достаточно люка. Лишь бы соседи пустили..
Primer написал: Там правда мало места совсем, практически вровень с полом надо будет эту муфту как-то вкрячить.
Вы бы для начала сделали фото - где расположен край муфты трубы уходящей вниз?
20.01.2022 в 08:56:53
#7066464
BV написал: Вы бы для начала сделали фото - где расположен край муфты трубы уходящей вниз?
BV, фото не очень
20.01.2022 в 09:03:43
#7066465
Primer- фото не информативное. Надо видеть весь стояк и наличие его крепежных хомутов с компенсирующей муфтой. А так же расстояние до плиты снизу тройника.
20.01.2022 в 09:15:43
#7066469
Primer, рассмотрите вариант переборку стояка с восстановлением раструба . Доступ к соседям не потребуется.
Тел.+7(926)27-39-400 Viber~WhatsApp С Уважением Юрий
20.01.2022 в 12:00:17
#7066511
Благодарю всех за консультации и идеи! Есть над чем подумать.
20.01.2022 в 22:37:41
#7066692
АПОСТОЛ написал: Primer, рассмотрите вариант переборку стояка с восстановлением раструба . Доступ к соседям не потребуется.
Все эти восстановители раструба - лотерейная фишка. Его можно использовать только тогда, когда есть 100 % уверенность , что снизу у соседа нет компенсирующей муфты и труба, у которой был отрезан раструб надёжно закреплена у соседа снизу и в дальнейшем не просядет вниз в эту муфту, выскользнув из восстановителя. Резюмирую - восстановитель, а так же восстановительная муфта это лотерейный вариант, они трубу в перекрытии не держат, держит замурованный в бетоне выступающий раструб, либо хомуты на трубе у соседа снизу и то, закрепленные под раструб, а не на гладком участке.
Почему я и задал выше вопрос ТС о необходимости увидеть фото всего стояка, от пола до потолка, а не только нижней части, но для автора это показалось несущественным аргументом.
21.01.2022 в 09:39:12
#7066733
Technik-san написал: Все эти восстановители раструба - лотерейная фишка.
Technik-san, чтобы труба крепко держалась в перекрытии я одевал хомут усиленный ниже срезанного раструба и заливал наливным полом . Этаж практически последний, поэтому зауженный участок не доставит хлопот. Однажды я просто толкал осознано раструб в низ , она свободно села в компенсаторе у соседа. Компенсатор я увидел после демонтажа крестовины, она находилась над ревизией . Конечно с доступом к соседу вариант идеальный .
Тел.+7(926)27-39-400 Viber~WhatsApp С Уважением Юрий
21.01.2022 в 09:57:48
#7066740
АПОСТОЛ написал: Однажды я просто толкал осознано раструб в низ
А там противопожарная муфта. Или ещё не все ставят? А должны бы.
21.01.2022 в 11:25:01
#7066767
strider1978 написал:
АПОСТОЛ написал: Однажды я просто толкал осознано раструб в низ
А там противопожарная муфта. Или ещё не все ставят? А должны бы.
strider1978, в противопожарном хомуте трубы скользят, не зря он крепится к потолку.
Тел.+7(926)27-39-400 Viber~WhatsApp С Уважением Юрий
21.01.2022 в 11:27:51
#7066771
АПОСТОЛ написал: не зря он крепится к потолку.
Да ещё и на дюбель-гвозди с пластиковым дюбелем. Вот именно что зря, в таком варианте он при пожаре упадёт и ничего не перекроет. Должен быть заделан раствором по правилам.
21.01.2022 в 18:53:34
#7066945
strider1978 написал: Должен быть заделан раствором по правилам.
очень интересно увидеть правила... Потому что нигде и никогда не видел заделку раствором.
21.01.2022 в 20:20:10
#7066982
BV написал: Потому что нигде и никогда не видел заделку раствором.
21.01.2022 в 21:54:23
#7067040
strider1978 написал:
- Видишь муфту?
- Нет. – Вот и я не вижу. А она есть.
strider1978, этот детский сад вместо ссылки на правила?
22.01.2022 в 05:38:53
#7067101
BV написал: этот детский сад вместо ссылки на правила?
Правила простые: муфта должна быть. Если её не видно - возможно она как раз смонтирована правильно, до заделки отверстия. А не в последний момент на один гвоздик, стяжки, скотч или просто защёлкнута на родной замочек.
22.01.2022 в 07:08:16
#7067109
strider1978 написал:
BV написал: этот детский сад вместо ссылки на правила?
Правила простые: муфта должна быть. Если её не видно - возможно она как раз смонтирована правильно, до заделки отверстия. А не в последний момент на один гвоздик, стяжки, скотч или просто защёлкнута на родной замочек.
strider1978, Очевидно, что Вы пишете отсебятину.
strider1978 написал: Если её не видно - возможно она как раз смонтирована правильно,
Ogneza-PM-proektirovschikam.pdf
Ее не может быть не видно, иначе она будет работать неправильно - сработает позже, чем необходимо.
22.01.2022 в 07:56:23
#7067119
BV написал: Очевидно, что Вы пишете отсебятину.
Вы лично сколько таких штук смонтировали или хотя бы запроектировали?
22.01.2022 в 16:45:28
#7067207
BV написал: Ogneza-PM-proektirovschikam.pdf
22.01.2022 в 16:47:12
#7067208
strider1978 написал:
BV написал: Очевидно, что Вы пишете отсебятину.
Вы лично сколько таких штук смонтировали или хотя бы запроектировали?
strider1978, Я - ни одной. Если Вы смонтировали штук 100 неправильно - от этого производитель должен внести изменения в инструкцию?;)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий