15.02.2022 в 20:14:14
Подскажите, пожалуйста, на какой минимальной высоте от пола можно устанавливать внешнюю розетку в санузле?
15.02.2022 в 20:35:01
vk367, главное чтобы вам было удобно!
15.02.2022 в 21:42:05
При наличии диффзащиты высота любая. Из соображений удобства розетка не должна мешать орудовать по полу тряпкой, шваброй, пылесосом. Остальное - вопрос удобства. Честно - слабо представляю себе удобную розетку в санузле на уровне пола. Что подключать туда будете?
15.02.2022 в 22:47:14
Мишутк написал: При наличии диффзащиты высота любая. Из соображений удобства розетка не должна мешать орудовать по полу тряпкой, шваброй, пылесосом. Остальное - вопрос удобства. Честно - слабо представляю себе удобную розетку в санузле на уровне пола. Что подключать туда будете?
Мишутк, что подключать буду, пока не решил, пускай будет на всякий случай! Хочу сделать пониже чтобы не мозолила глаза, так как внешняя розетка, она выпирает и хочется сделать как можно ниже. Желательно сантиметров 15-20 от пола, но где то читал что минимальная 30 см. Вот и спрашиваю) Диф. защита стоит в щитке на всю квартиру, но все таки не хочеться полностью только на неё рассчитывать)
16.02.2022 в 01:35:21
vk367 написал:
Мишутк написал: При наличии диффзащиты высота любая. Из соображений удобства розетка не должна мешать орудовать по полу тряпкой, шваброй, пылесосом. Остальное - вопрос удобства. Честно - слабо представляю себе удобную розетку в санузле на уровне пола. Что подключать туда будете?
Мишутк, что подключать буду, пока не решил, пускай будет на всякий случай! Хочу сделать пониже чтобы не мозолила глаза, так как внешняя розетка, она выпирает и хочется сделать как можно ниже. Желательно сантиметров 15-20 от пола, но где то читал что минимальная 30 см. Вот и спрашиваю) Диф. защита стоит в щитке на всю квартиру, но все таки не хочеться полностью только на неё рассчитывать)
vk367, гидроизоляция минимально 150мм. Поэтому, если по уму, то выходит 200мм по оси розетки.
16.02.2022 в 14:17:30
sanya1965 написал:
vk367 написал:
Мишутк написал: При наличии диффзащиты высота любая. Из соображений удобства розетка не должна мешать орудовать по полу тряпкой, шваброй, пылесосом. Остальное - вопрос удобства. Честно - слабо представляю себе удобную розетку в санузле на уровне пола. Что подключать туда будете?
Мишутк, что подключать буду, пока не решил, пускай будет на всякий случай! Хочу сделать пониже чтобы не мозолила глаза, так как внешняя розетка, она выпирает и хочется сделать как можно ниже. Желательно сантиметров 15-20 от пола, но где то читал что минимальная 30 см. Вот и спрашиваю) Диф. защита стоит в щитке на всю квартиру, но все таки не хочеться полностью только на неё рассчитывать)
vk367, гидроизоляция минимально 150мм. Поэтому, если по уму, то выходит 200мм по оси розетки.
sanya1965, думаете сможет налить в квартире воды на высоту 150мм? :)
16.02.2022 в 22:22:26
vk367 написал:
Мишутк написал: При наличии диффзащиты высота любая. Из соображений удобства розетка не должна мешать орудовать по полу тряпкой, шваброй, пылесосом. Остальное - вопрос удобства. Честно - слабо представляю себе удобную розетку в санузле на уровне пола. Что подключать туда будете?
Мишутк, что подключать буду, пока не решил, пускай будет на всякий случай! Хочу сделать пониже чтобы не мозолила глаза, так как внешняя розетка, она выпирает и хочется сделать как можно ниже. Желательно сантиметров 15-20 от пола, но где то читал что минимальная 30 см. Вот и спрашиваю) Диф. защита стоит в щитке на всю квартиру, но все таки не хочеться полностью только на неё рассчитывать)
vk367, розетка внешняя, что хотите подключать пока не ясно. Значит смотайте кабель бухточкой и сложите в уголок. Появится потребитель - поставите под него и розетку. Не бывает именно в санузле розетки на всякий случай. Стиралка, джакузи - известное расположение розетки. Электрополотенчик - известно где. Фен - выше техники и сантехприборов, ниже полотенец. Зарядка для бритв и щеток - там где они хранятся. Все. Диффзащита в санузел - 10мА, если вам не все равно на свое здоровье и жизнь.
16.02.2022 в 22:36:36
BV написал:
sanya1965 написал:
vk367 написал:
Мишутк написал: При наличии диффзащиты высота любая. Из соображений удобства розетка не должна мешать орудовать по полу тряпкой, шваброй, пылесосом. Остальное - вопрос удобства. Честно - слабо представляю себе удобную розетку в санузле на уровне пола. Что подключать туда будете?
Мишутк, что подключать буду, пока не решил, пускай будет на всякий случай! Хочу сделать пониже чтобы не мозолила глаза, так как внешняя розетка, она выпирает и хочется сделать как можно ниже. Желательно сантиметров 15-20 от пола, но где то читал что минимальная 30 см. Вот и спрашиваю) Диф. защита стоит в щитке на всю квартиру, но все таки не хочеться полностью только на неё рассчитывать)
vk367, гидроизоляция минимально 150мм. Поэтому, если по уму, то выходит 200мм по оси розетки.
sanya1965, думаете сможет налить в квартире воды на высоту 150мм? :)
BV, стена может напитать влаги на высоту 150мм.
17.02.2022 в 09:28:28
sanya1965 написал: стена может напитать влаги на высоту 150мм.
это что за болото там нужно устраивать, чтоб такое произошло? :eek: и на 150мм влаги напитать может, а на 200мм уже не сможет?
17.02.2022 в 17:16:10
Marozoff, этот вопрос прописан в СНиПе. Обжаловать можно в суде.
17.02.2022 в 17:27:08
sanya1965 написал: этот вопрос прописан в СНиПе
какой именно - высота "заболачивания" или высота установки розеток?
17.02.2022 в 17:33:59
Marozoff написал:
sanya1965 написал: этот вопрос прописан в СНиПе
какой именно - высота "заболачивания" или высота установки розеток?
Marozoff, пробуйте читать ответы целиком, а не клиповыми кусками. Я писал, что розетка должна быть выше ГИ соответственно 15+10/2=минимально 20см. СНиП по гидроизоляции есть в сети.
17.02.2022 в 17:57:03
sanya1965 написал: Я писал, что розетка должна быть выше ГИ соответственно 15+10/2=минимально 20см.
а на вопрос
BV написал: думаете сможет налить в квартире воды на высоту 150мм? :)
ответили не про повреждение гидроизоляции при установке розетки или требование снипа ( хота какое там повреждение для наружной розетки парой саморезов), а
sanya1965 написал: стена может напитать влаги на высоту 150мм.
это тоже в снипе про напитывание стены влагой?
17.02.2022 в 18:06:46
Marozoff написал:
sanya1965 написал: Я писал, что розетка должна быть выше ГИ соответственно 15+10/2=минимально 20см.
а на вопрос
BV написал: думаете сможет налить в квартире воды на высоту 150мм? :)
ответили не про повреждение гидроизоляции при установке розетки или требование снипа ( хота какое там повреждение для наружной розетки парой саморезов), а
sanya1965 написал: стена может напитать влаги на высоту 150мм.
это тоже в снипе про напитывание стены влагой?
Marozoff, минимальная высота ГИ на стены рассчитывалась путем капиллярного всасывания влаги бетоном, кирпичом, и другими пригодными материалами для мокрых зон. Потом эта цифра была прописана в СНиП.
17.02.2022 в 19:21:27
п.6.6.30 ПУЭ вам все разъяснит: 6.6.30. Штепсельные розетки должны устанавливаться:
Что касается ванных комнат, есть п 7.1.48 тех же ПУЭ: В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.
Зона 3- расстояние от ванной не менее 0,6м.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу