18.03.2022 в 00:10:26
Добрый день,
Покритикуйте пожалуйста щит в 1 комн. квартиру. На входе автомат С25А 380, УЗО 32А, 380.
18.03.2022 в 00:35:31
eng1neer написал: в 1 комн. квартиру
Недавно для трехэтажного дома щит собрал, там групп получилось меньше. Хоть и пять сплитов. ;)
18.03.2022 в 01:33:09
тут всего 4 группы:
Предлагаете 2 УЗО оставить - под технику и все остальные? или как?
18.03.2022 в 07:36:53
eng1neer написал: Предлагаете 2 УЗО оставить - под технику и все остальные? или как?
Я ничего не говорил про узо. Я говорил про группы потребителей. Их у вас насчитывается 23 штуки, что для однушки какбэ многовато ;)
Самая нафаршированная однушка в моей практике имела 15 отдельных линий, и этого было более чем достаточно с огромным запасом. Там было два сплита, теплые полы на лоджии и в ванной, полный кухонный фарш, стиралка с сушилкой, холодильник на отдельной линии, водонагреватель и майнинговая ферма. В среднем же в типовой однушке получается от 7 до 10 групп.
Или у вас все-таки не однушка, а пятишка? :a
В общем и целом у вас щит нарисован в самых скверных интернетных традициях. Шины на дин-рейку и прочая шляпа, которой в нормальном щите быть не должно. Что такое рубильник 24А? Зачем он там? :popcorn
Вот вам для примера щиток, из котрого выходят 28 кабелей, что всего на 5 больше, чем у вас. И да, это дом. Ваша однушка поместится у него в гостиной вся.
18.03.2022 в 10:33:05
eng1neer, реле напряжения планируете?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.03.2022 в 11:06:00
eng1neer написал: тут всего 4 группы:
- 4 автомата+диф
- УЗО 1 фаза
- УЗО 3 фазы
- УЗО 3 фазы
Предлагаете 2 УЗО оставить - под технику и все остальные? или как?
eng1neer, "группа" - это ОДНА линия. П. С. Линии проложены или только планируются? П. П. С. Схема, конечно, - полная хрень.
18.03.2022 в 11:12:12
megrad, честно говоря не знаю, нужно ли оно вообще? (Вы же про узм?)
18.03.2022 в 11:15:29
Radio,
От того, что это однушка, техники там меньше чем в доме не станет- те же полы в ванной и лоджии, нагреватель, посудомойка, стиралка, сушилка, варочная, свч, и др. Вы лучше подскажите, какие линии можно запараллелить?
Если без шин на дин рейку, то кросс-модулями все делать?
Как нагрузку между фазами перебрасывать, если припрет?
18.03.2022 в 11:16:48
СтранникXXI, все только планируется, схему рисовал в первый раз, так что как есть пока
18.03.2022 в 12:03:11
eng1neer написал: Вы же про узм
Типа - есть другие. Аквасторож планируете?
eng1neer написал: Как нагрузку между фазами перебрасывать, если припрет
Если
eng1neer написал: только планируется
тогда пересчитывайте. Ставите 3 однофазных УЗО и под них равномерно распределяете. Освещение под разные фазы. Под 3 х фазную нагрузку отдельная группа. На чём будете собирать?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.03.2022 в 12:36:30
eng1neer написал: Если без шин на дин рейку, то кросс-модулями все делать?
Вот как раз кросс-модуль и убрать, не нужен он в квартире.
eng1neer написал: Как нагрузку между фазами перебрасывать, если припрет?
Никак, потому что не припрёт.
eng1neer написал: Вы лучше подскажите, какие линии можно запараллелить?
Если Вас так устраивает, то не меняйте ничего. Вот только Вы под одно (любое) УЗО ставите розетки-технику-свет функционально одного же помещения. Если то УЗО схлопнется - все то помещение останется без всего.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
18.03.2022 в 23:38:18
Radio написал: Шины на дин-рейку
Radio, а чем их заменить, если автоматы у меня однополюсные?
Radio написал: Что такое рубильник 24А?
это автомат или рубильник, которым я отключаю все электричество, когда уезжаю в отпуск, например
megrad написал: Аквасторож планируете?
Нет, не планирую. УЗМ стоит денег и места в щитке, плюс в моем случае я так понимаю нужно их 3 штуки. Они только от "пьяного электрика" или действительно сильно могут спасти?
megrad написал: Ставите 3 однофазных УЗО и под них равномерно
а как быть с проточником на 11 квт? диф под него выделить или поставить 3х фазное УЗО и под него запихнуть (у меня кроме него нет ничего на 3 фазы)
megrad написал: На чём будете собирать?
Собирать буду не я, а человек с форума, который раньше мне уже собирал. Он предлагает IEK (Armat) и EKF (Averes) - честно говоря обе компании не внушают, но он говорит, что эти серии нормальные, на уровне SE Acti9. Я думал про АББ и SE - но обе компании на стопах по отгрузкам...Что скажете?
18.03.2022 в 23:52:42
eng1neer написал: а чем их заменить, если автоматы у меня однополюсные?
Поставьте двухполюсные, разве кто-то запрещает?
Кроме того, у всех приличных щитов есть штатные шины, и они далеко не на дин-рейку и далеко не колхоз.
eng1neer написал: От того, что это однушка, техники там меньше чем в доме не станет-
Как минимум резко меняется количество кондиционеров, розеточных и осветительных групп в помещениях. Даже количество санузлов различается в несколько раз.
eng1neer написал: лучше подскажите, какие линии можно запараллелить?
Многие.
eng1neer написал: Как нагрузку между фазами перебрасывать, если припрет?
Никак, потому что не припрет. У вас очень слабые нагрузки.
eng1neer написал: Собирать буду не я, а человек с форума, который раньше мне уже собирал
Почему он не составит вам хорошую, полноценную схему, которую сам же и реализует? В чем смысл этой темы, если раньше вас всё устроило?
И да, что вкладывается в термин "собирать"? Надеюсь, он полностью устанавливает и подключает его на месте? Потому что просто "сборка", как её практикуют некоторые дистанционные "сборщики" (нащелкивание модулей на рейку и прикручивание нескольких перемычек между ними), для таких простых щитков лишена какого-либо практического и, тем более, экономического смысла.
18.03.2022 в 23:57:01
eng1neer написал: От того, что это однушка, техники там меньше чем в доме не станет-
Как минимум резко меняется количество кондиционеров, розеточных и осветительных групп в помещениях.
eng1neer написал: лучше подскажите, какие линии можно запараллелить?
Многие.
eng1neer написал: Как нагрузку между фазами перебрасывать, если припрет?
Никак, потому что не припрет. У вас очень слабые нагрузки.
18.03.2022 в 23:58:36
eng1neer написал: Собирать буду не я, а человек с форума, который раньше мне уже собирал
Почему он не составит вам хорошую, полноценную схему, которую сам же и реализует? В чем смысл этой темы, если раньше вас всё устроило?