longBurn написал: В этажный щит на глаз не умею определять, но мощности нам сказали там с запасом для нас
Пусть в договоре пропишут, иначе со временем может быть "а мы Вам ничего не обещали" :)
longBurn написал: в наше помещение от этажного щита.
Сечение? Но все равно его бы лучше сменить на 5х
longBurn написал: единственное что не понятно что делать с землей и нулем, в этажный щит только один нулевой кабель приходит и нам сказали что отдельного заземления нет
ответ после того как
BV написал: Сечение, АЛ или Медь?
BV написал: откуда приходит питание на этажный.... ?
longBurn написал: а если сечение будет равным или больше землю и ноль вешать на одну эту шину будет можно
да. Но посмотреть как идет кабель к этажному щиту... нет ли сопливых соединений, в том числе там, откуда он отходит. Потому, что если есть сопли в цепи этого "нуля", то может отгореть - и на вашей земле может появиться 220. Убедитесь лично, чтобы электрик все показал, и протянул соединения, если надо - это ваша безопасность.