eng1neer
eng1neer
Новичок

Регистрация: 12.11.2013

Москва

Сообщений: 27

18.03.2022 в 00:10:26

Добрый день,

Покритикуйте пожалуйста щит в 1 комн. квартиру. На входе автомат С25А 380, УЗО 32А, 380.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20924

18.03.2022 в 00:35:31

eng1neer написал: в 1 комн. квартиру

Недавно для трехэтажного дома щит собрал, там групп получилось меньше. Хоть и пять сплитов. ;)

0
eng1neer
eng1neer
Новичок

Регистрация: 12.11.2013

Москва

Сообщений: 27

18.03.2022 в 01:33:09

тут всего 4 группы:

  • 4 автомата+диф
  • УЗО 1 фаза
  • УЗО 3 фазы
  • УЗО 3 фазы

Предлагаете 2 УЗО оставить - под технику и все остальные? или как?

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20924

18.03.2022 в 07:36:53

eng1neer написал: Предлагаете 2 УЗО оставить - под технику и все остальные? или как?

Я ничего не говорил про узо. Я говорил про группы потребителей. Их у вас насчитывается 23 штуки, что для однушки какбэ многовато ;)

Самая нафаршированная однушка в моей практике имела 15 отдельных линий, и этого было более чем достаточно с огромным запасом. Там было два сплита, теплые полы на лоджии и в ванной, полный кухонный фарш, стиралка с сушилкой, холодильник на отдельной линии, водонагреватель и майнинговая ферма. В среднем же в типовой однушке получается от 7 до 10 групп.

Или у вас все-таки не однушка, а пятишка? :a

В общем и целом у вас щит нарисован в самых скверных интернетных традициях. Шины на дин-рейку и прочая шляпа, которой в нормальном щите быть не должно. Что такое рубильник 24А? Зачем он там? :popcorn
Вот вам для примера щиток, из котрого выходят 28 кабелей, что всего на 5 больше, чем у вас. И да, это дом. Ваша однушка поместится у него в гостиной вся.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.03.2022 в 10:33:05

eng1neer, реле напряжения планируете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

18.03.2022 в 11:06:00

eng1neer написал: тут всего 4 группы:

  • 4 автомата+диф
  • УЗО 1 фаза
  • УЗО 3 фазы
  • УЗО 3 фазы

Предлагаете 2 УЗО оставить - под технику и все остальные? или как?

eng1neer, "группа" - это ОДНА линия. П. С. Линии проложены или только планируются? П. П. С. Схема, конечно, - полная хрень.

0
eng1neer
eng1neer
Новичок

Регистрация: 12.11.2013

Москва

Сообщений: 27

18.03.2022 в 11:12:12

megrad, честно говоря не знаю, нужно ли оно вообще? (Вы же про узм?)

0
eng1neer
eng1neer
Новичок

Регистрация: 12.11.2013

Москва

Сообщений: 27

18.03.2022 в 11:15:29

Radio,
От того, что это однушка, техники там меньше чем в доме не станет- те же полы в ванной и лоджии, нагреватель, посудомойка, стиралка, сушилка, варочная, свч, и др. Вы лучше подскажите, какие линии можно запараллелить? Если без шин на дин рейку, то кросс-модулями все делать?

Как нагрузку между фазами перебрасывать, если припрет?

0
eng1neer
eng1neer
Новичок

Регистрация: 12.11.2013

Москва

Сообщений: 27

18.03.2022 в 11:16:48

СтранникXXI, все только планируется, схему рисовал в первый раз, так что как есть пока

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.03.2022 в 12:03:11

eng1neer написал: Вы же про узм

Типа - есть другие. Аквасторож планируете?

eng1neer написал: Как нагрузку между фазами перебрасывать, если припрет

Если

eng1neer написал: только планируется

тогда пересчитывайте. Ставите 3 однофазных УЗО и под них равномерно распределяете. Освещение под разные фазы. Под 3 х фазную нагрузку отдельная группа. На чём будете собирать?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

18.03.2022 в 12:36:30

eng1neer написал: Если без шин на дин рейку, то кросс-модулями все делать?

Вот как раз кросс-модуль и убрать, не нужен он в квартире.

eng1neer написал: Как нагрузку между фазами перебрасывать, если припрет?

Никак, потому что не припрёт.

eng1neer написал: Вы лучше подскажите, какие линии можно запараллелить?

Если Вас так устраивает, то не меняйте ничего. Вот только Вы под одно (любое) УЗО ставите розетки-технику-свет функционально одного же помещения. Если то УЗО схлопнется - все то помещение останется без всего.