Есть термостат, исправно работал. Решили переехать, забрали термостат с собой. Прикрутил - течет только холодная вода, при увеличение напора температура струи увеличивается. Ручка регулировки температуры начала работать в обратную сторону. При повороте ручки в красную область - струя холодная и наоборот, при повороте ручки в синюю сторону, струя увеличивает температуру. Трубы стандартные, горячая слева. С чем может быть связанно подобное поведение?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138391

24.01.2022 в 21:11:24

anykey_vrn написал: Трубы стандартные, горячая слева.

а на старой квартире было также стандартно?

0
anykey_vrn
anykey_vrn
Новичок

Регистрация: 24.01.2022

Воронеж

Сообщений: 2

25.01.2022 в 08:08:50

BV, тоже появилась такая мысль, сегодня проверю.

0
anykey_vrn
anykey_vrn
Новичок

Регистрация: 24.01.2022

Воронеж

Сообщений: 2

25.01.2022 в 08:08:50

BV, тоже появилась такая мысль, сегодня проверю.

0
anykey_vrn
anykey_vrn
Новичок

Регистрация: 24.01.2022

Воронеж

Сообщений: 2

25.01.2022 в 11:22:41

Спасибо, так и оказалось, в смесителе изначально был реверсивный термоэлемент.