BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124458

02.02.2022 в 15:18:59

longBurn написал: В этажный щит на глаз не умею определять, но мощности нам сказали там с запасом для нас

Пусть в договоре пропишут, иначе со временем может быть "а мы Вам ничего не обещали" :)

longBurn написал: в наше помещение от этажного щита.

Сечение? Но все равно его бы лучше сменить на 5х

longBurn написал: единственное что не понятно что делать с землей и нулем, в этажный щит только один нулевой кабель приходит и нам сказали что отдельного заземления нет

ответ после того как

BV написал: Сечение, АЛ или Медь?

BV написал: откуда приходит питание на этажный.... ?

longBurn написал: а если сечение будет равным или больше землю и ноль вешать на одну эту шину будет можно

да. Но посмотреть как идет кабель к этажному щиту... нет ли сопливых соединений, в том числе там, откуда он отходит. Потому, что если есть сопли в цепи этого "нуля", то может отгореть - и на вашей земле может появиться 220. Убедитесь лично, чтобы электрик все показал, и протянул соединения, если надо - это ваша безопасность.

0
longBurn
longBurn
Новичок

Регистрация: 09.09.2016

Москва

Сообщений: 55

02.02.2022 в 17:50:58

BV, от этажного щитка до нашего помещения идет многожильная медь НКЗ ПВС 4х4, цельный кусок длиной где-то 15 метров.

сменить на 5х чтобы отдельными жилами вести до этажного щитка ноль и землю? и я так понимаю важен именно контакт нулевой жилы до нулевой шины в этажном щитке? сейчас у там там одинм болтом наша жила + несколько алюминевых старых подключено - видимо нужно это перекоммутировать?

0
longBurn
longBurn
Новичок

Регистрация: 09.09.2016

Москва

Сообщений: 55

02.02.2022 в 17:56:09

То как подключена наша нулевая жила в этажном щитке

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

02.02.2022 в 18:01:15

longBurn написал: от этажного щитка до нашего помещения идет многожильная медь НКЗ ПВС 4х4, цельный кусок длиной где-то 15 метров.

Значит, никакого заземления в этом кабеле нет.

longBurn написал: сменить на 5х

Или проложить недостающую жилу 4 мм2 параллельно. Оно дешевле.

longBurn написал: сейчас у там там одинм болтом наша жила + несколько алюминевых старых подключено

Это как? Многопроволочный ПВС вообще нельзя под болт без наконечника. Фото можно?

0
longBurn
longBurn
Новичок

Регистрация: 09.09.2016

Москва

Сообщений: 55

02.02.2022 в 18:04:17

AlexeyL, чуть выше фото)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124458

02.02.2022 в 18:12:41

longBurn написал: сменить на 5х чтобы отдельными жилами вести до этажного щитка ноль и землю? и я так понимаю важен именно контакт нулевой жилы до нулевой шины в этажном щитке?

и нулевой (иначе оборудование сгорит) и защитной нулевой (по обывательски "земляной") желто-зеленой. и не только в этажном.... а далее совмещенной ноль-земля по всему пути до трансформатора. Да, менять.

longBurn написал: сейчас у там там одинм болтом наша жила + несколько алюминевых старых подключено - видимо нужно это перекоммутировать?

обязательно!

longBurn написал: То как подключена наша нулевая жила в этажном щитке

Обычный совок! Электрику делают вид что платят зарплату, а он делает вид, что работает :) Новые ноль и земля - под отдельные болты, шину зачистить, на болт - шайба+пружинная шайба.

0
longBurn
longBurn
Новичок

Регистрация: 09.09.2016

Москва

Сообщений: 55

03.02.2022 в 12:28:04

Спасибо за помощь! будем общаться с электриком и переподключать наши нул и землю =)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124458

03.02.2022 в 19:06:16

longBurn, Напишите куда зайти кофе попробовать, когда все подключите :) Хороший свежеобжаренный кофе ....

0
Эливан
Эливан
Новичок

Регистрация: 15.01.2015

Смоленск

Сообщений: 89

20.02.2022 в 17:20:35

longBurn написал: Спасибо за помощь! будем общаться с электриком и переподключать наши нул и землю =)

longBurn, Здравствуйте! Провели обслуживание и подключение? Интересен результат.