02.02.2022 в 13:17:33
в этажный щиток заходит 4 жилы, три уходит на общий автомат, откуда уже на наш(отдельное фото его есть) 4-ая жила грепится к раме, на которую потом подключается наш ноль
02.02.2022 в 13:28:57
longBurn написал: в этажный щиток
Этаж/этажей? откуда приходит питание на этажный.... ? По фото - все древнее как г-но мамонта, и сляпано кое как - хорошо бы обслуживание провести - контакты протянуть и тд.
longBurn написал: 4-ая жила грепится к раме,
Сечение, АЛ или Медь?
PS Если арендаторов будет много, и им будут нужны мощности, то существующего ввода на этаж может и не хватить, потому что рассчитано это было скорее всего на более низкие нагрузки.
02.02.2022 в 13:40:05
longBurn написал: в помещение заходит 4х4 (в здании нет земли, только нулевая шина)
В ваше помещение от этажного щита, или это про приходящий на этажный щит?
02.02.2022 в 13:54:03
BV, в наше помещение от этажного щита. В этажный щит на глаз не умею определять, но мощности нам сказали там с запасом для нас
единственное что не понятно что делать с землей и нулем, в этажный щит только один нулевой кабель приходит и нам сказали что отдельного заземления нет
02.02.2022 в 14:13:02
longBurn написал: единственное что не понятно что делать с землей и нулем, в этажный щит только один нулевой кабель приходит и нам сказали что отдельного заземления нет
Это нормально для промышленного здания. Но сечение нулевого провода нужно определить. Например, сравнить с кусочком провода известного сечения. Если вам подведено меньше 16 мм2 алюминия или 10 мм2 меди, то придётся добавлять пятый провод "защитного нуля" от вышестоящего щита. Там с сечениями наверняка всё хорошо.
02.02.2022 в 14:15:13
AlexeyL, Понял, спасибо! а если сечение будет равным или больше землю и ноль вешать на одну эту шину будет можно или нам все равно стоит землю оставить в воздухе?
02.02.2022 в 14:49:22
longBurn написал: а если сечение будет равным или больше землю и ноль вешать на одну эту шину будет можно
Да, соблюдая некоторые правила по части надёжности подключения. Одно из важных - "индивидуальное подключение". Каждый провод на шине должен иметь личную гаечку или винт.
longBurn написал: или нам все равно стоит землю оставить в воздухе?
В таком варианте ваша техника имеет право Вас и убить на месте, и несмертельно бить-гонять током. Даже несмертельный удар током человека, находящегося рядом с работающим станком, может иметь крайне нехорошие последствия.
02.02.2022 в 15:18:59
longBurn написал: В этажный щит на глаз не умею определять, но мощности нам сказали там с запасом для нас
Пусть в договоре пропишут, иначе со временем может быть "а мы Вам ничего не обещали" :)
longBurn написал: в наше помещение от этажного щита.
Сечение? Но все равно его бы лучше сменить на 5х
longBurn написал: единственное что не понятно что делать с землей и нулем, в этажный щит только один нулевой кабель приходит и нам сказали что отдельного заземления нет
ответ после того как
BV написал: Сечение, АЛ или Медь?
BV написал: откуда приходит питание на этажный.... ?
longBurn написал: а если сечение будет равным или больше землю и ноль вешать на одну эту шину будет можно
да. Но посмотреть как идет кабель к этажному щиту... нет ли сопливых соединений, в том числе там, откуда он отходит. Потому, что если есть сопли в цепи этого "нуля", то может отгореть - и на вашей земле может появиться 220. Убедитесь лично, чтобы электрик все показал, и протянул соединения, если надо - это ваша безопасность.
02.02.2022 в 17:50:58
BV, от этажного щитка до нашего помещения идет многожильная медь НКЗ ПВС 4х4, цельный кусок длиной где-то 15 метров.
сменить на 5х чтобы отдельными жилами вести до этажного щитка ноль и землю? и я так понимаю важен именно контакт нулевой жилы до нулевой шины в этажном щитке? сейчас у там там одинм болтом наша жила + несколько алюминевых старых подключено - видимо нужно это перекоммутировать?
02.02.2022 в 17:56:09
То как подключена наша нулевая жила в этажном щитке
02.02.2022 в 18:01:15
longBurn написал: от этажного щитка до нашего помещения идет многожильная медь НКЗ ПВС 4х4, цельный кусок длиной где-то 15 метров.
Значит, никакого заземления в этом кабеле нет.
longBurn написал: сменить на 5х
Или проложить недостающую жилу 4 мм2 параллельно. Оно дешевле.
longBurn написал: сейчас у там там одинм болтом наша жила + несколько алюминевых старых подключено
Это как? Многопроволочный ПВС вообще нельзя под болт без наконечника. Фото можно?
02.02.2022 в 18:04:17
AlexeyL, чуть выше фото)
02.02.2022 в 18:12:41
longBurn написал: сменить на 5х чтобы отдельными жилами вести до этажного щитка ноль и землю? и я так понимаю важен именно контакт нулевой жилы до нулевой шины в этажном щитке?
и нулевой (иначе оборудование сгорит) и защитной нулевой (по обывательски "земляной") желто-зеленой. и не только в этажном.... а далее совмещенной ноль-земля по всему пути до трансформатора. Да, менять.
longBurn написал: сейчас у там там одинм болтом наша жила + несколько алюминевых старых подключено - видимо нужно это перекоммутировать?
обязательно!
longBurn написал: То как подключена наша нулевая жила в этажном щитке
Обычный совок! Электрику делают вид что платят зарплату, а он делает вид, что работает :) Новые ноль и земля - под отдельные болты, шину зачистить, на болт - шайба+пружинная шайба.
03.02.2022 в 12:28:04
Спасибо за помощь! будем общаться с электриком и переподключать наши нул и землю =)