sander
sander
Местный

Регистрация: 22.10.2008

Екатеринбург

Сообщений: 231

24.01.2022 в 12:55:24

Добрый день. Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой. На выходном патрубке водонагревателя Аристон был прикручен угольник на 90 на сантехническом льне. После демонтажа угольника обнаружил на патрубке глубокую коррозию, даже отпал небольшой участок на первом витке резьбы. Теперь хочу угольник не ставить, а поставить гибкую подводку, но она не держит, поскольку откололся участок резьбы и из под гайки подкапывает. Можно накрутить удлинитель и уже на него накрутить подводку, длины резьбы хватит. Но хочется как-то предотвратить дальнейшее разрушение резьбы, поскольку уже есть отколотый участок. Подскажите, как защитить это место от коррозии, чтоб она дальше не развивалась?

0
sander
sander
Местный

Регистрация: 22.10.2008

Екатеринбург

Сообщений: 231

24.01.2022 в 13:02:33

Вот фото патрубка и отколовшийся участок

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

24.01.2022 в 13:57:05

sander, резьба патрубка пластиковая?

1
sander
sander
Местный

Регистрация: 22.10.2008

Екатеринбург

Сообщений: 231

24.01.2022 в 14:53:11

нет, металлическая

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119847

24.01.2022 в 14:58:21

sander написал: На выходном патрубке водонагревателя Аристон был прикручен угольник на 90 на сантехническом льне.

а что после угольника?

0
sander
sander
Местный

Регистрация: 22.10.2008

Екатеринбург

Сообщений: 231

24.01.2022 в 15:00:15

после угольника был шаровый кран и труба на потребителя

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119847

24.01.2022 в 15:34:44

sander написал: и труба на потребителя

материал трубы? Что за потребитель?

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8964

24.01.2022 в 16:30:08

sander написал: угольник на 90

Стальной?

0
sander
sander
Местный

Регистрация: 22.10.2008

Екатеринбург

Сообщений: 231

25.01.2022 в 09:00:37

BV, материал трубы - полипропилен, потребитель - ванная комната

0
sander
sander
Местный

Регистрация: 22.10.2008

Екатеринбург

Сообщений: 231

25.01.2022 в 09:01:11

strider1978, латунный

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

25.01.2022 в 10:06:19

sander написал: Но хочется как-то предотвратить дальнейшее разрушение резьбы, поскольку уже есть отколотый участок. Подскажите, как защитить это место от коррозии, чтоб она дальше не развивалась?

Скорее всего металл резьбы это сплав алюминия. Причин его коррозии может быть две: в ВН образуются ионы меди (например, от трубок ТЭН-а) алюминий разрушается в месте контакта с латунью.

Второй вариант можно исправить, заменив латунный уголок (отвод) на оцинкованный.

P.S. По вашему фото плохо понятно, где верх, где низ, но что за подтек на патрубке (темнее резьбы справа от красного отражателя)?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.