Аватар пользователя
vk367

Местный

Регистрация: 23.07.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 64

14.02.2022 в 22:26:04

Подскажите, можно ли пустить кабель для розетки на полотенцесушитель, запитав от коробки для освещения? Кабель есть возможность пустить по потолку, и закрыть натяжным потолком. Новостройка, проводка вся медная. Фото данной коробки:

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

15.02.2022 в 17:26:48

vk367 написал: можно ли пустить кабель для розетки на полотенцесушитель, запитав от коробки для освещения?

Что с УЗО/ДИФ? Сечении проводки достаточное?

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20757

15.02.2022 в 18:23:47

vk367 написал: можно ли пустить кабель для розетки на полотенцесушитель, запитав от коробки для освещения?

Насколько я понимаю, мощность полотенцесушителя небольшая, и сравнима с лампочкой Ильича (ватт 200,.....500 максимум) . Если в коробке есть фаза и ноль, то почему не? Конечно, можно.

0
Аватар пользователя
vk367

Местный

Регистрация: 23.07.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 64

16.02.2022 в 16:17:29

ser000 написал:

vk367 написал: можно ли пустить кабель для розетки на полотенцесушитель, запитав от коробки для освещения?

Что с УЗО/ДИФ? Сечении проводки достаточное?

ser000,

0
Аватар пользователя
vk367

Местный

Регистрация: 23.07.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 64

18.02.2022 в 16:10:11

ser000 написал:

vk367 написал: можно ли пустить кабель для розетки на полотенцесушитель, запитав от коробки для освещения?

Что с УЗО/ДИФ? Сечении проводки достаточное?

ser000, по сечению затрудняюсь ответить, возможно 2мм

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111605

18.02.2022 в 16:45:27

vk367 написал: можно ли пустить кабель для розетки на полотенцесушитель (ПС), запитав от коробки для освещения?

да, с обязательным заземлением ПС.

Грэй написал: Насколько я понимаю, мощность полотенцесушителя небольшая, и сравнима с лампочкой Ильича (ватт 200,.....500 максимум) .

не более 300 обычно.

vk367, У вас факт и схема - имеют различия/ошибки - вводное 300ма, на схеме 100ма. И на схеме зачем-то ошиблись и нарисовали ТРИ ФАЗЫ :) Это не существенно все.

А существенно то, что и схема и факт нарушают ПУЭ - розеточные линии обязаны иметь дифзащиту не более 30ма.

0
Аватар пользователя
vk367

Местный

Регистрация: 23.07.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 64

18.02.2022 в 19:20:07

BV написал:

vk367 написал: можно ли пустить кабель для розетки на полотенцесушитель (ПС), запитав от коробки для освещения?

да, с обязательным заземлением ПС.

Грэй написал: Насколько я понимаю, мощность полотенцесушителя небольшая, и сравнима с лампочкой Ильича (ватт 200,.....500 максимум) .

не более 300 обычно.

vk367, У вас факт и схема - имеют различия/ошибки - вводное 300ма, на схеме 100ма. И на схеме зачем-то ошиблись и нарисовали ТРИ ФАЗЫ :) Это не существенно все.

А существенно то, что и схема и факт нарушают ПУЭ - розеточные линии обязаны иметь дифзащиту не более 30ма.

BV, с обязательным заземлением это вы имеете ввиду 3х жильный провод на розетку нужно пустить, один провод из 3х и будет земля ведущая к коробке, а затем и к щитку? Правильно понял? Еще вопрос:что теперь делать с этой дифзащитой?)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111605

18.02.2022 в 21:21:05

vk367 написал: с обязательным заземлением это вы имеете ввиду 3х жильный провод на розетку нужно пустить, один провод из 3х и будет земля ведущая к коробке, а затем и к щитку? Правильно понял?

да.

vk367 написал: Еще вопрос:что теперь делать с этой дифзащитой?)

Добавлять в щиток. Лучше с увеличением размеров щитка. А пока, временно - заменить первое УЗО 300ма на 30ма. И еще - что стоит вне квартиры? Какой вводной автомат? От этого зависит, можно ли поставить УЗО на 63А, или надо искать нечто на 80А? Которые вряд-ли есть 30ма.

0
Аватар пользователя
vk367

Местный

Регистрация: 23.07.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 64

19.02.2022 в 14:53:09

BV написал:

vk367 написал: с обязательным заземлением это вы имеете ввиду 3х жильный провод на розетку нужно пустить, один провод из 3х и будет земля ведущая к коробке, а затем и к щитку? Правильно понял?

да.

vk367 написал: Еще вопрос:что теперь делать с этой дифзащитой?)

Добавлять в щиток. Лучше с увеличением размеров щитка. А пока, временно - заменить первое УЗО 300ма на 30ма. И еще - что стоит вне квартиры? Какой вводной автомат? От этого зависит, можно ли поставить УЗО на 63А, или надо искать нечто на 80А? Которые вряд-ли есть 30ма.

BV, вне квартиры стоят вот такие:

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111605

19.02.2022 в 14:56:33

BV написал: можно ли поставить УЗО на 63А

да, можно.

BV написал: на 30ма.

лучше - тип А, а не АС. Ходят слухи, что у Хагер тип АС внутри не отличается от тип А, и работает как А, и на этом можно сэкономить.

0
Аватар пользователя
vk367

Местный

Регистрация: 23.07.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 64

19.02.2022 в 15:16:06

BV написал:

BV написал: можно ли поставить УЗО на 63А

да, можно.

BV написал: на 30ма.

лучше - тип А, а не АС. Ходят слухи, что у Хагер тип АС внутри не отличается от тип А, и работает как А, и на этом можно сэкономить.

BV, поменять то я конечно могу, но вопрос почему застройщик поставил именно эти? Получается он ошибся сразу во всех квартирах в доме?) И плюс компания по приемке квартиры все проверяла в щитке, специалист помню сказал все ок. Странно(

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111605

19.02.2022 в 16:17:06

vk367 написал: но вопрос почему застройщик поставил именно эти?

не перепутали адресата вопроса? :)

vk367 написал: Получается он ошибся сразу во всех квартирах в доме?)

проектировщик - см схему

vk367 написал: И плюс компания по приемке квартиры все проверяла в щитке, специалист помню сказал все ок. Странно(

Распи...во - норма жизни :D Можете обратиться с письменным запросом в ЖИ и тд.... о нарушении ПУЭ, ГОСТР.... PS Видел дома МКД где вместо дифавтоматов во всем доме стояли УЗО вместо дифавтоматов (по проекту) и квартиры в принципе не имели вводной защиты по току. И не один раз видел. И всем все пох....

0
Аватар пользователя
vk367

Местный

Регистрация: 23.07.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 64

19.02.2022 в 16:52:00

BV написал:

vk367 написал: но вопрос почему застройщик поставил именно эти?

не перепутали адресата вопроса? :)

vk367 написал: Получается он ошибся сразу во всех квартирах в доме?)

проектировщик - см схему

vk367 написал: И плюс компания по приемке квартиры все проверяла в щитке, специалист помню сказал все ок. Странно(

Распи...во - норма жизни :D Можете обратиться с письменным запросом в ЖИ и тд.... о нарушении ПУЭ, ГОСТР.... PS Видел дома МКД где вместо дифавтоматов во всем доме стояли УЗО вместо дифавтоматов (по проекту) и квартиры в принципе не имели вводной защиты по току. И не один раз видел. И всем все пох....

BV, :swoon , да уж)) А если так все оставить будет небезопасно. Я правильно понял?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111605

19.02.2022 в 17:23:37

vk367 написал: А если так все оставить будет небезопасно. Я правильно понял?

Скажите, Вы гуглом пользоваться умеете? Думать? Самостоятельно искать информацию? Найти в ПУЭ про УЗО, и почитать в сети - что это и зачем...

0
Аватар пользователя
vk367

Местный

Регистрация: 23.07.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 64

21.02.2022 в 15:27:47

BV написал:

BV написал: можно ли поставить УЗО на 63А

да, можно.

BV написал: на 30ма.

лучше - тип А, а не АС. Ходят слухи, что у Хагер тип АС внутри не отличается от тип А, и работает как А, и на этом можно сэкономить.

BV, подскажите, можно ли поставить такой же(с такими же остальными характеристиками) только вместо 300 ма, 30 ма?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу