Аватар пользователя
r.ryzhov@mail.ru

Местный

Регистрация: 26.11.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

10.03.2022 в 00:53:32

Дорогие электрики, прошу совета.

Дом 1960 года, кирпичный, проводка алюминиевая. Квартира под сдачу, забочусь о пожаробезопасности, поэтому меняю на новый медный кабель. Своими руками, ибо вы видите что кругом творится.... В квартире две перегородки, на картинке обвел синим. Перегородки выполнены из досок, по которым крест накрест наколочена дранка и сверху штукатурка ЦПС. Слой штукатурки везде разный - где то 3 см, а где то и 1. Может и 0,5 встречу. Розетки в эти перегородки прокладывать не буду, но позарез нужны выключатели - по одному в каждую перегородку около двери. Они будут одноклавишными, а кабель будет ВВГ-нг (ls) 2*1,5. Выключать будут единственный светильник в центре каждой из комнат. Лампы будут энергосберегающими. выключатели возьму для открытой проводки, ибо в досках высверливать отверстие под подрозетник не хочу. Выбираю из 3-х вариантов:

  1. проштробить болгаркой и положить туда кабель. Где-то он ляжет в слое штукатурки, а где-то ляжет на дранку/доски. Замазать гипсовой штукатуркой. вывести кабель близко к дверям и поставить наружный выключатель. Вариант больше всего нравится с точки зрения соотношения цена/качество. Интересует, будет ли это безопасно.
  2. проложить кабель поверх перегородки в кабель-канале и поставить выключатель для открытой проводки. Нравится меньше, т.к кабель-канал некрасив... Интересует, будет ли это безопасно.
  3. Снести нафиг перегородку и построить новую из ПГП. решает проблему в целом, но дороже двух предыдущих. Не нравится, т.к. это не ремонт "под себя", в целевой конструкции через несколько лет перегородка в этом месте будет снесена...

Извините что много букв, хотел чтобы ситуация была максимально понятна.

Итак, вопрос: можно ли обойтись вариантом 1, на худой конец вариантом 2?

Спасибо!

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20757

10.03.2022 в 02:03:05

r.ryzhov@mail.ru написал: Итак, вопрос: можно ли обойтись вариантом 1, на худой конец вариантом 2?

Начнём с того, что горючие предметы внутри штукатурки становятся менее горючими. Ну то есть, если нет доступа кислорода, то горение затухает, или происходит медленней. Поэтому, я думаю, лучше первый вариант, но нужно обязательно утопить кабель поглубже, чтобы он не выходил на поверхность. По нормам, сверху кабеля должен быть штукатурный слой минимум 10 мм. Если нужно , то пропилите дранку. Если ещё поставить соответствующий автоматический тепловой выключатель, то будет совершенно безопасно.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20757

10.03.2022 в 02:06:42

r.ryzhov@mail.ru написал: выключатели возьму для открытой проводки,

это будет самый опасный элемент во всей конструкции:)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20722

10.03.2022 в 07:50:04

r.ryzhov@mail.ru написал: т.к. это не ремонт "под себя", в целевой конструкции через несколько лет перегородка в этом месте будет снесена...

Как раз, пока ремонт закончите, несколько лет и пройдут. Можно особо не рыпаться сейчас, а сразу думать на перспективу. :popcorn

Касательно же вашего вопроса, можно невозбранно сверлить подрозетники и делать обычную скрытую проводку. Розетки и выключатели, безо всяких затей. Штрабу замазывать гипсом. Это будет безопасно.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

10.03.2022 в 21:55:58

r.ryzhov@mail.ru, штробите на глубину 15мм и кладите кабель; и замазывайте ротбандом, например отверстия под подрозетники сверлите 75-й коронкой, и сами подрозетники тоже замазывайте ротбандом (есть другие смеси, но это самый распространенный и доступный вариант; т.е. обычно лично я его редко использую)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.03.2022 в 12:19:25

r.ryzhov@mail.ru написал: Снести нафиг перегородку и построить новую из ПГП

Сбейте всю штукатурку и зашейте ГКЛ - кабель проложить в гофре на клипсах.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20160

11.03.2022 в 12:46:07

megrad, А нахрена штукатурку сбивать ?

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20757

11.03.2022 в 13:01:11

а нахрена в гофре?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.03.2022 в 13:04:48

dokar написал: А нахрена штукатурку сбивать

Во первых при штроблении всё равно посыпится, во вторых толщину стены можно уменьшить.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20160

11.03.2022 в 13:25:35

megrad, вы предлагаете автору ГКЛ штробить? :eek:

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.03.2022 в 15:42:01

dokar написал: вы предлагаете автору ГКЛ штробить?

Я предлагаю срубить штукатурку, которая и так не держится. Развести кабель в гофре на клипсах по перегородке и всё зашить ГКЛ. Где Вы углядели штробу по ГКЛ?

Грэй написал: а нахрена в гофре?

:confused: Проще разводить на клипсах по деревянной перегородке. Плюс мин. требования по пожарной безопасности. В теории можно развести на роликах, но мне кажется, что в гофре проще.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20757

11.03.2022 в 16:21:02

megrad, во первых, с чего вы взяли что штукатурка не держится? Автор этого не говорил. Зато он говорил, что поверх штукатурки прокладывать ему не хочется

r.ryzhov@mail.ru написал: проложить кабель поверх перегородки в кабель-канале и поставить выключатель для открытой проводки. Нравится меньше, т.к кабель-канал некрасив....

ему не нравится в кабель- канале, и вряд ли ему понравится в гофре. И ещё, я полагаю, что он может прокладывать кабель без гофры и без роликов, вплотную к штукатурке, потому что штукатурка - негорючее основание. Только это ему тоже вряд ли понравится.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.03.2022 в 16:24:45

Грэй написал: с чего вы взяли что штукатурка не держится

На деревянных перегородках? Сколько видел - всё сыпалось.

Грэй написал: вплотную к штукатурке,

напоминаю

megrad написал: толщину стены ... уменьшить.

Хотя как вариант - потом ГКЛ заклеить

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111777

11.03.2022 в 19:17:28

ZooZoo написал: штробите на глубину 15мм и кладите кабель; и замазывайте ротбандом, например отверстия под подрозетники сверлите 75-й коронкой, и сами подрозетники тоже замазывайте ротбандом

Полностью поддержу. И розетки точно также. Возьмите штроборез и стройпылесос в аренду. Сделаете и быстрее, и не наглотаетесь пыли.

Грэй написал: Если ещё поставить соответствующий автоматический тепловой выключатель, то будет совершенно безопасно.

Именно так. И это само собой разумеется. Пожароопасны в основном соединения - уделите внимание тщательному монтажу розеток и выключателей, и распаячных коробок, если будут - для распаек опрессовка гильзы, или пайка.

megrad написал:

r.ryzhov@mail.ru написал: Снести нафиг перегородку и построить новую из ПГП

Сбейте всю штукатурку и зашейте ГКЛ - кабель проложить в гофре на клипсах.

megrad, за что Вы так автора не любите? Ему надо меньше геморроя, а вы предлагаете армагедон :)

megrad написал: Во первых при штроблении всё равно посыпится,

что отлетит - замажет

megrad написал: во вторых толщину стены можно уменьшить.

По кривым доскам ГКЛ без профиля? Как? Да еще и кабель в гофре как-то впердулить? Как?

megrad написал: Развести кабель в гофре на клипсах по перегородке и всё зашить ГКЛ.

и при этом:

megrad написал: толщину стены можно уменьшить.

вы точно думали?

megrad написал: Проще разводить на клипсах по деревянной перегородке. Плюс мин. требования по пожарной безопасности.

Снаружи стены что-ли? :killyourselfbywall: "Все чудесатее и чудесатие" А внутри, по дереву, за ГКЛ - о какой пожарной безопасности можно говорить?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.03.2022 в 20:05:02

BV написал: внутри, по дереву, за ГКЛ

На клипсах вообще то.

BV написал: По кривым доскам ГКЛ без профиля?

А кто сказал без профиля?

BV написал: Возьмите штроборез и стройпылесос в аренду.

как там у Вас:

BV написал: за что Вы так автора не любите?

Штробление по дранке это точно

BV написал: армагедон

Всё что я описал было не однократно выполнено - заказчики остались довольны. Судя по предложенным вариантам автор слепит достаточно пожароопасную инсталляцию.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу