Аватар пользователя
vk367

Местный

Регистрация: 23.07.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 64

15.02.2022 в 20:14:14

Подскажите, пожалуйста, на какой минимальной высоте от пола можно устанавливать внешнюю розетку в санузле?

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7203

15.02.2022 в 20:35:01

vk367, главное чтобы вам было удобно!

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10024

15.02.2022 в 21:42:05

При наличии диффзащиты высота любая. Из соображений удобства розетка не должна мешать орудовать по полу тряпкой, шваброй, пылесосом. Остальное - вопрос удобства. Честно - слабо представляю себе удобную розетку в санузле на уровне пола. Что подключать туда будете?

0
Аватар пользователя
vk367

Местный

Регистрация: 23.07.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 64

15.02.2022 в 22:47:14

Мишутк написал: При наличии диффзащиты высота любая. Из соображений удобства розетка не должна мешать орудовать по полу тряпкой, шваброй, пылесосом. Остальное - вопрос удобства. Честно - слабо представляю себе удобную розетку в санузле на уровне пола. Что подключать туда будете?

Мишутк, что подключать буду, пока не решил, пускай будет на всякий случай! Хочу сделать пониже чтобы не мозолила глаза, так как внешняя розетка, она выпирает и хочется сделать как можно ниже. Желательно сантиметров 15-20 от пола, но где то читал что минимальная 30 см. Вот и спрашиваю) Диф. защита стоит в щитке на всю квартиру, но все таки не хочеться полностью только на неё рассчитывать)

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19345

16.02.2022 в 01:35:21

vk367 написал:

Мишутк написал: При наличии диффзащиты высота любая. Из соображений удобства розетка не должна мешать орудовать по полу тряпкой, шваброй, пылесосом. Остальное - вопрос удобства. Честно - слабо представляю себе удобную розетку в санузле на уровне пола. Что подключать туда будете?

Мишутк, что подключать буду, пока не решил, пускай будет на всякий случай! Хочу сделать пониже чтобы не мозолила глаза, так как внешняя розетка, она выпирает и хочется сделать как можно ниже. Желательно сантиметров 15-20 от пола, но где то читал что минимальная 30 см. Вот и спрашиваю) Диф. защита стоит в щитке на всю квартиру, но все таки не хочеться полностью только на неё рассчитывать)

vk367, гидроизоляция минимально 150мм. Поэтому, если по уму, то выходит 200мм по оси розетки.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

16.02.2022 в 14:17:30

sanya1965 написал:

vk367 написал:

Мишутк написал: При наличии диффзащиты высота любая. Из соображений удобства розетка не должна мешать орудовать по полу тряпкой, шваброй, пылесосом. Остальное - вопрос удобства. Честно - слабо представляю себе удобную розетку в санузле на уровне пола. Что подключать туда будете?

Мишутк, что подключать буду, пока не решил, пускай будет на всякий случай! Хочу сделать пониже чтобы не мозолила глаза, так как внешняя розетка, она выпирает и хочется сделать как можно ниже. Желательно сантиметров 15-20 от пола, но где то читал что минимальная 30 см. Вот и спрашиваю) Диф. защита стоит в щитке на всю квартиру, но все таки не хочеться полностью только на неё рассчитывать)

vk367, гидроизоляция минимально 150мм. Поэтому, если по уму, то выходит 200мм по оси розетки.

sanya1965, думаете сможет налить в квартире воды на высоту 150мм? :)

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10024

16.02.2022 в 22:22:26

vk367 написал:

Мишутк написал: При наличии диффзащиты высота любая. Из соображений удобства розетка не должна мешать орудовать по полу тряпкой, шваброй, пылесосом. Остальное - вопрос удобства. Честно - слабо представляю себе удобную розетку в санузле на уровне пола. Что подключать туда будете?

Мишутк, что подключать буду, пока не решил, пускай будет на всякий случай! Хочу сделать пониже чтобы не мозолила глаза, так как внешняя розетка, она выпирает и хочется сделать как можно ниже. Желательно сантиметров 15-20 от пола, но где то читал что минимальная 30 см. Вот и спрашиваю) Диф. защита стоит в щитке на всю квартиру, но все таки не хочеться полностью только на неё рассчитывать)

vk367, розетка внешняя, что хотите подключать пока не ясно. Значит смотайте кабель бухточкой и сложите в уголок. Появится потребитель - поставите под него и розетку. Не бывает именно в санузле розетки на всякий случай. Стиралка, джакузи - известное расположение розетки. Электрополотенчик - известно где. Фен - выше техники и сантехприборов, ниже полотенец. Зарядка для бритв и щеток - там где они хранятся. Все. Диффзащита в санузел - 10мА, если вам не все равно на свое здоровье и жизнь.

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19345

16.02.2022 в 22:36:36

BV написал:

sanya1965 написал:

vk367 написал:

Мишутк написал: При наличии диффзащиты высота любая. Из соображений удобства розетка не должна мешать орудовать по полу тряпкой, шваброй, пылесосом. Остальное - вопрос удобства. Честно - слабо представляю себе удобную розетку в санузле на уровне пола. Что подключать туда будете?

Мишутк, что подключать буду, пока не решил, пускай будет на всякий случай! Хочу сделать пониже чтобы не мозолила глаза, так как внешняя розетка, она выпирает и хочется сделать как можно ниже. Желательно сантиметров 15-20 от пола, но где то читал что минимальная 30 см. Вот и спрашиваю) Диф. защита стоит в щитке на всю квартиру, но все таки не хочеться полностью только на неё рассчитывать)

vk367, гидроизоляция минимально 150мм. Поэтому, если по уму, то выходит 200мм по оси розетки.

sanya1965, думаете сможет налить в квартире воды на высоту 150мм? :)

BV, стена может напитать влаги на высоту 150мм.

0
Аватар пользователя
Marozoff

Местный

Регистрация: 07.08.2009

Муром

Сообщений: 1657

17.02.2022 в 09:28:28

sanya1965 написал: стена может напитать влаги на высоту 150мм.

это что за болото там нужно устраивать, чтоб такое произошло? :eek: и на 150мм влаги напитать может, а на 200мм уже не сможет?

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19345

17.02.2022 в 17:16:10

Marozoff, этот вопрос прописан в СНиПе. Обжаловать можно в суде.

0
Аватар пользователя
Marozoff

Местный

Регистрация: 07.08.2009

Муром

Сообщений: 1657

17.02.2022 в 17:27:08

sanya1965 написал: этот вопрос прописан в СНиПе

какой именно - высота "заболачивания" или высота установки розеток?

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19345

17.02.2022 в 17:33:59

Marozoff написал:

sanya1965 написал: этот вопрос прописан в СНиПе

какой именно - высота "заболачивания" или высота установки розеток?

Marozoff, пробуйте читать ответы целиком, а не клиповыми кусками. Я писал, что розетка должна быть выше ГИ соответственно 15+10/2=минимально 20см. СНиП по гидроизоляции есть в сети.

0
Аватар пользователя
Marozoff

Местный

Регистрация: 07.08.2009

Муром

Сообщений: 1657

17.02.2022 в 17:57:03

sanya1965 написал: Я писал, что розетка должна быть выше ГИ соответственно 15+10/2=минимально 20см.

а на вопрос

BV написал: думаете сможет налить в квартире воды на высоту 150мм? :)

ответили не про повреждение гидроизоляции при установке розетки или требование снипа ( хота какое там повреждение для наружной розетки парой саморезов), а

sanya1965 написал: стена может напитать влаги на высоту 150мм.

это тоже в снипе про напитывание стены влагой?

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19345

17.02.2022 в 18:06:46

Marozoff написал:

sanya1965 написал: Я писал, что розетка должна быть выше ГИ соответственно 15+10/2=минимально 20см.

а на вопрос

BV написал: думаете сможет налить в квартире воды на высоту 150мм? :)

ответили не про повреждение гидроизоляции при установке розетки или требование снипа ( хота какое там повреждение для наружной розетки парой саморезов), а

sanya1965 написал: стена может напитать влаги на высоту 150мм.

это тоже в снипе про напитывание стены влагой?

Marozoff, минимальная высота ГИ на стены рассчитывалась путем капиллярного всасывания влаги бетоном, кирпичом, и другими пригодными материалами для мокрых зон. Потом эта цифра была прописана в СНиП.

0
Аватар пользователя
evgeniy196

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Киев

Сообщений: 200

17.02.2022 в 19:21:27

п.6.6.30 ПУЭ вам все разъяснит: 6.6.30. Штепсельные розетки должны устанавливаться:

  1. В производственных помещениях, как правило, на высоте 0,8-1 м; при подводе проводов сверху допускается установка на высоте до 1,5 м.
  2. В административно-конторских, лабораторных, жилых и других помещениях на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м. Допускается установка штепсельных розеток в (на) специально приспособленных для этого плинтусах, выполненных из негорючих материалов.

Что касается ванных комнат, есть п 7.1.48 тех же ПУЭ: В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.

Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.

Зона 3- расстояние от ванной не менее 0,6м.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу